#4861314

Подскажите пожалуйста вывели на лоджию батарею биметал 12 секций, по стояку подача снизу вверх, в итоге верх радиатора на всех секциях горячий (но немного холодней основного стояка) а середина и низ холодные. Как это можно исправить. Стояк 1 дюйм к радиатору трубы 1/2 дюйма, подача подключена слева вверху а справа внизу обратка, если подачу подключить слева не вверх а вниз ситуация изменится или нет.

Заранее большое спасибо.

Думаю ответы будут аналогичными:

wlad2112, изменится в лучшую сторону. В смысле, все заработает.

Mazayac написал :
Думаю ответы будут аналогичными:

Влад из Донецка, надо помочь. Чем можем. Хотя бы простым ответом на простой вопрос.

АлекСАН_dr написал :
изменится в лучшую сторону. В смысле, все заработает.

Неверный ответ. Станет хуже. "Низ-низ" проигрывает диагонали по разным оценкам от 10 до 20 процентов эффективности.

Для понимания "плохости" работы радиатора как обычно не хватает измерений температуры верхнего и нижнего отводов у радиатора, а также самого стояка.
Пластины радиатора "щупать" бессмысленно - с них происходит активный теплосъём и снизу они как правило холодные, независимо от температуры теплоносителя.
Судя по рисунку, монтаж выполнен ППР трубами ( отдельный ад: ), на них измерение затруднено.

нижний отвод от радиатора который справа еле теплый.

Отвод от радиатора нижний который справа еле теплый.

wlad2112 написал :
нижний отвод от радиатора который справа еле теплый

Температуру ППР трубы "наощупь" определить невозможно!
Ищите мультиметр с термопарой, термометр для выпечки - что-нибудь инструментальное, и измеряйте в градусах. Стояк тоже. Вот так хотя-бы:

Я щупал шаровый кран с американкой который на выходе, он еле теплый.

Идите уже за термометром.
"Еле тёплый" отвод, "горячий стояк" - бессмысленные фразы, не дающие никакого понимания того, нормально ли работает радиатор.
Нужны точные цифры.
И фото того, что на рисунке - тоже не помешает. Может у вас там вентили стоят для двухтрубки с дикими заужениями ШК не полнопроходные или 1/2".

Из общих выводов по рисунку: схема подключения корявая, байпас выполнен неправильно.

Mazayac написал :
Неверный ответ. Станет хуже. "Низ-низ" проигрывает диагонали по разным оценкам от 10 до 20 процентов эффективности.

Для понимания "плохости" работы радиатора как обычно не хватает измерений температуры верхнего и нижнего отводов у радиатора, а также самого стояка.
Пластины радиатора "щупать" бессмысленно - с них происходит активный теплосъём и снизу они как правило холодные, независимо от температуры теплоносителя.
Судя по рисунку, монтаж выполнен ППР трубами ( отдельный ад: ), на них измерение затруднено.

У Влада "вертикальносмещенный" (о как))) байпас и диагональ с подачей в низ. Было бы в верх, не было бы вопроса.
(Редактирую) там на смещенный байпас а непоймичто. На участке стояка что сверху растет, угол должен быть выше тройника.

АлекСАН_dr написал :
диагональ с подачей в низ

Неверный вывод. Подача в радиатор сверху, об этом явно говорит картинка распределения температуры и "холодный" нижний отвод.
Циркуляция только никудышная, что с таким байпасом неудивительно.

Подача слева вверху.

wlad2112 написал :
Подача слева вверху.

Да, верно.

Mazayac написал :
Циркуляция только никудышная, что с таким байпасом неудивительно.

Фото подключения будут?

Должно быть вот так:

Mazayac написал :
Должно быть вот так:

ну да, трубы сделать на 3/4 дюйма и убрать регулирующий вентиль (поставить шар), ибо у него может быть большое сопротивление

Сергей Хаб., в схеме на моём рисунке вентиль можно сразу заменить на американку, ШК там будет лишний.

Попробывал поменять вентель на подаче на американку стал радиатор немного прогреваться и снизу

wlad2112, дело за малым: убрать остальные заужения (включая 100% "зарезанный" пластиком стояк) и переделать всю обвязку по предложенной выше схеме, а не "мы тут навертели высокохудожественное макраме".