Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 10.11.2014 Днепропетровск Сообщений: 3
#4825646

Здравствуйте! Прошу совета у знающих людей. "Строители" при прокладке труб отопления в кварите в панельном многоэтажном доме пропилили диском два параллельных реза в пустотной жб плите перекрытия. Пропилы вдоль плиты на растоянии порядка 30см от боковой питы. Сама плита 6м в длину и скорее всего 220мм толщиной. Длина всего реза 4м, два из них на глубину порядка 2-2.5см, остальные два метра насквозь верхний слой(впечатление что попали аккурат между ребром жесткости, штыль уходит сантиметров на 18). Нижний слой и арматура не должна быть задета.
Посоветуйте, насколько это критично и что теперь можно сделать?

если вдоль пустот-то, наверное, не очень страшно....но не знаю....

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

haprazard написал :
Нижний слой и арматура не должна быть задета.

Ни чего страшного...Несущая способность плиты от этого не пострадала...Можете спать спокойно.

Vo.V.A.; Да. При строительстве домом часто плиту перекрытия рубят вдоль, когда не подвезли плиту-доборышь, потом на стропах монтируют (монтажные петли остаются только с одной стороны).

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

haprazard написал :
"Строители" при прокладке труб отопления в кварите

из какого материала трубы?

haprazard написал :
пропилили диском два параллельных реза в пустотной жб плите перекрытия.

постарайтесь получше скрыть следы данного действа. и не рассказывайте никому (особенно соседям)

andrewkhv написал :
постарайтесь получше скрыть следы данного действа. и не рассказывайте никому (особенно соседям)

Если строители ремонтировали весь дом и были наняты официально через УК, наоборот надо это дело зафиксировать. Лучше в акте.

Вечный студент

Регистрация: 10.11.2014 Днепропетровск Сообщений: 3

andrewkhv написал :
из какого материала трубы?

Обычные пластиковые трубы для отопления 25мм. В этом месте на плите была выравнивающая стяжка 20мм, планировалось ее снять и сверху еще залить стяжой, накрыть остаток трубы

MrGalaxy написал :
Если строители ремонтировали весь дом и были наняты официально через УК, наоборот надо это дело зафиксировать. Лучше в акте.

Ремонт частный, в одной квартире

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

haprazard написал :
Обычные пластиковые трубы для отопления 25мм.

у вас по проекту дома трубы на отоплении пластиковые?

haprazard, А если им придется проводку по потолку вести - они и там штробу пропилят?

Фото-бы краев штробы - на предмет срезаной арматуры....

Регистрация: 10.11.2014 Днепропетровск Сообщений: 3

BV написал :
Фото-бы краев штробы - на предмет срезаной арматуры....

Самой штробы как таковой нету, есть два параллельных пропила около 10см друг от друга. Между ними плита не выдалбливалась, Так что фотографию края сделать неполучиться. Сквозной пропил верхнего слоя до пустоты только два метра из 6 с копейками всей плиты. И если я правильно понимаю, арматура идет глубже в нижем слое и параллельно пропилам, т.е. ее задеть не могли. Если ошибаюсь поправьте.

В таких плитах рабочая арматура расположена не над пустотами, а в ребрах.

Если пропил попал на пустоту, значит, рабочая арматура не затронута.
Поперечную, вероятно, порезали, но она (если и была) не рабочая, конструктивная.
Ничего особо страшного с т.з. прочности.
Но такой пропил в верхней зоне плиты может спровоцировать ответную трещину в нижней зоне, т.е. на потолке у нижнего соседа. Опять-таки обрушением это не грозит, но объяснить это соседу и прокурору будет ой как нелегко...

Я не согласен с общим мнением в ветке. Если бы отверстие в пустоте между ребрами плиты перекрытия было небольшим, например, для прокладки между этажами труб отопления, то, действительно, ничего страшного, от такого отверстия не будет. В нашем случае, прорезана насквозь третья часть длины плиты, и еще третья часть наполовину. Для того чтобы усилить плиту в два ребра необходимо установить плоский арматурный каркас, и затем заполнить эту пустоту мелкозернистым бетоном.

sl.voronov написал :
в два ребра необходимо установить плоский арматурный карка

Может, опишите, КАК это практически сделать - установить каркас в РЕБРО готовой плиты?
Может, все же имели в виду "установить в пустоту между ребрами"? Так эффективность такого "усиления" стремится к нулю. Почему - долго объяснять, пересказывать учебник "Железобетонные конструкции".