Mazayac написал:
SunFire, также нормальная температура тёплого пола - 26 градусов для полов помещений с постоянным пребыванием людей (для полов помещений с временным пребыванием людей, а также для обходных дорожек, скамей крытых плавательных бассейнов допускается до 31 градуса). А температура теплоносителя в ЦО или ГВС - 50-70 и выше.

Потом неумный владелец горячущего ТП будет лечить болезни вен.

Да-да, разумеется, для ног тоже вредно.

SunFire, также нормальная температура тёплого пола - 26 градусов для полов помещений с постоянным пребыванием людей (для полов помещений с временным пребыванием людей, а также для обходных дорожек, скамей крытых плавательных бассейнов допускается до 31 градуса). А температура теплоносителя в ЦО или ГВС - 50-70 и выше.

Потом неумный владелец горячущего ТП будет лечить болезни вен.

Nikolaj77 написал:

АлекСАН_dr написал :
Nikolaj77, Вам нужен смесительный узел для теплого пола.

Как осуществить сие чудо? Просто за стеной (длиной 2,5 м), где будет висеть ПС находится улица и в помещении холодно. Конечно правильней было бы повесить радиатор, но для него физически нет места(((

Объясню общий смысл, как его понимаю я. Профи поправят, если я ошибаюсь.
Какое основное отличие теплого пола от радиаторного отопления касаемо регулировки "громкости" ?
При постоянной температуре теплоносителя если нам надо убавить температуру радиатора, мы поджимали проток через него. Теплоноситель циркулирует медленнее, радиатор хуже греется.
Что произойдет с теплым полом, если мы каким-то регулятором также уменьшив проток через него ? Правильно, будет большая неравномерность прогрева: начало трубы будет горячее, а чем ближе к выходу тем холоднее.
Поэтому скорость протока теплоносителя через теплый пол должна быть высокой и постоянной.
Как тогда добиться регулирования температуры ? Необходим смесительный узел. С помощью него при уменьшении температуры, теплоноситель будет гоняться с той же скоростью по кругу, и лишь незначительно подмешивать туда горячую воду из стояка. Чем теплей нужно, тем больше будет подмешиваться горячая вода.

Илю ХА-ХА написал:
В голове возник вопрос - реально ли сделать теплый пол в квартире от центрального отопления?

Реально.

ПРАВИЛЬНО только через теплообменник и смесительно-коллекторный узел, который при определенной схеме в некоторой мере обеспечивает погодозависимое управление, а так же с автоматикой чтоб не затопить соседей. Фото только для общего понимания, схема имеет 3 косяка.
.

Илю ХА-ХА написал:
Без установки смесительного коллектора, дабы места для него нет.

ЗАБУДЬТЕ про ВТП!

Помимо места для смесительно-коллекторного узла, нужно примерно 9 сантиметров высоты, что не всегда доступно, для ПРАВИЛЬНОГО пирога ВТП с чистовой отделкой плиткой над отапливаемым помещением, что особенно важно если на квартиру стоит счетчик тепла.
.

Илю ХА-ХА написал:
Комната 18 кв.м. Естественно не по всем площади будет ТП (под стенкой шкафа, диваном ТП не нужен). Выходит ТП нужен примерно для 12-13 кв.м.

Глупо!

Если есть возможность заморачиваться с ВТП в комнате, то лучше, так как ВТП комфортней в разы и примерно в 1,5 раза эффективней радиаторного отопления, убрать вообще радиатор, кстати под радиатор примерно на 4 секции можно замаскировать смесительно-коллекторный узел, и сделать ВТП по всей площади, мало ли через время захочется передвинуть, поменять мебель. На ВТП можно ставить мебель даже без ножек.

Mazayac написал:
Лично с опросами по всем соседям ходили?

Практически по всем. Так совпало, что в трёх случаях из четырёх контактировал с соседями. Жалоб не было. правда в одном из трёх случаев соседи были раньше по стояку, чем мои полы. После полов стояк уходил в обратку нижней зоны ГВС. Таким образом два из трёх случаев были опрошены. В неопрошенном случае можно говорить о съёме мощности в 200 Вт выше того, что прежде слетало со штатного полотенцесушителя.

cineman написал:
Никто не жаловался.

Самый гадкий аргумент у вандалов разных мастей.
Лично с опросами по всем соседям ходили? "Мы тут тёплый пол врезали в ГВС, не упал ли у вас напор, не понизилась ли температура?" - "Нет, мы не жалуемся!" - так всё и было?

Mazayac написал:
Подобных уродов надо отлавливать и бить ногами

Может я не такой урод, а ..другой урод, и не нужно меня бить. Во всём меру надо знать. Делал полы от ГВС. Никто не жаловался.
Приведу другой пример теплого пола, который обнаружил в ванной, в квартире одного борца с экономическими преступлениями. Это дом первого поколения П44. На горячем стояке изъят отвод от верхнего патрубка штатного полотенцесушителя до верхнего сгона. вместо этих сгонов установлены резьбовые тройники 1", в каждом из тройников по два редуционных ниппеля 1"х1/2". тройники между собой соединены гибкой подводкой Ду8 в металлической оплётке. От двух других ниппелей уходили ещё две подводки Ду8 и скрывались в стяжке пола в ванной. На мой вопрос: "Куда идут эти шланги?"- был ответ:"к полотенцесушителю". Я несколько раз переспросил, пока не выяснилось, что гибкие подводки прикручены к М-образному полотенцесушителя, похороненному в тонкой стяжке, под плиткой. И это всё с штатном поддоне кабины.

Илю ХА-ХА написал:

dmitrovski написал:
это запрещено

нормативный документ в студию

"Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда" пункт 5.2.5: Увеличивать поверхность или количество отопительных приборов без специального разрешения организации по обслуживанию жилищного фонда не допускается.

Подобных уродов надо отлавливать и бить ногами: много букв, ещё больше идиотизма и несколько ссылок на законы.

Илю ХА-ХА написал:
cineman,
а чем терморегулятор не подойдет? температуру нагрева батарей же он регулирует!

Терморегулятор регулирует температуру воздуха. И он делает холодным нижнюю часть радиатора. Есть официальная, но колхозная метода под Ваш случай. Это термостат, омываемый обраткой трубы. Чаще эти устройства можно встретить под именем Unibox у фирмы Oventrop. Но на 18 метров без насоса не получится нормальной равномерности прогрева. Не уверен, что у Вас вообще двухтрубное отопление имеется. Скорее это однотрубка окажется.

Илю ХА-ХА, начало теплого пола будет горячим, конец - холодным.
В УФЕ в батареи могут дать и 100град и трубе теплого пола станет плохо - искупаетесь в кипятке

cineman,
А чем терморегулятор не подойдет? Температуру нагрева батарей же он регулирует!

dmitrovski написал:
это запрещено

Нормативный документ в студию.

Илю ХА-ХА написал:
Без установки смесительного коллектора, дабы места для него нет.

Нет места - нет пола.

Илю ХА-ХА, нереально, так как это запрещено, в многоквартирном доме!

Всем привет.
В голове возник вопрос - реально ли сделать теплый пол в квартире от центрального отопления?
Без установки смесительного коллектора, дабы места для него нет.
К стояку отопления ( подача ) сделать отвод с терморегулятором, и дальше по комнате либо металлопластом, либо специальной полиэтиленовой трубой для ТП сделать укладку. Комната 18 кв.м. Естественно не по всем площади будет ТП (под стенкой шкафа, диваном ТП не нужен). Выходит ТП нужен примерно для 12-13 кв.м.
Гуру и кто шарит в теме водяных теплых полов, выскажите своё мнение, пожалуйста.
Я понимаю, мысль бредовая и нестандартная, но разрушение легенд никто не отменял

Nikolaj77 написал :
Как осуществить сие чудо?

В форуме уже все написано.

АлекСАН_dr написал :
Nikolaj77, Вам нужен смесительный узел для теплого пола.

Как осуществить сие чудо? Просто за стеной (длиной 2,5 м), где будет висеть ПС находится улица и в помещении холодно. Конечно правильней было бы повесить радиатор, но для него физически нет места(((

Nikolaj77 написал :
Пардон, забыл уточнить что в квартире индивидуальное отопление

Вам нужен проект. И не просто проект, а с реальным гидравлическим расчетом. Нужен узел НСУ ТП.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Nikolaj77 написал :
Я так понимаю, что пол при такой схеме будет сильно горячим и обжигать ноги?

Верно. Так просто тёплый пол не делается.

Нужна тема FAQ по тёплому полу, куда нужно отсылать таких кулибиных и закрывать их темы.

Nikolaj77, Вам нужен смесительный узел для теплого пола.

BigHarry написал :
Нет, при такой схеме скорей некоторые соседи будут сильно недовольными, так как у них будет холодно.

Пардон, забыл уточнить что в квартире индивидуальное отопление.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

Nikolaj77 написал :
пол при такой схеме будет сильно горячим

Нет, при такой схеме скорей некоторые соседи будут сильно недовольными, так как у них будет холодно.

Я так понимаю, что пол при такой схеме будет сильно горячим и обжигать ноги?

А теперь найдите температуры теплоносителя для тёплого пола и подачи Вашей системы отопления. После чего сравните их и выбросьте нарисованный вариант на помойку.

Всем доброго времени суток, ну и конечно же, Всех с Наступившим новым годом.
Идет кап ремонт в ванной комнате и возникла проблема, хотим вживить в уже существующую систему отопления водяной теплый пол.
Все отопление сделано 25 ППР трубами с 20 отводами на батареи. Думал думал и придумал такую схему:
На байпасе с заужением планирую поставить вентиль для регулировки протока (дальше есть еще комната).
А на обратке что придет из комнаты хочу повесить ПС.
Оцените идею, или же дайте дельный совет.
ВСЕ СПАСИБО.