Inch1964 написал :
Ужас! При таком давлении уже начинают открываться перепускные клапаны в котлах!

Я, может быть, привёл не ту цифру.
Могу в ЛС отправить проект.

антиэлектрик написал :
То есть, мне нужен напольный котел на 50кВт? Какой посоветуете?

Настенный. Бакси Луна ДуоТек МП, одноконтурный. Плюс бойлер к нему с рециркуляцией ГВС.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

антиэлектрик написал :
Гидравлическое сопротивление 3,0 м.вод.ст.

Ужас! При таком давлении уже начинают открываться перепускные клапаны в котлах! В результате теплоноситель начинает течь не через СО, а по внутреннему кругу внутри котла. Котлы начнут тактовать, а система не будет давать в дом тепла. И насосы не дадут нужного объема циркуляции при таком гидросопротивлениии системы. И даже если поставить гидрострелку, а после нее насос помощнее, то трубы и радиаторы могут начать шуметь и свистеть.

Сравните. Гидросопротивление системы можно увидеть на шильдике насоса рядом с котлом.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

hugos написал :
это в частный дом? без бойлера с циркуляцией на ГВС крайне дискомфортно
на бойлер еще +6-8 квт и 20% резерва мощности вот вам и котел

То есть, мне нужен напольный котел на 50кВт? Какой посоветуете?

это в частный дом? без бойлера с циркуляцией на ГВС крайне дискомфортно
на бойлер еще +6-8 квт и 20% резерва мощности вот вам и котел

hugos написал :
38 квт нагрузка с бойлером или нет?

Я схему привёл. Там нет бойлера.

один одноконтурный с резервным электро или твердотопливным
бойлер косвенного нагрева +гидрострелка
38 квт нагрузка с бойлером или нет?

hugos написал :
"уважаемая" фирма походу мануалы для котлов вообще не открывают

Так что, лучше поставить один котел по классической схеме с гидрострелкой? По расчёту, сделанному "уважаемой" ООО, тепловая нагрузка на отопление составляет 37,6 кВт. Гидравлическое сопротивление 3,0 м.вод.ст.

антиэлектрик написал :
Проект делала уважаемая фирма....

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

"уважаемая" фирма походу мануалы для котлов вообще не открывают

hugos написал :
двухконтурные котлы в каскад?
....

Проект делала уважаемая фирма....
По крайней мере в Омске.

двухконтурные котлы в каскад?
включать второй котел при пределе первого - крайне бредовая идея
забыть про сбалансированую систему
откуда только такие идеи черпают ....

hugos написал :
у BAXI хорошо реализовано каскадное подключение с блоком управления автоматики

В гугле смотрел, у Baxi есть блок управления каскадом. У Протерма не нашел.
Вот моя схема, может тоже гидрострелку поставить?
Мож кто посоветует, как сделать, чтобы второй котел включался только тогда, когда у первого температура отопительной воды будет недостаточной для всей системы?

антиэлектрик написал :
"Погуглил". Параллельное соединение не есть "каскад котлов".

Никто не знает, с какой целью у Вас проектировалось два котла. Для резервирования? Такое редко практикуют. Обычно два котла должны иметь возможность работать одновременно. Это и называется каскадом котлом. С автоматикой кооперативной работы или нет, не важно. И чаще всего при этом применяется гидрострелка. Почему ее нет, также никто не знает, кроме Вашего проектировщика.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

у BAXI хорошо реализовано каскадное подключение с блоком управления автоматики
там датчики бойлера,уличный и датчик на гидрострелку
в сопряжении с оборудованием meibes,там на гидрострелке место для датчика температуры,вобще лепота
можно почитать,самообразовние поднять

антиэлектрик написал :
Как в этом случае регулировать работу котлов?

А что, автора проекта спросить никак нельзя?

П.С. Не всегда при каскадировании используется гидрострелка.

Inch1964 написал :
антиэлектрик, погуглите "каскад котлов"

"Погуглил". Параллельное соединение не есть "каскад котлов".
В каскаде практически всегда используется "гидравлическая стрелка". Да и автоматика для "каскада" используется.
У меня в проекте гидрострелки нет.
Как в этом случае регулировать работу котлов?

антиэлектрик, погуглите "каскад котлов"

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Славик64 написал :
Если одного котла из них хватает по мощности, то другой в резерве.

В резерве может стоять электрокотел.
Как обеспечивается согласование котлов при работе, например, от внешнего датчика температуры?

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Если одного котла из них хватает по мощности, то другой в резерве.

10-40-99@mail.ru

Зачем ставят два котла параллельно?
В чём преимущество?
Почему нельзя поставить один помощнее?
И как обеспечивается работа автоматики при таком подключении?
В проекте два котла протерм пантера ktv 24 включены параллельно. Вот думаю, зачем?