Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4914778

Здравствуйте.
Нужно собрать канализацию в помещении на работе. Расход воды достаточно большой, до 300-400 литров в час. В помещении будет 5 отводов под стандартные сифоны (50 мм). В канализационном стояке в коридоре крестовина на уровне этажного перекрытия с отводом 75 мм (см. фото, стрелками показано расположение будущей трубы).

Вопросы:

1) Какой диаметр трубы надо брать? Насколько я понимаю, 50 мм мало (захлебнется), 75 для ПП экзотика, сложно найти, остается 110. В таком случае, как и где грамотно сделать переход со 110 пластика на муфту 75 чугуна?

2) Надо ли где-то в этой системе ставить ревизию/прочистку? Если надо, то где?

Спасибо.

levantine написал :
Насколько я понимаю, 50 мм мало (захлебнется),

Кто сказал? У мне банная бадья на 2тонны сливается за 4 минуты.

levantine написал :
В помещении будет 5 отводов под стандартные сифоны

Вода поступать к ним (ко всем) будет из одного стояка? Если стояк не 76мм и напор не 9атм.,то 50ки хватит с лихвой. Вопрос,что будет сливаться!,если желе или масло,то может не хватить.

касимов написал :
Кто сказал? У мне банная бадья на 2тонны сливается за 4 минуты.

Просто опасения. Возможно, я неправ. Собираю мнения.

Вода поступать к ним (ко всем) будет из одного стояка? Если стояк не 76мм и напор не 9атм.,то 50ки хватит с лихвой.

Да, из одного стояка

Вопрос,что будет сливаться!,если желе или масло,то может не хватить.

Нет, вода и водные растворы.

А насчет ревизии кто-нибудь подскажет? Надо ли ставить и где?

levantine написал :
Да, из одного стояка

касимов написал :
Если стояк не 76мм и напор не 9атм.,то 50ки хватит

levantine написал :
Надо ли ставить и где?

Надо. в местах возможной закупорки труб.

levantine, 75 й диаметр -это уже давно не экзотика. В сандетали все есть.

@fev.santeh Инста

EV.SA написал :
levantine, 75 й диаметр -это уже давно не экзотика. В сандетали все есть.

Вы про этот магазин - ?
То есть, по-Вашему, стоит ставить 75ую трубу?

Так какой в итоге брать под такие задачи - 50, 75 или 110???

levantine, берите 75.
Переход со 110 на 75 Вы не найдёте, их не выпускают.
Подскажу даже почему: нет смысла пытаться загнать поток 110-й трубы в 75-е горлышко

При грамотном монтаже (соблюдение расчётного уклона, горизонтальные повороты - отводами по 30/45 градусов, переход из вертикальных участков в горизонтальные опять же отводами или тройниками 30/45 градусов) ревизии особо не нужны.

Mazayac написал :
levantine, берите 75.
Переход со 110 на 75 Вы не найдёте, их не выпускают.
Подскажу даже почему: нет смысла пытаться загнать поток 110-й трубы в 75-е горлышко

Угу, у меня тоже были такие соображения. Тогда другой вопрос - как 75 пластик соединяется с раструбом 75 чугуна? С 50 трубой все понятно - ставится манжета. А с 75 как? Зачеканивать поверх пластика?

Регистрация: 23.09.2012 Железнодорожный Сообщений: 1969

levantine, ставьте 50 - вдруг этого хватит.

А вдруг нет? Потом, сюрприз будет? =)
В любом случае, в магазине, который выше порекомендовали, действительно, вся фурнитура ostendorf на 75 диаметр есть в наличии. Теперь остался вопрос - как ейную 75ую трубу в 73 чугуний засунуть???

levantine написал :
как ейную 75ую трубу в 73 чугуний засунуть?

Может с помощью этого?
Можно у продавцов в Сан-детали спросить.

Регистрация: 20.11.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 980

levantine написал :
Теперь остался вопрос - как ейную 75ую трубу в 73 чугуний засунуть???

Как вариант - нагреть строительным феном и засунуть. Это иногда практикуется.

levantine написал :
Какой диаметр трубы надо брать?

Тот же , ДУ50, что и на входе в стояк. Для точного понимания и озвучивания своего мнения, некоторым участникам надо было всего лишь ознакомится с ГОСТ 6942-98

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Предметное решение вопроса

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Mazayac написал :
Может с помощью этого?
Можно у продавцов в Сан-детали спросить.

Это не то, такие муфты я уже смотрел. Это для соединения пластика и чугуна со спиленным раструбом встык.

Tehnik-san написал :
Тот же , ДУ50, что и на входе в стояк. Для точного понимания и озвучивания своего мнения, некоторым участникам надо было всего лишь ознакомится с ГОСТ 6942-98

Спасибо за внятный ответ. На ваших фотографиях (фото 9) видно что-то типа белого герметика между чугуном и манжетой, манжетой и трубой. Это силикон, или что-то специальное?