#4924364

sergei995, Что скажете по показанным выше расчетам? Я так понимаю,расчитывалось на 20квадратов?
,

Регистрация: 05.10.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 188

Рассчитывалась просто реально выдаваемая мощность радиатора при теплоносителе 51 гр, обратке 47, температуре в помещении 25 гр. Такую температуру теплоносителя дают и в +3 и в -15. Когда опускается ниже - немного повышают, но наскольо - я точно не знаю, пирометр купил только в этом году.

Вообще, всё очень похоже на правду, по расчету 10 секций биметалла дают около 500вт, что для 20 метровой комнаты мало по любым, даже самым экономичным, расчетам. Для 20 метровой комнаты по стандартным расчетам нужно 1800-2000вт.
Согласен, если учесть что у нас -20 бывает не часто (питер). Опустимся до 1500вт, или даже ниже. Но уж 1000Вт-то всяко должно быть!
(кстати, у нас еще потолки 3.1м - неплохо бы поправочный коэф 1.1 учесть)

А 1000Вт при такой температуре теплоносителя - это, похоже, реально 20 секций получается, как ни крути....

sergei995 написал :
А 1000Вт при такой температуре теплоносителя - это, похоже, реально 20 секций получается, как ни крути....

Ну еще можно тип 33 использовать панельных стальных радиаторов. Он помощнее будет существенно, чем тип 22.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

sergei995, при одностороннем подключении длинного радиатора в 20 секций может сказаться неравномерность расхода между ближними и дальними секциями. Что скажется в снижении мощности ниже рассчитанной.

Inch1964 написал :
Ну еще можно тип 33 использовать панельных стальных радиаторов. Он помощнее будет существенно, чем тип 22.

У них точно продаётся 22-й тип с присоединительным размером 1", но система может оказаться открытой.

sergei995, Наш*колхозный*расчет секций для автономных СО критикуют все кому не лень. Нет переплаты за лишнюю секцию,она греет Наш дом. Установка лишних,да,может быть и незаконна и неэтична,но при наличии данной ситуации она необходима. Убавить можно,благо есть для этого любые фитинги,не нарушить баланс вероятно тоже можно. В технике не силен,но дело!в технике!

Регистрация: 05.10.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 188

Спасибо всем за советы, будем думать. Либо панельные ставить 33 типа, либо докручивать существующие до 15-20 секций.

По цене получается привлекательнее второй вариант, ибо часть секций уже есть. Наверное, попробуем докрутить вначале до 15-16 секций, а если будет мало, то еще добавим.

Всех с наступающим НГ!!!

Прикручивать 10+10 немного рискованно. Картонные прокладки легко лопаются при незначительном моменте на таком рычаге. Потому нужно подвесить скрученное очень точно.

если бы вы знали расход, то посчитав объем и зная теплоемкость теплоносителя, легко бы узнали, сколько тепла выделяется по факту. что уже можно сравнить с требуемым.