Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4867034

groninpavel написал :
Пожалуйста не обращайте внимание на практичность схемы интересует ее работоспособность

Схема нелепая, но смысл понятен.
Для работоспособности надо подключать бойлер штатно: подачу на вход.
И насос требуется менее производительный.
Ручная помпа в самый раз.

cineman написал :
Выбор насоса определит разницу температур на входе и выходе из корыта. Чем больше скорость, тем меньше эта разница температури больше переносимая энергия. Но эта энергия будет стремиться к мощности ТЭНа. Озвученный насос перенесёт в 10-15 раз большую мощность.

начальная температура от 10 С но она будет постепенно повышаться т.к. вода будет циркулировать и подогрев в открытой емкости на газе
Пожалуйста не обращайте внимание на практичность схемы интересует ее работоспособность
1 Вода греется в откр. емкости -самотеком идет на цирк.насос - с него в бак(бойлер 100 л.)-обратно в открытую емкость .Температура воды постепенно повышаеться
при 60 С в ручную емкость подогрева и насос отключается
2 В закрытой емкости остается запас воды 60 С который потом используется в режиме бойлера с подогревом или без - остывание воды и опять переключение на п 1

И если это может работать
то какой примерно насос нужен
возможно ли выполнение всей трассы из 1/2 трубы если насос будет 3/4
Спасибо!

groninpavel написал :
и если исключить в теории обратный клапан и тен то возможна циркуляция воды в системе и подойдет ли циркуляционный насос примерно - ( 3/4 , 4 м )

Выбор насоса определит разницу температур на входе и выходе из корыта. Чем больше скорость, тем меньше эта разница температури больше переносимая энергия. Но эта энергия будет стремиться к мощности ТЭНа. Озвученный насос перенесёт в 10-15 раз большую мощность.

ВТБ! написал :
Вы неправильно исправили рисунок, всё наоборот.

да в бойлере все наоборот но на рисунке вода подается через "выходную трубу" бойлера

cineman написал :
В бойлере длинная трубка на выходе. На входе бойлера должен быть обратный клапан, который должен помешать ТЭНу сгореть без воды. Насос должен быть не чугунным отопительным. Перепад насоса должен быть большим, чтобы стабильно вскрывать обратный клапан.

Не заметите. Перенос пары киловатт не проблема для циркуляционного насоса.

да в бойлере все наоборот но на рисунке вода подогревается в открытой емкости подается через "выходную трубу" бойлера и возращается обратно
и если исключить в теории обратный клапан и тен то возможна циркуляция воды в системе и подойдет ли циркуляционный насос примерно - ( 3/4 , 4 м )

Пастеризатор?

groninpavel

Может быть расскажете, что задумали?

groninpavel написал :
а входная намного выше (бойлер) исправил рис.

В бойлере длинная трубка на выходе. На входе бойлера должен быть обратный клапан, который должен помешать ТЭНу сгореть без воды. Насос должен быть не чугунным отопительным. Перепад насоса должен быть большим, чтобы стабильно вскрывать обратный клапан.

groninpavel написал :
как может повлиять заужение диаметра труб (1/2) на входе и выходе в бойлер относительно остальной трассы (3/4)

Не заметите. Перенос пары киловатт не проблема для циркуляционного насоса.

groninpavel написал :
да выходная труба нарисована правильно а входная намного выше (бойлер) исправил рис.

Вы неправильно исправили рисунок, всё наоборот.

cineman; да выходная труба нарисована правильно а входная намного выше (бойлер) исправил рис.
предварительный подогрев воды в открытой емкости до 60 градусов
и как может повлиять заужение диаметра труб (1/2) на входе и выходе в бойлер относительно остальной трассы (3/4)
и вот еще пару ссылок может поможет Вам объяснить мне реальность или не реальность моей схемы


Спасибо!

groninpavel, насос накачает до уровня выходной трубы закрытой ёмкости...и всё. Если выходная труба закрытой ёмкости нарисована правильно, то емкость будет пустой. Если закрытая ёмкость всё таки бойлер, то выходная труба много выше. Это подогрев ванны?

groninpavel

Давление в одну атмосферу не маловато для насоса?
Что за жидкость и какой температуры?
Что за закрытая ёмкость и зачем она нужна?

Регистрация: 07.10.2014 Дрогобыч Сообщений: 2

Зависит от температуры перекачиваемой жидкости

Вопрос к специалистам по циркуляционным насосам
будет ли работать указанная на прилагаемом рисунке система
(общая длина труб 10 м ,вода , tmax = 60 C )