serge-singer написал :
как вода под напором могла дойти до сушителя, наполнить его и не продавить пробку?
пробка пробулькивается, вода проходит, воздух и пробка остается
serge-singer написал :
хорошо, гляну в среду, наверное, может правда всё скрыто сделано
а вандальные заужения кто мог сделать? могли при монтаже теплотрассы?
добрые сварщики хотят сделать "добро". Уж не один раз заставлял их не делать этого....
serge-singer написал :
я могу попробовать открыть сначала верх.
Ну блин! Ещё бы он не снизу горячел при такой последовательности! Вот та отгадка, о которой говорил BV.
нет, не та. Я нарисовал схему, как спускал воздух, что бы показать, что нет в системе завоздушенности. Потом перекрыл краны и оставил так на неделю. Потом приехал и открыл краны оба сразу, потому, что они находятся рядом (разницу в 3 секунды на то, что бы перекинуть руку и крутануть рычаг, я не считаю за важное условие) и далее я пошёл трогать сушитель в местах, где к нему трубы подходят. Нагреваться начал низ!!!!!!!!! Прогрев шёл снизу вверх.
Стрелки в отводах на последнем кадре неверные.
верные
И давайте уже закончим тему с течением воды против гравитации.
не давайте, ибо ответа пока ещё нет. И потом, вода у нас и так течёт против гравитации, когда на неё действует сила давления создаваемая насосом, иначе вода и на 1 этаж бы не поднялась, гравитация не дала бы ей этого сделать.Тут нет самотёка, что бы про гравитацию говорить.
В субботу открою сначала верхний кран, потом нижний, для проверки, что раньше нагреется, верх или низ.
serge-singer написал :
если сильно кран открыть не пробулькается, а выплюнется воздух
если еще при этом и снять маевский - то да
serge-singer написал :
Потом перекрыл краны и оставил так на неделю. Потом приехал и открыл краны оба сразу, потому, что они находятся рядом (разницу в 3 секунды на то, что бы перекинуть руку и крутануть рычаг, я не считаю за важное условие) и далее я пошёл трогать сушитель в местах, где к нему трубы подходят. Нагреваться начал низ!!!!!!!!! Прогрев шёл снизу вверх.
Надо убедиться, что подача снизу и что байпас не заужен - тогда подаем заявку на Нобелевскую
Хотя может быть еще - хитро ввареный нижний отвод и/или супер большая (не типичная) скорость циркуляции.
serge-singer, я уже устал объяснять, что "самотёк тут есть", потому что никакой принужительной разницы давлений между отводами нет.
А т.к. весь этот цирк с антигравитацией мне надоел - больше в этой теме ничего не пишу, развлекайтесь собственными байками сами.
какими байками? я что-то выдумываю что-ли? Я в субботу открою сначала верхний кран, потом нижний и посмотрю, откуда прогрев пойдёт. Так же гляну, что там с байпасом... Нет бы разобраться в вопросе, так нет, проще плюнуть и уйти.. не ужели не интересно?..
Да, про одинаковое давление, да, согласен, вообщем проверю, отпишу...
знают, у нас нормальные ребята
Ну что же, вот и ответ....
Каюсь, байпас проверил визуально, не разрезая поролон, моя вина, ввел всех в заблуждение. всем спасибо
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.