Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4905963

Новый дом 5 лет,многоэтажная панелька.Квартира на 1ом этаже,с торца дома,три стены уличные,подвал холодный) раздача отопления верхняя.Полы холодные.Высота 2500.

какие варианты утепления всего этого дела? сильно задирать по высоте не вариант,эл тёплые полы тоже нет.
Хотелось бы использовать тонкие материалы максимально работающие на теплосбережение,вопрос в том как их технически грамотно применить.

В целом планировал так,с подвала весь потолок пенопластом на самый дешёвый плиточный клей приклеить. В квартире нужен некий пирог,думал взять изолон с отражающим эффектом,на него пеноплекс 20мм,далее осб насквозь шурупами потом ламинат.Высота выходит 40мм съедаю,и шурупы мостик холода. В одной из комнат в настоящий момент лежит на бетоне ламинат(от застройщика)далее пробка,сверху линолиум на войлочной основе,результат сомнительный.
В коридоре и кухне можно эл. тёплый пол,но очень не хочется обогревать холодное перекрытие,и наматывать киловатты. Посоветуйте материалы и поэтапность.

Далее сетны,на стены тоже можно налепить изолон с отражающей стороной,а далее гипрок.а вот что в гипрок,вату?пеноплекс? или ещё чего?или вообще не гипрок? места не хотелось бы съедать,делать почти весь периметр придётся,и опять таки железо,мостик холода и все такое,может бруски?

Естественно во время ремонта все стыки панелей дырки и т.д. будут заделываться это само собой.

Денег на всё это нет,поэтому будет делаться по ходу этапами,делать надо на перспективу,так чтоб был результат. Сейчас по ногам откровенно сквозит,без тапок не вариант вообще,ковры только микробы собирают,по ощущениям в квартире влажно,не критично но присутствует,грибков плесени и прочей нечести нет,тьфу тьфу.

В принципе в квартире тепло,проблема именно с пола идёт.Нужны советы предложения,направления и т.д.
Спасибо

Регистрация: 21.02.2014 Уссурийск Сообщений: 4157

Евгений Можа, пенопласт не разрешат в подвале -только вату.можно потолще и не прийдётся внутри городить

Евгений Можа написал :
Новый дом 5 лет,многоэтажная панелька.Квартира на 1ом этаже,с торца дома,три стены уличные,подвал холодный) раздача отопления верхняя.Полы холодные.Высота 2500.

Перечитал несколько раз, думал что не так понял что-то, не может быть квартира в новом доме быть такая холодная...
Но похоже что может, ибо вам виднее всё таки!
Хотя вроде бы 250см это минимальная высота для жилых помещений, меньше по СНиПам уже не будет считаться жилым!..
Может быть зайти на проблему с другой стороны:

  • выяснить почему недостаточная температура батарей (возможно соседи сверху переделали что-нибудь, заузили стояк и т.п.)
  • почему холодный подвал (обычно там тепло всё таки бывает, даже если верхняя раздача отопления в стояках)
  • поднять документацию на дом - вдруг строители "забыли" что-нибудь установить/прикрепить...
  • обследовать квартиру с помощью тепловизора чтобы понять реальную картину того, куда же уходит тепло! Хотя в вашем случае оно, похоже, просто и не доходит в вашу квартиру.
    Думаю что эти методы могут быть более действенными, чем сомнительное утепление, и позволят решить или по-крайней мере разобраться в причинах проблемы!
    А дальше можно будет уже и заняться устранением найденных проблем.

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Pekkonen написал :
не может быть квартира в новом доме быть такая холодная...

Может. Довольно часто владельцы первых этажей панелек обращаются. Порой доходит до образования конденсата под мебелью.

Евгений Можа; Если денег не густо, то может с УК пободаться насчет утепления снизу?

INNERVISION написал :
Довольно часто владельцы первых этажей панелек обращаются.

Вот это то мне и странно видеть/слышать!
Одно дело если это панель 70-80х годов.
И немного другое, если дому нет и 10 лет!..

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Евгений Можа написал :
В квартире нужен некий пирог

Для начала, для чего этот пирог нужен, если перекрытие будет утеплено снизу?
Верхние слои в перекрытии (подложка, ламинат...) служат для повышения показателя теплоусвоения поверхности пола. Иначе говоря, они уменьшают способность поверхности пола поглощать тепло от ног.
Я на коленке прикинул ваш случай (бетон - ламинат - пробка - линолеум), показатель теплоусвоения получился что-то около 6-7 Вт/(кв.м·°С) при нормируемом 12 (мог ошибиться!!)
То есть, существующий пирог соответствует нормам. Я бы не торопился его менять, а сначала занялся утеплением снаружи.

Но первоочередная задача, как писалось выше - разобраться в причинах проблемы.
Пригласите тепловизионщика. Причем не соседа с тепловизором, а специалиста, чтобы он мог не только неутепленные швы найти, но и рассчитать, какой толщины утеплитель на плиту клеить. Еще официальное заключение пригодится, если решите претензии писать.

Pekkonen написал :
Вот это то мне и странно видеть/слышать!
Одно дело если это панель 70-80х годов.
И немного другое, если дому нет и 10 лет!..

Сейчас технологии современнее, нормы жестче, а вот исполнители, мягко говоря, не очень квалифицированные встречаются.

Эм...
Давайте исходить из того что имеем.
Сейчас всё на стадии сбора информации. На выяснение у кого нет байпаса,могут уйти годы,а ноги мёрзнут сейчас.

Вы выяснили, почему у вас ноги мерзнут? Потому что поверхность пола холодная, или потому что швы в стыках между полом и стенами не заделаны?
Если температура поверхности пола холодная, то на сколько она холодная? Какой толщины утеплителя будет необходимо и достаточно для утепления плиты снизу?
Выясните это. Любая реконструкция начинается с обследования.
Потом утеплите плиту снизу.
Утеплите межпанельные швы (при необходимости).
И посмотрите, что получится)). Мне думается, что этого будет достаточно.

Обследование на теплопотери проведите, для начала. из подвала, снаружи дома и внутри квартиры. специальный человек с тепловизором приглашается для этого. после обследования вы точно будете знать что делать, а не метаться в предположениях и идеях. заставьте УК обследовать отопление (если упрутся - совместно с ГЖИ) Как минимум половина идей из темы потеряет актуальность. Расходы на обследование будут значительно ниже, чем затраты на предполагаемое вами "теплосбережение". Возможно, и даже наверняка, при обследовании выяснится что часть теплопотерь - не ваша забота, а эксплуатирующей организации, ибо связаны эти потери зачастую с конструктивом здания и с нарушениями эксплуатации или строительных норм. Тогда устранять это будет УК или застройщик по гарантии. И дело даже не в том, что не за ваш счет, а в том что вы отсутствующий в межпанельных стыках вилатерм не замените коробкой монтажной пены и банкой сазиласта. Советы в теме по поводу какие материалы применять, и куда - прием родов по телефону, бесперспективняк. Зальцбургский.

Евгений Можа написал :
Далее сетны,на стены тоже можно налепить изолон с отражающей стороной,а далее гипрок.а вот что в гипрок,вату?пеноплекс? или ещё чего?или вообще не гипрок? места не хотелось бы съедать,делать почти весь периметр придётся,и опять таки железо,мостик холода и все такое,может бруски?

пенопласт /пеноплекс и заштукатурить . пенопласт под штукатурку допускается насколько помню . по розеткам правда вопрос , но решаемый

INNERVISION,
вы хоть что то предложите по моим вопросам,или так и будем в умников играть?

бракодел, Как вариант взял на заметку спс.

Евгений Можа написал :
. В квартире нужен некий пирог,думал взять изолон с отражающим эффектом,на него пеноплекс 20мм,далее осб насквозь шурупами потом ламинат.Высота выходит 40мм съедаю,и шурупы мостик холода.

если утеплить с подвала то утепление изнутри уже не так актуально . и за место изолона я бы обычную фольгу положил . потом если пеноплекс наклеить , а осб плавающим положить ?
как вариант еще пленочный теплый пол под ламинат

бракодел написал :
а осб плавающим положить ?

не вариант,онож не идеально плоское,это будет не пол а амурские волны,ещё и ходуном.

бракодел написал :
если утеплить с подвала то утепление изнутри уже не так актуально

подвал утеплить это сильно сказано,просто минимальными силами утеплить плиту перекрытия.
Разница температур в помещении и на полу 4 градуса

Евгений Можа, ...к полу брус через 40см ( типа лаги ) между них эппс и сверху осб ?