Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4931615

Всего 7 контуров, но включены пока 2 и с одним уже проблема.
Один контур (второй этаж радиаторы) - прекрасно забирает тепло, на подаче 60 градусов, обратка - 50, хотя насос работает на первой скорости.
Проблема с первым этажом, (тоже радиаторы) - подача - 35 градусов, обратка тоже 35 градусов, и все, дальше не идет, и если верить термометрам нагревается сначала обратка, а потом подача и насос работает на третьей скорости.

Насосные группы icma вот

Сборный коллектор вот .

Вот картинка:

[

]()

Наиболее вероятно, неправильное положение сервопривода.

Ещё возможная причина - погрешность термометров. Измерьте температуру другим способом, но не на поверхности ППРК трубы, а на металле.

Спасибо, проверили. Насос качает правильно, сервопривод слушали при другом плложении явно подмешивает обратку. термометры даже на ощупь до работающего контура дотронуться горячо, а этот просто теплый.

тупик может где,на муфте пропиленовой запаяно

Сегодня после суточной остановки котла запустили систему и проблемным контуром стал тот, что работал (напомню, насос был на первой скорости), а второй, который не брал тепло, теперь нормально работает (насос на третьей скорости).

сервоприводы скорее всего,и датчики температурные

Что за котел? Какая автоматика? Чем управляются сервоприводы?

Жилин; Baxi luna duotec 1.50
Сервоприводы (которые управляет трехходовым смесителем и обратку подмешивают) управляются рукой, стоят на максимуме (на красном) к автоматике не подключены.

зачем они там тогда в данное время нужны?

Жилин; на будущее, будем ставить автоматику, сейчас подмес рукой можно регулировать

прикройте подмесы везде,и запустите насосы на одинаковой скорости

Где то у Вас гидравлический "затык", протока теплоносителя хватает только на один насос. Может быть несколько причин - брак пайки ППР, малый диаметр трубы между гидрострелкой и коллектором, высоко задранная стрелка, не соответствие пропускной мощности коллектора, количеству насосных групп. Не понятно зачем там все насосные группы с подмесом, что там нужно ограничивать по первичной теплоподачи.
Хотя все может быть просто, забит косой фильтр.

А возможны ошибки при сборке этого хитрого коллектора?

Похоже у Вас не правильно подключена подача и обратка на коллекторе, подача с гидрострелки подключена к обратке насосов и наоборот.

если все подключено правильно, то отрегулировать байпасы на группах, закрыть все неработающие сейчас группы, работающие для начала запустить по одной, убедиться, что каждая в отдельности работает., насосы в одно положение,
Более того, я глубоко сомневаюсь, что родной встроенный в котел насос справится с потоком в гидрострелке. Забейте в поиске :icmapumpsgroup.pdf это инструкция по настройке насосных групп.

Котловой насос двухскоросной рассчитан по протоку на мощность котла, поэтому правильнее сказать: хватит ли мощности котла а мощность котла здесь 45 квт, думаю люди что подбирали котел, не поленились и разделили на 10 отапливаемую площадь.
Мне не понятно зачем здесь 7! насосных групп? Если делали все по богатому, то почему от котла до коллектора ППР?

Наверное правы были те, кто говорил о сервоприводах. Если их разобрать будет две шкалы от нуля до десятки, у нас стрелка была на нижнем нуле, а надо на верхний 0 ставить. Щас подключили уже 4 контура - полет нормальный. Спасибо всем отписавшимся!

Daviding написал :
Наверное правы были те, кто говорил о сервоприводах. Если их разобрать будет две шкалы от нуля до десятки, у нас стрелка была на нижнем нуле, а надо на верхний 0 ставить. Щас подключили уже 4 контура - полет нормальный. Спасибо всем отписавшимся!

Просто это очень распространенная ошибка, поэтому я сразу и предположил данный вариант.
Удачи.