Привет, меняли душевой поддон, ограждение поставили старое. После установки течет.

Силиконом прошел все швы везде и поддона со стеной и ограждения со стеной и профиля со стеклом.

Поливаю швы находясь снаружи - не течет. В поддон набирал воды выпускал - канализация не течет. Заказчик залазит принимает душ - течет. что может быть? поддон самонесущий
на картинке второй - PU

кабина обычная каркасная типа такой

Осмелюсь спросить вес заказчика. Возможно он просто продавливает поддон . Случалось акриловые ванны не выдерживали "точечной" нагрузки. Во всяком случае понятнее будет понаблюдав процесс мытья.

Расимович написал :
понаблюдав процесс мытья.

Ага, на голого мужика посмотреть

windyh написал :
Поливаю швы находясь снаружи - не течет.

Изнутри полить на уплотнения подвижных дверок, обыкновенно там проблема.

Баш майсторът

Убрать силикон ото всюду!Вы что?21 век уже.Установить профиль в форме гарпуна и забыть про протечки навсегда.Магниты примыкание проверить,у створок.

jekasus написал :
Ага, на голого мужика посмотреть

А вдруг бонус ! Блондинка 90 60 90 И Тууупаяяя даже двери не закрывает.

windyh написал :
Заказчик залазит принимает душ - течет.

А где именно течет? Врага нужно знать в лицо!

AppolloRussi написал :
Убрать силикон ото всюду!

Согласен! Натуральная грудь,не так уж и плоха! Пардон.

течет из-под низа поддона из середины.

вес тела считаем например 95кило

ванночка не на цемент, стоит своей самонесущей конструкцией на плитке. гуляет ну может 1мм по высоте в месте опоры.

AppolloRussi написал :
Вы что?21 век уже.

обычно так кричат какието разводилы но посмотрел Ваши сообщения и вроде не тот случай поэтому

AppolloRussi написал :
Установить профиль в форме гарпуна и

что это за профиль?

А,забыл весёлых картинок набросать.Не,лучше сами открывайте,а то совсем ходить разучитесь:capmorgan.ru/uplotniteli-magnitnaya-lenta/uplotnitel-dlya-dushevoj-kabiny-steklo-profil.html#

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

windyh написал :
течет из-под низа поддона из середины.

вес тела считаем например 95кило

ванночка не на цемент, стоит своей самонесущей конструкцией на плитке. гуляет ну может 1мм по высоте в месте опоры.

Авотфиг. Поддон может прогибаться миллиметров на 5-7 в местах примыканий.
1 мм прекрасно держит силикон. Эластичности хватает. Больше- его рвет.
Однозначно, течет в местах примыканий поддона и плитки. В данном случае не полная кабина, а ограждение с поддоном. Могу дать хороший совет- поддон лучше выбросить и заменить его на строительный. Если конструкция поддона в части распределения нагрузки так плохо продумана изначально, то и дальше будет кака.

windyh написал :
Силиконом прошел все швы везде и поддона со стеной и ограждения со стеной и профиля со стеклом.

да хоть 10раз.....-нужно при сборке силиконить!

Содрал профиль между поддоном и стеной, все высушил почистил промазал еще раз, промазал профиль поставил обратно и наказал 24 часа не залазить в душ. Все заработало.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

AppolloRussi написал :
Убрать силикон ото всюду!Вы что?21 век уже.Установить профиль в форме гарпуна и забыть про протечки навсегда.

Только что собирал 2 душевых ограждения Huppe. Там стекло (в рамке) фиксируется в вертикальном пристеночном профиле (П-образном) с одной стороны - двух-метровой полимерной лентой с кромкой в виде "гарпуна", а с другой стороны как раз оставлен пазик для силикона. В инструкции так и сказано: силиконить

Жаль, фотка нерезкая: это вид сверху

AlexMax написал :
Однозначно, течет в местах примыканий поддона и плитки. В данном случае не полная кабина, а ограждение с поддоном. Могу дать хороший совет- поддон лучше выбросить и заменить его на строительный. Если конструкция поддона в части распределения нагрузки так плохо продумана изначально, то и дальше будет кака.

+100. Примыкание пласикового поддона к стенам - слабое место

Регистрация: 17.12.2006 Москва Сообщений: 2065

2Prok12
Кстати, можно было легко проигнорировать это место в инструкции. Обычно с одной стороны в профиле уже идет установленное уплотнение, а с противоположной закатывается после монтажа и выравнивания стекла, и не всегда снаружи. Я, например, стараюсь силикон в этом пазу не использовать. Профиль по стене при ровной облицовке можно тоже заменить самоклеющимся уплотнением, а вот внизу уже без герметика не обойтись, тем более, что он еще и фиксирует стекла.