Уложили водяной тёплый пол, поверх труба и душевой трап под душ без поддона. Залили стяжку. На трап вовремя внимания не обратил. Он прямой, ниже уровня трубы не уходит. Работает по принципу гидрозатвора, но вода не в гусаке, а в крышке. После запуска тёплого пола обнаружилось, что воды в трапе мало и за день-два она вся высыхает. Соответственно, начинает прилично пованивать.
Варианта два - либо после каждого приёма водных процедур наливать в трап две ложки подс. масла, чтобы увеличить время процесса испарения, либо локально раздолбать плитку, снять стяжку и поменять трап на HL510NPr
На фото у вас при врезе слива в трубу получается небольшой такой гусак, то есть фактически ещё один водный затвор. Это обязательно? В моём случае врезка прямая (см. фото).
И ещё вопрос. Не было ли опыта установки длинных трапов к краю стены или трапов в стену? Такая конструкция, сдаётся мне, позволит делать вместо уклона с четырёх сторон уклон с двух. То есть можно плитку выбрать более крупную.
Выглядит замечательно. Конструкция трапа внутри примерно такая же, отличается только сам слив? Какие из длинных моделей посоветуете? Чем отличается установка от установки не длинного трапа? При моей ситуации с раздалбыванием стяжки, будут ли особенности (кроме того, что долбить больше)?
samdark- вы пытаетесь при уже совершенных ранее конструктивных ошибках найти выход из создавшейся ситуации, а может надо было вначале не делать их, чтобы сложность и цена преодоления не напрягала в дальнейшем. Петли ВТП в душ.кабины строительного исполнения не заводят, как раз из соображения быстрого высыхания гидрозатворов. Поэтому в данном случае , как гриться чтобы "и девственность сохранить и оргазм получить" ))) трап HL510NPr на мой взгляд будет самым оптимальным решением.