Сделал штробу для полотенчика.
туда 25-ю Rehau stabil, на нее водоразетку, и опрессовал пластиковой гильзой.
Когда надо было замазывать, под рукой оказался перфликс, - замазал им.
И только после, в тех данных на Rehau увидел следующее:
Походу я погорячился..
Состав перфликса нигде не указан,. (видимо из маркетинговых соображений)
Что скажут Гуру ?, так делать нельзя ?
Переделывать ?
В будущем, чем обматывать ?
Вопрос здесь обсуждался ( кажется в "Было-стало), но общего мнения не сложилось. Чем обматывает Рехау - не знаю. С 96-го года я покрываю уже смонтированные латунные фиттинги, предназначенные под отделку, монтажной пеной. Но это задаёт значительное время на окончательное отверждение пены. В случае водорозеток требуется достаточный зазор для штукатурки. Это трудно. Ещё труднее объяснить всё это вумным штукатурам. Может быть проще мазать металлические поверхности битумным лаком? Может потечь от нагрева? Или простым нитролаком? Есть способ сделать монтажную пену из баллона более жесткой и с меньшим расширением. Для этого из баллона нужно спустить некоторое количество газа. Объём выхода пены получается меньше, но и пена становится такой, что из неё можно строгать поплавки.
Если речь всё же о Перлфиксе, то он достаточно дорог для замазывания. В любом случае, подавляющее большинство сидельцев этого форума ничем не покрывает фиттинги. Потому можете чувствовать себя на равных.
Из документации Rehau не понятно о каких гильзах идет речь.
Я предположил что о обих. (Латунные и пластиковые)
В моем случае, речь веду о пластиковых. Именно их заделал перфликсом.
newex, полимерным герметиком замажьте, если боитесь коррозии, он застывает не быстро, но в итоге становится как очень плотная резина
И не понятно с Рехау, что имеется ввиду под "изоляцией"
У Теце например есть пластиковые кожухи защитные для тройников, шумоизоляционные пластковые и при этом ничего не видел про "необходимость изоляции". А у Рехау на бумаге про изоляцию есть, а в реальной жизни кто нибудь видел изоляцию? Или хотя бы в каталогах?
jekasus написал :
Cineman, подготовить трубу(фитинги) к подмазке раствором все таки обязательство сантехника. Штукатурам и плиточниками не нужны подобные знания.
Читать и понимать прочитанное является обязанностью пользователя этого форума?
Раньше и представить не мог.
Но увидел это в тех доках Rehau и удивился..
Да и перфликс не простая смесь, к гипсу клеется намертво, в момент монтажа нагревается.
Вот и призадумался.
Ваше мнение, это речь идет про латунь ?
Любые латунные фитинги необходимо защищать от контакта с агрессивными средами: цемент, штукатурки, монтажные пены и т.д. В технических документациях производители об этом пишут.
Вот те на! Водорозетки цементом заделывать нельзя, гипсом нельзя. А чем заделывать? Что будет заполнять штробу вместе установки водорозетки, да так, чтобы водорозетка крепко держалась??? Иногда бывает, что водорозетки делаются под покраску. Тут вообще жёсткие требования к подготовке штробы. Пена не прокатит.
Пусть сами антикоррозийными составами фитинги проходят. Иш нам труху недоделанную впаривают )))
Или что у них там на рисунке - бинт? ) Где в каталоге?
А потом у них монтажники во всём виноваты...
san-therm написал :
cineman, тоже не видел коррозию латунных и бронзовых фитингов из-за штукатурки, стяжки.
я впервые увидел коррозию медной трубы от штукатурки ещё в 95-м. После чего добровольно стал натягивать на медную трубу электрическую гофру, и стал пенить тройники и ушастые углы, ( так в те поры мы называли водорозетки). А случилось увидеть потому, что один бодрый плиточник прибил пистолетными гвоздями правило к стене. Гвозди вошли в медь так плотно, что плиточник не заметил протечки. Около недели пролежала труба во влажном штукатурном растворе(заказчик никак не мог получить плитку, что должна быть ниже бордюра). Протечка обнаружилась при удалении правила и гвоздей.
Когда пришлось заменять пробитую трубу, я обнаружил на ней рыхлый слой сине-зеленого цвета. Потому для меня появление в продаже трубы в ПВХ оболочке было вполне ожидаемым. Но не покупал её тогда. Одевать на медь полиэтиленовую гофру оставалось дешевле предизолированной трубы.