Коллеги, кто юзал сие:
Два вопроса
1) Насколько быстро он реагирует на изменения t? Стоит он, допустим, после стояка в линии ГВС без циркуляции, соответственно вода мимо него будет идти нагретая лишь в моменты водоразбора. Долго ждать после начала водоразбора, пока он не раздуплится?
2) Вкручиваем термометр погружной гильзой в тройник. Минимальная длина гильзы у этой модели - 40 мм. Может оказаться слишком длинной для тройника (3/4 Х 1/2 Х 3/4). Можно применить удлинитель, это да, а можно ли тупо укоротить гильзу на сантиметр?
Благодарю.
У меня такой установлен. Температуру показывает практически сразу же. И проверял под струей воды, добавляя горячую и держал там же руку. Задержка есть, но она даже полезна. Иначе стрелка будет дергаться все время. А тут все плавненько показывает.
В тройник тоже не влезло, поэтому использовал ниппель между тройником и термометром.
Если гильзу укоротить - вода попадет в измеритель.