Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4793094

Приветствую всех форумчан. Как на зло проблемы с отоплением приходится решать зимой с грудным ребенком на руках Посему очень рассчитываю на помощь коллективного разума.

Итак вводные:

  • 13 этажный дом с горизонтальной разводкой отопления. 2х-уровневая квартира.
  • Стояки подачи и обратки носителя в общем коридоре.
  • Изначально разводка была выполнено независимо. Отдельные отводы от стояка на каждый уровень.
    При такой схеме отопление функционировало нормально.

Что было сделано: (Схема)

  • С целью установки ультразвукового теплосчетчика были запаралелены системы отопления первого и второго уровня квартиры.
  • Установлен теплосчетчик на подаче/обратке первого уровня.

Что имеем в итоге:

  • Отопления на первом уровне функционирует нормально.
  • Отопления на втором уровне нет.
    Завоздушивания системы нет.
    Не знаю нужен ли, но обратного клапана на обратке нет.

Мысли по поводу всего этого безобразия: (очень дилетантские, так что извините заранее)
Поскольку отвод на отопление 2 уровня сделан через "Т" образны тройник, теплоноситель на первый уровень квартиры проходит свободно через него транзитом, а вот на второй уровень через ответвление тройника уже не продавливает. Более того, продавить ведь надо еще и 3 метра вверх.
В связи с этим есть мысли попытаться поставить "Y" образные тройники на подачу и обратку для равномерного распределения силы потока носителя между двумя уровнями, но тут опять возникает вопрос, что делать с дополнительными затратами энергии на подьем воды на второй уровень, ведь баланса в таком случае все равно добиться не получиться.
Пробовал играться с подвинчиванием горячих батарей первого уровня, но никаких сколь значимых результатов на втором не добился. Да и не выход это, учитывая установленные электронные терморегуляторы на батареях.

После мучительных изысканий видится либо сужение отдельных участков системы отопления (только вот каких) с целью компенсации недостатка давления на втором уровне, либо установка неких балансировочных клапанов (механизмов), способных равномерно распределять давление между двумя уровнями.
Или для начала ограничится "Y" образными тройниками? Может этого будет достаточно?
Что думает многоуважаемые сообщество.
Заранее спасибо.