masterpanch, проверьте, чтобы полотенчик работал.
По проблеме - да, редуктор не лучший. Надо было ставить мембранный фирменный.
Труба до коллектора 16? Переделать на 20.
Убрать обратные клапана из американок счётчиков, если есть.
Посмотрите давление в статике, в динамике на одном потребителе, в динамике на двух потребителях и сообщите.
да там нечему заужать-то...кран, грязевик да счетчик...хотя вот щас посмотрел стрелка на счетчик с одной стороны указывает в сторону стояка...это норм?
хотя это горячая её пока не тестировал... а проблемы при сливе холодной
masterpanch написал :
фильтры все новые. чего их чистить.
Вы издеваетесь что-ли? Как новизна фильтров влияет на мусор, прилетающий в них из стояков?
62santehnik написал :
Убрать обратные клапана из американок счётчиков, если есть.
Их там нет. Посмотрите внимательно на штуцеры
masterpanch написал :
стрелка на счетчик с одной стороны указывает в сторону стояка
Вообще вопрос "что не так" надо переименовать "есть ли хоть что-то нормальное в разводке".
Мрак и ужас, начиная от висящих на горизонтальных отводах "гирлянд" и заканчивая выбором комплектующих.
Нижний ФГО установлен неверно, редукторы - поршневые и вдобавок пьяные вповалку, креплений нет, краны - похоже китайская подделка, ФГО также под подозрением...
Зато на сшитом полиэтилене! Санта наверняка им гордится, выдавая за уникальное достоинство.
62santehnik написал : Mazayac, а не факт, что нет. На фото видно отчётливо только ГВС, да и не обладаю рентгеновским зрением по фото, как вы )
Если бы в штуцере счётчика ГВС стоял клапан - то у ТС горячая вода бы не текла. Он конечно пишет, что её не проверял, но вряд ли санта не открыл ни разу краны.
Далее логично было бы предположить, что раз штуцер на ГВС лишился клапана, то и на ХВС его тоже вырвали.
Однако с тем, что мы видим на фото, логика бессильна Так что да, согласен, надо проверить штуцер счётчика ХВС.
vanyas написал :
Ну вот одна из проблем, ставьте хороший мембранный редуктор
Самонадеянное утверждение. При заросшем отводе или забитом фильтре или неснятом ОК в счётчике - будут те же симптомы и с мембранным редуктором.
Mazayac написал :
Самонадеянное утверждение. При заросшем отводе или забитом фильтре или неснятом ОК в счётчике - будут те же симптомы и с мембранным редуктором.
В общем да, надо ещё манометр до редуктора временно включить и посмотреть на него.
masterpanch написал :
просадка напора при смыве....
У Вас коллектора с возможностью регулировки ,"зажимайте" расход на не важные потребители (унитаз,СМ и т д )
На смеситель душа-ванны труба так же 20 (25я еще лучше) ....
masterpanch написал :
вообщем сняли всё. труба нормальная. кран поменяли на новый, бугатти, убрали вообще счетчик и редуктор. тоже самое просадка напора при смыве....
Прикройте на коллекторе кран подачи воды на унитаз - и будет Вам счастье (в смысле - уменьшится просадка).
Правда есть один минус - бачек унитаза будет наполняться медленнее.