Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4864377

Здравствуйте!

Уложили водяной тёплый пол, поверх труба и душевой трап под душ без поддона. Залили стяжку. На трап вовремя внимания не обратил. Он прямой, ниже уровня трубы не уходит. Работает по принципу гидрозатвора, но вода не в гусаке, а в крышке. После запуска тёплого пола обнаружилось, что воды в трапе мало и за день-два она вся высыхает. Соответственно, начинает прилично пованивать.

Вот так это выглядело до заливки стяжки:

Что можно с этим сделать?

samdark написал :
Что можно с этим сделать?

В доме есть питьевой фильтр с обратным осмосом?

Эм... а при чём тут питьевой фильтр?

Эм...запах не нравится?

Не нравится запах, идущий из душевого трапа, да. Канализация. Не запах питьевой воды.

samdark написал :
Что можно с этим сделать?

Варианта два - либо после каждого приёма водных процедур наливать в трап две ложки подс. масла, чтобы увеличить время процесса испарения, либо локально раздолбать плитку, снять стяжку и поменять трап на HL510NPr

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Плитки ещё нет. Аккуратно раздолбить, не задев тёплый пол, вроде возможно так как есть ориентир по глубине — труба.

Возможно, так и поступим. За HL510NPr отдельное спасибо. Я так понял, там клапан, который затыкает отверстие в случае высыхания?

samdark написал :
... там клапан, который затыкает отверстие в случае высыхания?

Совершенно верно, я эти трапы использую в своей практике уже лет восемь.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

На фото у вас при врезе слива в трубу получается небольшой такой гусак, то есть фактически ещё один водный затвор. Это обязательно? В моём случае врезка прямая (см. фото).

И ещё вопрос. Не было ли опыта установки длинных трапов к краю стены или трапов в стену? Такая конструкция, сдаётся мне, позволит делать вместо уклона с четырёх сторон уклон с двух. То есть можно плитку выбрать более крупную.

samdark написал :
что воды в трапе мало и за день-два она вся высыхает.

Раз в три дня будете мыться?
Трап конечно не удачный ...

samdark написал :
То есть можно плитку выбрать более крупную.

Конструкция трапа не мешает размеру плитки, можно уложить какую хотите.

Баш майсторът

jekasus, всякое бывает. Командировки, дачи, поездки... не хочется возвращаться и нюхать.

jekasus написал :
Конструкция трапа не мешает размеру плитки, можно уложить какую хотите.

Пол под душ ровный, без поддона. То есть нужен уклон с 4-х сторон. Разве можно в этом случае красиво положить плитку 60×60 см?

samdark написал :
Не было ли опыта установки длинных трапов к краю стены или трапов в стену?

Как вы думаете, за тридцать лет стажа, мне хватит опыта по установке трапов, что бы написать книгу или всего лишь выпустить брошюру ?

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

samdark написал :
Разве можно в этом случае красиво положить плитку 60×60 см?

Да, спокойно.

Tehnik-san написал :
мне хватит опыта по установке трапов написать книгу

установка мелочь по сравнению с последующими работами

Баш майсторът

Подозреваю, что хватит на многотомник.

Выглядит замечательно. Конструкция трапа внутри примерно такая же, отличается только сам слив? Какие из длинных моделей посоветуете? Чем отличается установка от установки не длинного трапа? При моей ситуации с раздалбыванием стяжки, будут ли особенности (кроме того, что долбить больше)?

samdark написал :
Какие из длинных моделей посоветуете?

[

Viega Advantix Top - Трапы для ванных комнат

]( "Viega Advantix Top - Трапы для ванных комнат")

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Посмотрел устройство. Сухого затвора нет, объём воды под гидрозатвор приличный, конечно, но не высушат ли его тёплые полы?

samdark- вы пытаетесь при уже совершенных ранее конструктивных ошибках найти выход из создавшейся ситуации, а может надо было вначале не делать их, чтобы сложность и цена преодоления не напрягала в дальнейшем. Петли ВТП в душ.кабины строительного исполнения не заводят, как раз из соображения быстрого высыхания гидрозатворов. Поэтому в данном случае , как гриться чтобы "и девственность сохранить и оргазм получить" ))) трап HL510NPr на мой взгляд будет самым оптимальным решением.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Что сделано, то сделано. Будем пробовать с HL510NPr.