cineman написал :
Как понимаю, есть некая "фирма", в цепкие лапы которой вы попали, и выбор монтажника за ней. Тогда не надейтесь что то изменить в этом процессе. Профессиональные разводилы практически не выключают дурака. Денег назад не получите и переделывать будите за свой счёт. Вот тогда и продолжим разговор. Даже если я буду стоять на над этим немытым персоналом "фирмы", на качестве работ это особенно не отразится.
Фирмы никакой нет. Я в поисках монтажника и пока пытаюсь сам разобраться и понять, что надо будет учесть и что мне может потребоваться.
datarex написал :
Я, если честно, не знаю какой у меня будет монтажник и это станет ясно по факту.
Как понимаю, есть некая "фирма", в цепкие лапы которой вы попали, и выбор монтажника за ней. Тогда не надейтесь что то изменить в этом процессе. Профессиональные разводилы практически не выключают дурака. Денег назад не получите и переделывать будите за свой счёт. Вот тогда и продолжим разговор. Даже если я буду стоять на над этим немытым персоналом "фирмы", на качестве работ это особенно не отразится.
Inch1964 написал :
Да и "из какого пальца" дизайнер высосал количество секций? И почему именно с нижним (донным) подключением радиаторов? И почему с межсекционным расстоянием 500мм? И почему именно Рифар Монолит Вентиль?
...
С такими широченными раздвижными стеклянными дверьми, вообще нужны не биметаллические радиаторы, а внутрипольные конвекторы и/или высокие греющие панели.
Дизайнер количество секций определил исходя из теплорасчета (при этом увеличил мощность для подстраховки).
Нижнее подключение - текущие радиаторы так были подключены, да и места для бокового подключения не было из-за узких простенков.
Межсекционное расстояние взял видимо исходя из того, что Рифар Монолит меньшего межсекционного расстояния давал меньше тепла и пришлось бы увеличивать ширину радиатора, а места для этого не было.
Дизайнер сказал, что Рифар Монолит все хвалят.
Высокие греющие панели и внутрипольные конвекторы очень дорого выходят. Да и не нравятся мне последние из-за своей пылесобираемости и малой мощности (вентилятор - еще дороже и лишний шум).
cineman написал :
Мне хочется понять, кто будет тем детя, которому нам предлагают стать няньками. Нормальный монтажник имеет свои сложившиеся предпочтения в материалах и методах работы, которые обеспечивают ему понятную надёжность конструкции. Если нет у монтажника опыта и знаний, то правильный подбор материала успех дела не определит. Мы можем ответить на вопросы топикстартера, но и он не знает, чего не знает монтажник. Было у меня пару раз, когда показывали кучку материала и предлагали собрать из неё нужную конструкцию. Вежливо отказывался.
Вы все правильно написали, но при условии, что монтажник "нормальный". Я, если честно, не знаю какой у меня будет монтажник и это станет ясно по факту. Поэтому хочу узнать как считают специалисты на этом форуме, чтобы было на что ориентироваться.
Мне хочется понять, кто будет тем детя, которому нам предлагают стать няньками. Нормальный монтажник имеет свои сложившиеся предпочтения в материалах и методах работы, которые обеспечивают ему понятную надёжность конструкции. Если нет у монтажника опыта и знаний, то правильный подбор материала успех дела не определит. Мы можем ответить на вопросы топикстартера, но и он не знает, чего не знает монтажник. Было у меня пару раз, когда показывали кучку материала и предлагали собрать из неё нужную конструкцию. Вежливо отказывался.
datarex написал :
Его задача была предложить варианты радиаторов, конвекторов, места их установки. Больше от него не требовалось.
Задачу подбора отопительных приборов, их типоразмеров, и места их установки должен делать не дизайнер, а проектировщик систем отопления. Иначе как всегда ОП будут висеть не на теплоограждающих конструкциях, а на противоположных стенах. Да и "из какого пальца" дизайнер высосал количество секций? И почему именно с нижним (донным) подключением радиаторов? И почему с межсекционным расстоянием 500мм? И почему именно Рифар Монолит Вентиль?
Меня особенно всегда удивляет, что дизайнеры почти всегда вкрячивают угловую ванну-джакузи во внутренний угол смыкания наружных стен (теплоограждающих конструкций). Им там мёдом что-ли намазано?
С такими широченными раздвижными стеклянными дверьми, вообще нужны не биметаллические радиаторы, а внутрипольные конвекторы и/или высокие греющие панели.
Чтобы не ёжиться как цуцик, при потере телом лучистого тепла. Ведь большая площадь остекления высасывает из человека тепло.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
В проекте указаны только основные детали (все указано на плане, больше ничего). Технические детали дизайнером опущены. Поэтому и возникают вопросы по ним.
Квартира в новостройке, поэтому систему отопления от застройщика убирается и монтируется новая.
По теплотехническому расчету теплопотери комнат (слева-направо):
639,8 Вт
968,5 Вт
774,3 Вт
804,6 Вт.
Радиаторы подобраны с определенным запасом.
Завтра с утра постараюсь уточнить в УК по вопросу: "стоИт ли на входе в квартиру автоматический клапан поддержания расхода или перепада давлений и на какую величину настроен. Т.е. нужно знать характеристики источника тепла".
datarex написал :
Если место гидробалансировки уже как-то предопределено
В проекте разве не указано всё? И арматура и все остальное?
Вообще непонятно. Вы все делаете зАново или переделать хотите прежнюю систему?
Ну предложу Вам, например, гарнитуры нижнего Н-образного подключения Джакомини Р386 с преднастройкой и без регулировок в коллекторном шкафу. Или другую арматуру без преднастроек, но с настройками в шкафу. Но этот совет может Вам и не помочь, или даже навредить. Ибо нужно рассматривать всё в комплексе.
Нужно знать теплопотери каждого помещения. Исходя из них, нужно рассчитать необходимые типоразмеры ОП и необходимый массовый расход теплоносителя через них. Нужно знать стоИт ли на входе в квартиру автоматический клапан поддержания расхода или перепада давлений и на какую величину настроен. Т.е. нужно знать характеристики источника тепла.
Потом уже по необходимым гидравлическим характеристикам подобрать производителя и марку и арматуры и начинки шкафа. Также рассчитать значения преднастроек для арматуры на радиаторах или на балансировочных клапанах в колл.шкафу. Выставление по этим преднастройкам и будет правильной гидравлической балансировкой для Вашей системы.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Если место гидробалансировки уже как-то предопределено, то я могу уточнить (например, в УК дома). Если это место можно определить самим, то посоветуйте, пожалуйста, где это лучше сделать.
datarex, если не знаете, где будет гидробалансироваться система, то мне то это откуда знать? Можно и в шкафу. Можно и на ОП. Естественно, арматура будет разная.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.