alexiley написал :
это не совпадает с моим внутренним ощущением "бутылочного горлышка" в этой системе
Кроме гидравлического сопротивления имеет значение то, что происходит в точках ветвления потока.
Если скорость в этих точках значительная, влияние больше.
И наоборот.
Чтобы уменьшить эту скорость, надо увеличить внутреннее сечение тройников или коллектора.
alexiley написал :
Замена на мембранный уменьшит перепады?
Какой смысл ставить 3/4 если он будет подключаться к вводу 1/2 и трассе с муфтами 1/2
Уменьшит конечно.
Смысл в том, что у него пропускная способность ощутимо выше. Для Вас это будет означать меньшие перепады давления по сравнению с таким же редуктором на 1/2".
alexiley написал :
Какой смысл ставить 3/4 если он будет подключаться к вводу 1/2 и трассе с муфтами 1/2
Если брать "полнопроходной" редуктор на 25 бар, то достаточно будет и 1/2" модели, но редуктор выбирается по желаемому расходу, а не по диаметру (прописано в инструкциях).
Mazayac написал :
Дрянь из разряда "поршневой мини-редуктор". Рассчитан на 1 потребителя и имеет очень малый срок жизни, после чего либо заклинивает в промежуточном положении, либо течёт... Его бы заменить на мембранный 3/4"
Замена на мембранный уменьшит перепады?
Какой смысл ставить 3/4 если он будет подключаться к вводу 1/2 и трассе с муфтами 1/2
Дрянь из разряда "поршневой мини-редуктор". Рассчитан на 1 потребителя и имеет очень малый срок жизни, после чего либо заклинивает в промежуточном положении, либо течёт... Его бы заменить на мембранный 3/4"
или на
alexiley написал :
Т.е. ввод в квартиру 20 трубой.
А разводка по квартире последовательно (душ - стиралка - краны - посудомойка) 25 й (большего диаметра)?
Прошу прощения, что переспрашиваю, но это не совпадает с моим внутренним ощущением "бутылочного горлышка" в этой системе.
Гидравлика - штука сложная, бутылочное горлышко конечно участвует в процессе, но и все последующие заужения, в том числе длинные трассы 20мм - тоже ещё как на напор влияют!
alexiley написал :
В нем регулировка под шестигранник, кручение этой регулировки поможет (уменьшит эффект перепада температуры)?
Крутить его без манометра на выходе не стоит.
Увеличить давление на выходе сможете ( ) , но перепады так и останутся.
Mazayac написал : alexiley, да. Именно по такой схеме ППР применять оптимальнее всего.
Т.е. ввод в квартиру 20 трубой.
А разводка по квартире последовательно (душ - стиралка - краны - посудомойка) 25 й (большего диаметра)?
Прошу прощения, что переспрашиваю, но это не совпадает с моим внутренним ощущением "бутылочного горлышка" в этой системе.
Вход же в квартиру идет меньшим диаметром?
Mazayac написал :
нужно заменить на нормальный редуктор давления.
Коллектор радикально ничего не изменит, хотя конечно распределённый коллектор надо было вести 25 трубой.
Простите, а что такое распределенный коллектор?
Это последовательная разводка труб с тройниками?
alexiley, проблема комплексная. Она может возникать от некачественной врезки в стояк, до ошибок монтажа с полипропиленом.
По хорошему - менять ПП 20 на 25 (от ввода до душа), ставить высокопроизводительный редуктор, оптимизировать другие комплектующие и трассы. На душ ставить термостатический смеситель (собственно этого будет наверное достаточно)
alexiley написал :
какое то защитное устройство от перепада давления
нужно заменить на нормальный редуктор давления.
Коллектор радикально ничего не изменит, хотя конечно распределённый коллектор надо было вести 25 трубой.
Друзья, от стояков в ванной приходит пп труба 20ка.
далее стоит кран, фильтр грубой очистки, какое то защитное устройство от перепада давления и счетчик
После счетчика идет последовательная разводка тоже трубой 20кой - душ, смеситель на раковине, стиралка, смеситель на кухне, посудомойка.
Понятно, что при включении насоса стиралки в душе повышается температура воды.
Рекомендуют поставить коллектор и сделать параллельную разводку: отдельно на душ, отдельно на все остальное. У меня сомнения, что это поможет. Ввод то в квартиру идет трубой того же диаметра.
Что скажете, поможет?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.