Здравствуйте.
Нужно собрать канализацию в помещении на работе. Расход воды достаточно большой, до 300-400 литров в час. В помещении будет 5 отводов под стандартные сифоны (50 мм). В канализационном стояке в коридоре крестовина на уровне этажного перекрытия с отводом 75 мм (см. фото, стрелками показано расположение будущей трубы).
Вопросы:
1) Какой диаметр трубы надо брать? Насколько я понимаю, 50 мм мало (захлебнется), 75 для ПП экзотика, сложно найти, остается 110. В таком случае, как и где грамотно сделать переход со 110 пластика на муфту 75 чугуна?
2) Надо ли где-то в этой системе ставить ревизию/прочистку? Если надо, то где?
levantine написал :
Насколько я понимаю, 50 мм мало (захлебнется),
Кто сказал? У мне банная бадья на 2тонны сливается за 4 минуты.
levantine написал :
В помещении будет 5 отводов под стандартные сифоны
Вода поступать к ним (ко всем) будет из одного стояка? Если стояк не 76мм и напор не 9атм.,то 50ки хватит с лихвой. Вопрос,что будет сливаться!,если желе или масло,то может не хватить.
levantine, берите 75.
Переход со 110 на 75 Вы не найдёте, их не выпускают.
Подскажу даже почему: нет смысла пытаться загнать поток 110-й трубы в 75-е горлышко
При грамотном монтаже (соблюдение расчётного уклона, горизонтальные повороты - отводами по 30/45 градусов, переход из вертикальных участков в горизонтальные опять же отводами или тройниками 30/45 градусов) ревизии особо не нужны.
Mazayac написал : levantine, берите 75.
Переход со 110 на 75 Вы не найдёте, их не выпускают.
Подскажу даже почему: нет смысла пытаться загнать поток 110-й трубы в 75-е горлышко
Угу, у меня тоже были такие соображения. Тогда другой вопрос - как 75 пластик соединяется с раструбом 75 чугуна? С 50 трубой все понятно - ставится манжета. А с 75 как? Зачеканивать поверх пластика?
А вдруг нет? Потом, сюрприз будет? =)
В любом случае, в магазине, который выше порекомендовали, действительно, вся фурнитура ostendorf на 75 диаметр есть в наличии. Теперь остался вопрос - как ейную 75ую трубу в 73 чугуний засунуть???
levantine написал :
Какой диаметр трубы надо брать?
Тот же , ДУ50, что и на входе в стояк. Для точного понимания и озвучивания своего мнения, некоторым участникам надо было всего лишь ознакомится с ГОСТ 6942-98
Tehnik-san написал :
Тот же , ДУ50, что и на входе в стояк. Для точного понимания и озвучивания своего мнения, некоторым участникам надо было всего лишь ознакомится с ГОСТ 6942-98
Спасибо за внятный ответ. На ваших фотографиях (фото 9) видно что-то типа белого герметика между чугуном и манжетой, манжетой и трубой. Это силикон, или что-то специальное?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.