Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 08.03.2013 Кострома Сообщений: 67
#4848539

danik написал :
Ситуация в следующем, дополнительный насос, когда включен начинается охладевать радиаторы до летней температуры( выключил его, начинается греть как и положено... Вообще не понятная ситуация... Не ужели "кирдык" доп. насосу?

А как система работала в прошлом отопительном сезоне?На доп.насосе установите на 1 скорость.Скиньте фото узла подключения тёплых полов.

касимов написал :
Совершенно срочно!Пока еще пациент дышит. Еще пару запусков:

Или Касимову придеться ехать в Луганск. А там ему не тут.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

iv.iv написал :
Вызовите мастера на дом,а то гадание получается.....

Да. Или вопрошающему выложить сюда полную гидравлическую схему ВСЕЙ системы его отопления. И желательно в аксонометрии.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

danik написал :
накачал давление 1.5 бар(было 0.3),

До этого все попытки запустить котел терпели фиаско.

danik написал :
после этого включил котел, закачал воды,

порядок действий перепутан.

danik написал :
грамм по 200 с двух радиаторов,

По наличию воздуха,отношения к котлу они не имеют.

danik написал :
теплый пол работает на 50%

danik написал :
Забыл упомянуть.

danik, Это называется *новые вводные*.

danik написал :
дополнительный насос,

iv.iv написал :
Вызовите мастера на дом

Совершенно срочно!Пока еще пациент дышит. Еще пару запусков:

danik написал :
Ситуация в следующем, дополнительный насос, когда включен

Что еще за допнасос?Схему рисуйте и фото....

danik написал :
Сервис порекомендовал

Вызовите мастера на дом,а то гадание получается.....

Ситуация в следующем, дополнительный насос, когда включен начинается охладевать радиаторы до летней температуры( выключил его, начинается греть как и положено... Вообще не понятная ситуация... Не ужели "кирдык" доп. насосу?

Регистрация: 08.03.2013 Кострома Сообщений: 67

Перекройте циркуляцию закрыв краны на каждом радиаторе,достаточно с одной стороны.Хотя если бы в тёплых полах был бы воздух, наврят ли они работали бы на 50%.Может просто отрегулировать требуется или выждать время для прогрева.

Спасибо krot.!

Радиаторы вроде пошли греть. Но теплый пол работает на 50% примерно, вот как быть с ним? Если есть там воздух, как его выгнать от туда? Закольцован пол с радиаторами...

Регистрация: 08.03.2013 Кострома Сообщений: 67

Проверьте откручен ли колпачёк на воздухоотводчике котла.Остановите отопление и дайте системе устоятся,заново продуйте воздух на радиаторах.Осмотрите розлив на предмет провиса.Если в полипропилене,то снимите розлив с крепления и путём поднятия трубы от верхней точки перегоните воздух к ближайшему радиатору(без фанатизма).Продуйте этот радиатор и запускайте отопление.

После того как в радиаторе спустил воду в кране маевского грамм по 200 с двух радиаторов, сразу же радиаторы стали очень горячие до этого были летние.... Возможно воздухоотводчик и в правду накрылся на насосе, а возможно его отдельно заменить не меняя насос?

Извините если что не так, я впервые столкнулся с проблемами котла)

Забыл упомянуть.

Котел начал работать так после того как я в расширительный бак насосной станции в колодце накачал давление 1.5 бар(было 0.3), с котла была слита вода, все было выключено, после этого включил котел, закачал воды, и он начал гудеть очень сильно и журчать вода стала впервые, вот после данного действия произошел сбой в котле.... Можно только предположить что я сам себе нанес пакость, в чем теперь искать этот изъян?

Вот такие вот дела(

Регистрация: 08.03.2013 Кострома Сообщений: 67

Возможно на розливе образовался воздушный мешок из которого время от времени выбивает воздух(в случаи с полипропиленом),а скорей всего умерший воздухоотводчик на насосе котла

iv.iv написал :
Посмотреть грязевой фильтр на входе в котел....

И проверить автоматический спускник воздуха котла.

danik написал :
Что посоветуете ?

Посмотреть грязевой фильтр на входе в котел....

Котел Vaillant turbo TEC plus VUW INT 282, работает на перегрев но не отапливает как положено, на глазах температура за 20-30 секунд подымается с 50 до 80 градусов(если накрутить на всю температуру)... периодически температура подымается как положено медленно и уверенно как раньше, появился шум журчания воды, так же пропадает как и появляется. Ошибок никаких на табло нет. Сервис порекомендовал выпустить воздух с системы на радиаторах краны маевского, ничего не помогло, воздуха там не было, так же сервис указал что нужно выкрутить у насоса по середине отверткой заглушку чтоб вышел воздух, вода текла ручьем, это тоже не помогло воздуха там не оказалось, насос работал, вибрация была, но потом мастер сказал что скорей всего нужно менять насос, стоимость насоса около 2800 грн+ работа, весь процесс с мастером происходил в телефонном режиме.

Что посоветуете ?