AlexMax написал :
Диагональ при пережатом байпассе= полное и качественное прогревание всего радиатора
Окститесь!
У ТС-а незауженный несмещённый байпас, слегка подпорченный локальным пережатием.
И какая тут "правильная" диагональ с заужением верхнего коллектора в десять раз удлинителем? Только окончательно испортить естественную циркуляцию.
Ещё один приблудившийся в непрофильную тему...
Mazayac написал :
Будет, вот только мизерный выигрыш от предварительного прохода теплоносителя в противоположный угол никак не скомпенсирует падение эффективности от сопротивления трубки. Так что будет только мешать, греть будет хуже.
Нет. Если будет правильная диагональ, то всему дому может стать хуже, но у человека, которого наблюдались проблемы обязательно станет лучше.
Диагональ при пережатом байпассе= полное и качественное прогревание всего радиатора. Правда, расход через контур упадет, снизится его эффективность, более быстрый абразивный износ радиатора и труб.
Спасибо! Все поняла! Ребята, еще спрошу, вечером только прочитала, внесите, пожалуйста, ясность В комментариях про горизонт написали:
Gins написал :
Вопрос именно в "эстетике" - отвод от стояка через "утку" например, горизонт невыдержаный - на сколько критично?.. Сколько сварных встречал - пока ни одного не видел, чтобы с уровнем трубы выставлял К сожалению, такая вот культура производства..
У нас как раз в зале какой-то уклон сварщик старался сделать и видно, что труба-отвод идет не горизонтально. Как правильно - сделать, чтобы оба отвода и верхний, и нижний шли горизонтально? Уклон не нужен или это неважно?
alis написал :
А если и в кухне решим убрать вмятину - можно? Хуже греться батарея не будет, как написали выше?
Желательно убрать.
Меньше заужений на стояках - интенсивнее циркуляция, интенсивнее циркуляция - больше теплоносителя приходит к Вашим радиаторам и при этом он горячее.
Popadopulos написал :
В кухне вмятину можно оставить в зале лучше убрать.
Но в любом случае добавочное сопротивление на стояке уменьшает циркуляцию а значит и количество доставляемого тепла вам и соседям.
Спасибо! А если и в кухне решим убрать вмятину - можно? Хуже греться батарея не будет, как написали выше? Или лучше не экспериментировать?
alis написал :
Подача верхняя оказалась в кухне, в зале - нижняя. Разницы получается никакой нет? А как же байпас - переваривать на ровный или нет???
В кухне вмятину можно оставить в зале лучше убрать.
Но в любом случае добавочное сопротивление на стояке уменьшает циркуляцию а значит и количество доставляемого тепла вам и соседям.
Mazayac написал :
Остаётся открытым вопрос с направлением подачи. Если верхняя - восстановление байпаса слегка ухудшит прогрев радиатора. Если нижняя - восстановление байпаса слегка улучшит прогрев радиатора.
Mazayac написал :
Восстановите нормальное сечение трубы между отводами для начала (уберите вмятину, это только вырезать кусок трубы и вваривать новый) - вероятно на этом всё и решится.
АлекСАН_dr написал :
это верно. такой радиатор должен работать только на гравитации. направление подачи не будет иметь значения. влияют только уклон и диаметр.
Ой-ой-ой! Я совсем запуталась Подача верхняя оказалась в кухне, в зале - нижняя. Разницы получается никакой нет? А как же байпас - переваривать на ровный или нет???
Mazayac написал :
Восстановите нормальное сечение трубы между отводами для начала (уберите вмятину, это только вырезать кусок трубы и вваривать новый) - вероятно на этом всё и решится.
Так-то я не против удлинителей, самый гуманный метод, но не для этого случая.
Это нормально.
Беда приходит, когда на отводах несколько углов 90 градусов, с перепадом по горизонтали сантиметров 10 (радиатор подняли от пола), да с убогими вентилями на отводах: - последний пример.
Gins написал :
Как я понимаю, так можно подключить и тот же фуррор от сунержи, и лесенки любые при нижнем подводе теплоносителя? Ну при условии, что байпасс не заужен.
Да, всё верно, всё работает как часы:
Gins написал :
если уклоны будут в обратные стороны, чем то серьезным это грозит?
Снижением эффективности работы ПС. Грубо говоря, в естественной циркуляции через ПС будут участвовать столбики теплоносителя меньшей высоты.
АлекСАН_dr написал :
это верно. такой радиатор должен работать только на гравитации. направление подачи не будет иметь значения. влияют только уклон и диаметр.
Аллилуйя!
Теперь смотрим на фото подключения топикстартера: - и проходим с удлинителем мимо.
конечно нет.. вопрос больше теоретический Изучая ветки по отоплению вроде бы пришло понимание процессов Вот пытаюсь пробелы восполнить - думаю в жизни пригодится Знания лишними не бывают.
С проходным сечением понятно, что если так, то ничего хорошего нет.. Вопрос именно в "эстетике" - отвод от стояка через "утку" например, горизонт невыдержаный - на сколько критично?.. Сколько сварных встречал - пока ни одного не видел, чтобы с уровнем трубы выставлял К сожалению, такая вот культура производства..
К слову (извиняюсь что совсем не в ту тему, но смысл то одинаковый) - видел Вашу схему по подключению полотешки "элегия" (диагональ). Как я понимаю, так можно подключить и тот же фуррор от сунержи, и лесенки любые при нижнем подводе теплоносителя? Ну при условии, что байпасс не заужен... Т.е. смысл физический один и тот же. И там на схеме указаны легкие уклоны - если они будут в обратные стороны, чем то серьезным это грозит? Верх - так понимаю, завоздушиванием?
зы. хочу всем отвечающим выразить искреннее человеческое спасибо Надеюсь, что с такими подробными инструкциями и мастеров добавится, да и "варваров" поменьше будет - не все понимают, что система будет работать без вентилей на байпасе и т.д. Так, глядишь, начнут.
Встречный вопрос: сколько бутербродов Вы сегодня съели на завтрак? Имеет абсолютно такое же отношение к данной теме, как и Ваш вопрос, то есть никакого.
ВТБ! написал :
Вы точно собрались "лечить" удлинителем батарею с несмещённым байпасом и циркуляцией (внутри батареи) сверху вниз?
АлекСАН_dr написал :
Господа, вы лично сколько вылечили радиаторов способом установки удлинителя?
Радиатор с несмещённым и незауженным байпасом не вылечить удлинителем потока - он там нужен как корове седло.
А эта тема - именно про такое подключение!
Gins написал :
теоретически это же просто диагональ будет?
Скорость движения теплоносителя в коллекторе околонулевая, автобалансировка по секциям за счёт гравитационной составляющей.
Пользы от удлинителя при этих условиях точно никакой, оценить вред не возьмусь.
Gins написал :
если отводы к радиатору не очень прямые и не совсем горизонтально?
Может влиять на завоздушивание - в зависимости от уклона.
Gins написал :
почему? теоретически это же просто диагональ будет?
Будет, вот только мизерный выигрыш от предварительного прохода теплоносителя в противоположный угол никак не скомпенсирует падение эффективности от сопротивления трубки. Так что будет только мешать, греть будет хуже.
Gins написал :
если отводы к радиатору не очень прямые и не совсем горизонтально?
Фото есть?
И снаружи ещё не определишь, нормально ли вообще сделаны отверстия под отводами, если
это условие тоже уяснил. А если вопрос поставить чуть по-другому: если отводы к радиатору не очень прямые и не совсем горизонтально? Ну то есть условие,что сварной не шибко старался И байпас конечно нормальный
По-моему все манипуляции сантехника и установка Маевского были не напрасны, ТТТ С утра на улице холоднее, топят лучше и кухонная батарея прогрелась уже ниже 1/2 высоты, правда самый низ еще "холодный". Вчера вечером только 2/3 были теплые.
Gins, эта схема, если байпас не покалечили, от направления подачи не зависит - в этом её жирный плюс. И циркуляцию в стояке не тормозит - тоже очень хорошо.
Mazayac, а при такой схеме с незауженным несмещенным байпасом и нижней подачей, биметалл будет нормально работать? В этой ситуации помогает удлинитель протока в верх радиатора?
Интересно с точки зрения понимая процесса
Popadopulos написал :
Ну и...шо вы хотите?Не надо было чугуний трогать-он был бы равномерно тёплый сапоги сушить внизу.
Чугун убрали из-за того, что батарея старая была несуразная какая-то. Секции по высоте были маленькие - 300 и поэтому в зале батарея выглядела, как поезд - 15 секций! Решили все сразу поменять. А так очень красивые эти новые, еще бы грели нормально, было бы совсем хорошо
Mazayac написал :
Нагреется конечно, температура всех измеренных Вами участков пропорционально вырастет.
Всем добрый вечер! Очень хотелось бы, чтобы она выросла пропорционально. Сегодня поставили Маевского только на радиатор в кухне, воздуха не оказалось внутри. Ждем похолодания для проверки. В зале батарею поставить сегодня не успел сантехник, перенес встречу на завтра.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.