Доброе время суток!

Уважаемые мастера, прошу вашей консультации. Сантехник установил бойлер 50л(термекс), повесив его на 2 дюбеля 8х60 на бетонную стену. Т.к. Бойлер висит над унитазом, то я несколько обеспокоен по поводу выдержат ли дюбеля нагрузку?
Так же буду признателен если кто-то сможет сформулировать хоть и топорное, но более-менее пригодное правило по расчету нагрузки на дюбели.

Спасибо.

Дюбель? Интересно. Я бы лучше повесил на анкер!!! Только не забить его а закрутить. Именно закрутить!

Регистрация: 20.11.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 980

Если это крючки из комплекта, то они по 200 кило каждый выдержат. Но и от материала стены тоже многое зависит.

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 101

andrey_ims написал :
выдержат ли дюбеля нагрузку?

Зависит от дюбеля и стены. Кто даст гарантию на китайский дюбель при долговременной эксплуатации? Фишер в бетоне по документам проходит с запасом.

andrey_ims написал :
Так же буду признателен если кто-то сможет сформулировать хоть и топорное, но более-менее пригодное правило по расчету нагрузки на дюбели.

Это величина, приведенная в каталогах всех нормальных производителей. Никакого более-менее точного расчета тут быть не может. Посмотрите для примера на сайт или

andrey_ims написал :
Сантехник установил бойлер 50л(термекс), повесив его на 2 дюбеля 8х60 на бетонную стену.

Штатный анкер из комплекта?Выдержит на стандартной! бетонной стене.Но ещё от сантехника зависит.
А почему вы не купили 2 120мм Г дюбеля сами и не отрезали болгаркой Г часть до 10мм,которая не входит в штатное гнездо бойлера,если не уверены в 60мм длине?Или думаете бздеть за вас санта будет?

Popadopulos написал :
Штатный анкер из комплекта?Выдержит на стандартной! бетонной стене.Но ещё от сантехника зависит.
А почему вы не купили 2 120мм Г дюбеля сами и не отрезали болгаркой

Да по той же причине по которой я вообще сантехника вызывал - квартира съемная.
Дома и болгарка была и бойлер на анкерах своими руками подвешенный)

Всем спасибо за советы!

andrey_ims написал :
бойлер 50л(термекс), повесив его на 2 дюбеля 8х60 на бетонную стену.

Расчет нагрузки: Обхватывам бойлер руками и повисаем на нем всем телом.Ноги поднимаем с пола! *Опрессовка*называется.

andrey_ims написал :
2 дюбеля 8х60

Недавно совсем, знакомые санты поделились: Отделочники повесили термекс на черные саморезы 6*51. Он честно провисел 2 недели и упал на горшок. За горшком они кстати и приходили.

касимов написал :
Обхватывам бойлер руками и повисаем на нем всем телом.Ноги поднимаем с пола!

Как раз хотел написать вдогон.Так что дополню дельный совет.
Делаем ручку,вешаем на крюк и 20 раз подтягиваемся.Масса тела от 60кг,бойлера до 70кг-35кг на крюк.Многократное испытание массой в 2,5 раза больше.Если анкер не расшатался-значит надёжно.
Химический анкер обеспечивает намного большую нагрузку,которая уже определяется только прочностью стены.Не обязательно покупать дорогой комплект,подойдёт поксипол,эпоксидная замазка,наполнитель из порошка цемента и эпоксидки.