Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4890808

jekasus написал :
Это стандартная разводка каналки в Болгарии

ТС не хочет "как в Болгарии" , ТС хочет уровень пола максимально ниже.

Mazayac написал :
Расположение сантехприборов на редкость неудачное.

Ванну и душ поменять местами

П.С. - Это стандартная разводка каналки в Болгарии в таком санузле + аварийный трап в полу.

Баш майсторът

Расположение сантехприборов на редкость неудачное. Дизайнер поработал?

Warhamster написал :
хорош, если бы не высота.

Да уж.
Кто - то ведь родил такую расстановку.Не факт,что она делается с нуля!?

касимов, так как раз такой вариант (ну если не буквально вот так, тк можно оптимизировать) хорош, если бы не высота. А по стенам дофига поворотов и длина трассы намного больше. Но по-другому никак, раз указанный не устраивает.

datarex написал :
Строители предлагаю сделать такую разводку труб

Вам нужен сантехник,строители пусть занимаются своей работой.

Строители предлагаю сделать такую разводку труб канализации в ванной:

[

]()

Получается, что от стояка будет идти тройник, от которого трубы (диаметром 5 см) будут к душевой, ванной и раковине на кухне.

Мне не нравится такая разводка из-за того, что верхняя точка этих труб будет на высоте 9 см (5 см - сама труба и 4 см - подъем, чтобы создать необходимый уклон). Получается, что со стяжкой высота пола будет 14 см, не считая клей и плитку (1,5 см). Мне кажется, что это очень много.