Оцените пожалуйста канализационную разводку. Проектировал в sketchup'е. Исходные данные следующие:

Новостройка, 1 к.кв., совмещенный санузел. Канализационный стояк - чугун. Переборку стояка на рассматриваю.
В санузле: инсталляция + подвесной унитаз, инсталляция + раковина, душ в строительном исполнении с трапом, СМ.
В кухне мойка и ПМ (пока только вывод d50 в кухню)

Крестовина стояка задрана на 180мм, от плиты, стяжка планируется 70мм. Основная задача не поднимать сильно трап душевого поддона. Использовал параллельный отвод rehau, др. варианты не подошли по габаритам.
Косой отвод для умывальника (110/50x45) не влезает до инсталляции, поэтому принял решение заводить через кухонный ввод в стояк с разворотом 270град.
Все трубы будут за фальш стенками из ГВЛВ, кроме небольшого участка к СМ (указал на рисунке.)

Меня смущает сильный наклон трубы непосредственно от умывальника и заведение ее в кухонный стояк с разворотом.

Kost123 написал :
Оцените пожалуйста канализационную разводку.

3 с минусом
Крестовина 1 плоскостная будет захлестывать из 110 отвода в 50.

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал :
Крестовина 1 плоскостная будет захлестывать из 110 отвода в 50.

Да неужели? То-то бесчисленное множество советских домов с такими крестовинами живут десятилетиями и горя не знают. Мне до такой дойти - 3 секунды
Написал же ТС, что чугунный стояк не будет перебирать.

Kost123, нашёл пока один косяк - именно с уклоном трубы от умывальника. Переделывайте на три участка: вертикальный подъём, вбок с нормативным уклоном, вертикальный подъём.

Вот здесь: не рассматривали вариант развернуть тройник на умывальник отводом вверх? В него отвод 45 градусов, 90 градусов - и уходим по более короткой траектории к умывальнику.

Mazayac написал :
... бесчисленное множество советских домов с такими крестовинами живут десятилетиями и горя не знают.

Могу сказать, почему раньше одноплоскостные крестовины "горя не знали" . По той простой причине, что в 60-х годах скорость встречных сливных потоков была малой и не позволяла перетекать на встречных врезках в стояк из одной квартиры в другую, а сейчас на кухнях появились измельчители , в ванных стиралки , с которых идет уже не самотечный, а напорный поток

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Измельчителя нет, а вот стиралка стоит лет пять - всё ОК.
Залповый сброс из унитаза (который лет тридцать неизменен) по-моему превосходит любой напор СМ.

Mazayac- и что, сброс идет в одноплоскостную прямую чуг. крестовину с одинаковыми встречными врезками Ду100 на две квартиры ?

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Стоп-стоп, какие ещё две квартиры? Мы обсуждаем ситуацию топикстартера: 1 крестовина на 1 квартиру.
В советских домах это "санузел в один отвод, кухня в другой". Крестовина чугунная прямая одноплоскостная.

Mazayac написал :
Написал же ТС, что чугунный стояк не будет перебирать.

да там и без крестовины хватает спорных моментов
Например участок трубы после трапа вылезет за поверхность пола в душе, если это трап с плиткой или, зависит от трапа, будет в верху стяжки в полу душа, т.е под плиткой в душе не будет полноценной стяжки.

К тому же

Kost123 написал :
трубы будут за фальш стенками из ГВЛВ

Труба+ профиль кнауф+ лист гвлв+плитка с клеем=см 12 минимум, сомневаюсь, что тс учел правильно учел толщину, т.е еще и ошибки при планировании отделочных работ налицо

https://t.me/Santehnik_Moskva

Kost123 написал :
Переборку стояка на рассматриваю.

Получить оргазм и сохранить девственность - такого не бывает :-)

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

master.msk написал :
Например участок трубы после трапа вылезет за поверхность пола в душе

Раскладку высот ТС не предоставил, поэтому оставим подобные моменты на его совести

Tehnik-san, адский труд, тут с пластиковым-то стояками при замене геморрой страшный, а уж с чугуном...

Mazayac написал :
... тут с пластиковым-то стояками при замене геморрой страшный, а уж с чугуном...

Как говорили в советское время - всё зависит от полноты "налитого стакана" )))

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Mazayac написал :
Раскладку высот ТС не предоставил, поэтому оставим подобные моменты на его совести

это для Вас надо раскладку, чтобы советы генерировать...
А меня свои "раскладки" есть на многие случаи

https://t.me/Santehnik_Moskva

Tehnik-san, И каким же образом данная технология поможет опустить крестовину?
Сценарий "раздолбить перекрытие вокруг стояка, срезать раструб с запасом (углубившись в плоскость плиты), потом надеть магическую муфту и затянуть её, сверху опционально льётся вода и валятся какашки" - не кажется ли Вам, что это из области фантастики?

Регистрация: 23.07.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 677

Tehnik-san, Это RAPID-S ? Можно ли этим переходником перейти с чугуна на пластик типо Wavin или Rehau и не будет деформации пластика при затяжке ? Для надежности стоит использовать Зажим PAM-GLOBAL® REKORD-Kralle ? Можно увидеть реальные фотографии ?

Mazayac написал :
... не кажется ли Вам, что это из области фантастики?

Не кажется, т.к. уже было реализовано, а для подстраховки надо ставить б/у ванну,

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

АрменСПБ- соединять чугунную безраструбную канализацию с пластиковыми трубами по вертикали производителями не предусмотрено, а вот на отводах от стояка - пжлста.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 26.10.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 14

Mazayac написал :
Вот здесь: не рассматривали вариант развернуть тройник на умывальник отводом вверх? В него отвод 45 градусов, 90 градусов - и уходим по более короткой траектории к умывальнику.

Первоначально так и хотел, смутил возможный шум от вертикальных участков. Прислушиваясь к совету, переделал 3мя участками, правда последний подъем сделал под наклоном 67град., перепад на нем получается порядка 270мм. Стоит сделать вертикально с отводом 90 внизу?

master.msk написал :
Например участок трубы после трапа вылезет за поверхность пола в душе, если это трап с плиткой или, зависит от трапа, будет в верху стяжки в полу душа, т.е под плиткой в душе не будет полноценной стяжки.

Спасибо за точное замечание, не учел этот момент при проектировании. Толщину стяжки увеличивать не хочется, поэтому трубу к СМ буду пытаться провести в стене. Скриншоты по этому вопросу выложу на суд завтра.

master.msk написал :
Труба+ профиль кнауф+ лист гвлв+плитка с клеем=см 12 минимум, сомневаюсь, что тс учел правильно учел толщину, т.е еще и ошибки при планировании отделочных работ налицо

Фальш стенки будут за унитазом и раковиной не до потолка. 2а листа ГВЛВ 10мм + 30мм профиль + 10 плитка с клеем. В любом случае сначала будет собрана канализации, а потом зашивка ГВЛВ. Толщина фальш стенок не принципиальна.

Регистрация: 23.07.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 677

Tehnik-san написал :
АрменСПБ- соединять чугунную безраструбную канализацию с пластиковыми трубами по вертикали производителями не предусмотрено, а вот на отводах от стояка - пжлста.

Те если перебирать таким образом стояк , нужно будет искать чугунный тройник обычный ?

АрменСПБ- если перебирать обычную раструбную новую чуг. каналью, можно применить технологию соединения безраструбной , с использованием их же безраструбных тройников

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Kost123, переход из горизонтального участка в вертикальный оставьте отводом 90 градусов. И зачем опять вместо вертикального участка к раковине идёт нечто под 45?

Kost123 написал :
30мм профиль

27мм - потолочный профиль, для облицовки плиткой не самое лучшее решение в качестве каркаса

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал :
27мм - потолочный профиль, для облицовки плиткой не самое лучшее решение в качестве каркаса

Вполне нормальное, ни унитаз на нем будет висеть, ни раковина.

Баш майсторът

Регистрация: 23.07.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 677

Tehnik-san, Еще 1 вопрос . Чем лучше отрезать раструб ,когда он в перекрытии ?

АрменСПБ- я отрезал собственноручным спец. приспособлением. Сточенный на 50% 125мм круг от болгарки крепил к штырю (по типу насадок на DREMEL) и в патрон для дрели с регулировкой оборотов.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san, а сверху чем режете? У Вас цепной труборез для чугуния, или что-то более "народное", типа сабельки с алмазной пилкой?

Warhamster- не так часто сейчас приходится менять чуг. стояки, поэтому цепной труборез был продан. Сверху чуг. стояк отрезаю либо маленькой болгаркой, через "операционное" окно , либо сабельной пилой

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 23.07.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 677

Tehnik-san, Ходили мнения ,что от цепного трубореза наша труба может пустить продольную трещину .Вранье ?

АрменСПБ- при спешке действительно труба может лопнуть, так что это правда.... предлагаю на этом прекратить холивар

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Клёвое видео попадалось: америкос в подвале долго и нудно рассказывает как надо, и как не надо менять чугунную трубу (там длинный гор. участок). Берет труборез... крак! Ах ты ж...! Научил В итоге-то все ок - но попробовал бы он в многоэтажке...

Warhamster написал :
Клёвое видео попадалось: америкос в подвале долго и нудно рассказывает как надо, и как не надо менять чугунную трубу (там длинный гор. участок). Берет труборез... крак! Ах ты ж...! Научил В итоге-то все ок - но попробовал бы он в многоэтажке...

Послушайте песенку: "Жэка - сантехник из ЖЭКА! Не пожалеете!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.