Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4949250

Всем доброго времени суток.
В ноябре 2014 была уложена массивная доска на замках Amigo. Укладка одним полотном по всей квартире.
Несколько дней назад было обнаружено появление щелей между замками. В одном месте щель примерно 5 мм, в остальных местах до 2 мм.
С чем это может быть связано и можно ли что-нибудь с этим сделать?

отопление включили видимо в квартире, вот доски и подсохли...
А так мало информации - как именно уложена это доска (подозреваю что плавающим способом)
Какая максимальная ширина-длина получившегося полотна?
Какие были отступы оставлены от стен, углов и т.п.
Как сделан плинтус, надеюсь не к полу прикреплен?

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Pekkonen написал :
отопление включили видимо в квартире, вот доски и подсохли...
А так мало информации - как именно уложена это доска (подозреваю что плавающим способом)
Какая максимальная ширина-длина получившегося полотна?
Какие были отступы оставлены от стен, углов и т.п.
Как сделан плинтус, надеюсь не к полу прикреплен?

Добрый вечер.

Доска уложена плавающим способом.
По поводу ширины-длины несовсем понял что имеется в виду. Уложено по диагонали одним полотном. Размеры комнат 19,12 и коридор 7 кв.м.
Отступы от стен сделаны криво, от 1 до 2 см.
Плинтус пластиковый к стене.

Фото с самой большой щелью

Avasilets87, что под доской?
если стяжка то когда она была сделана?
Хотя от влаги в стяжке у вас наоборот доски разбухли бы и встали "домиком"...
За 2 дня такие щели образовались?
Отопление было уже включено, когда стелилась доска?
Сама доска когда была приобретена и где хранилась до момента укладки?

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Avasilets87, Вам




а в случае с массивом все последствия можно умножить на три.
Предполагаю:

  • нарушен влажностный режим хранения/укладки/эксплуатации, нужное подчеркнуть
  • нарушена технология укладки плавающим способом в части наличия технологических разрывов и максимально допустимых ширин укладки доски без таковых, а также минимально допустимых зазоров
  • отсутствует пароизоляция между основанием и доской

P.S. Серьезные производители массива, предназначенного для укладки плавающим способом, ограничивают ширину укладываемого покрытия , а минимально допустимые зазоры 15-тью мм.

Pekkonen, стяжка только в коридоре, была сделана за 2 месяца до укладки доски. В комнатах сделаны лаги, фанера и тепло-звукоизоляция Ursa.
В какой точно момент образовались щели сказать не могу, но месяц назад их точно не было.
Да, отопление уже было.
Доска была приобретена в апреле, до июня хранилась на складе, затем до момента укладки в квартире.

vago083050, спасибо за ответ.
В случае нарушения влажностного режима эксплуатации какова вероятность, что при увеличении влажности небольшие щели (1-2 мм) уйдут?

Avasilets87, если бы хранение и укладка производилась при надлежащей влажности, а этого мы наверняка не знаем, плюс пороги присутствовали где положено, плюс зазоры были бы достаточными, плюс пароизоляция присутствовала, то можно было бы гарантированно сказать: что, при нормализации влажностного режима эксплуатации после его кратковременного нарушения, небольшие щели исчезнут. Но мы не знаем всех вводных, нарушения налицо, а сколько их, какие и в каком масштабе... Поэтому гарантировать ничего нельзя.