GEO-Tr написал : 2ВТБ! воздуха нет, проверяли. Циркуляция плохая?.... может быть, дом недавно сдан, мало кто живет и нет нормального обслуживания системы
дом тут непричем. Если температура стояка(трубы 1") достаточная то добится такой же температуры всей "батареи" можно лишь максимально увеличив диаметр хотя бы обратки (а лучше и подающей) от батареи и причем сделать небольшой уклон вниз к стояку обратки, но опять же длинна труб?
А то что нет нормальной циркуляции - однозначно. Разница температуры подачи и обратки и есть ее критерий оценки - чем меньше тем грамотнее система отопления.
Tom1961 написал :
Переживеш - переживи;заплатиш - заплати, но незабудь про желание разобраться как оно(отоление объекта) должно выглядеть. У системы отопления есть принципы построения и множество стандартных схем розлива поищи в интернете и в книгах. удачно перезимовать!
Zeman написал :
Насос кажется немецкий, три режима. Он работает. Когда совсем холодает включаем на 3-ю передачу - помогает. Я кстати зайдя к друзьям потрогал их батареи картина та же. А сей плохо отапливаемый объект находится в теплых южных краях. Краснодарский край. :-)). Зиму переживем, за газ заплатим.
Тото я смотрю что-то знакомые "мотивы" в вопросах. Бывал в ваших краях; "лечил" отопление несколько раз в ст. Березанская и в Кабардинке. химию не применяй - остановится отопление сам себе будишь не рад.
Переживеш - переживи;заплатиш - заплати, но незабудь про желание разобраться как оно(отоление объекта) должно выглядеть. У системы отопления есть принципы построения и множество стандартных схем розлива поищи в интернете и в книгах. удачно перезимовать!
А вот еще вопрос по теме:
у родственника вчера посмотрел такую схему и при ней батарея еле телая, а низ - вообще не прогрет.
У него между железной трубой и медной трубой трубой стоит шаровый кран. Потом резкое сужение на медь. Медью он наращивал трап до замененной батареи (меняли сталь на биметалл).
Я думаю, что поскольку диаметр байпаса больше, чем диаметр наращенных медных труб к радиатору, то вода бежит по байпасу и в батарею затекают только остатки, т.к. вода "не дура" и нефиг ей бежать по пути. где больше сопротивления.
так?
Мне кажется что если бы совсем не было движения воды через обратку то батареи совсем бы не грелись. Весной будем лечить обратку. Если сейчас не найдем хим способ.
Tom1961 написал :
Совет - дурнина НО все по русски огромный насос прокачат что хош.
не для прессы а всеже где находится сей плохо отапливающийся объект?
Насос кажется немецкий, три режима. Он работает. Когда совсем холодает включаем на 3-ю передачу - помогает. Я кстати зайдя к друзьям потрогал их батареи картина та же. А сей плохо отапливаемый объект находится в теплых южных краях. Краснодарский край. :-)). Зиму переживем, за газ заплатим.
GEO-Tr написал : 2ВТБ! согласен.
Короче, вчера поставили на байпас шаровый кран :-). Теперь воде никуда не деться, как только идти через мои батареи :-). И все заработало ! Оба радиатора стали горячие. Поэкспериментировал... снова открыл на байпасе кран... опять радиатор 1 внизу холодный, наверху еле теплый. Не идет вода ко мне в радиаторы....вся по байпасу убегает и чуток доходит до радиатора 2.
А произошло это от того, что раньше у меня байпас был покороче и из МП-трубы.d15 (все трубы, включая стояки у нас - из МП). Поменяли его на медный байпас (естественно, менялись тройники (поставили медные), на МП трубу-стояк поставили пресс-фитинги, а раньше были дерьмовые с разрезным кольцом. Короче, ранее стоящий фитинг МП-трубы байпаса, который наворачивался на тройник, имел внутренний диаметр где-то 11 мм. Теперь медный тройник имеет нормальный внутренний диаметр под 15 мм. По-видимому, раньше было сопротивление в этом узком месте у байпаса и вода из стояка шла ко мне в радиатор 2. Теперь сопротивление значительно упало и вода в большей мере побежала по байпасу.... Верно?
к сказанному выше могу лиш добавить вода даже по одной трубе может(расслаиваясь) и заходить в батарею и по ней же остыв возвращаться - гидродинамика мать ее
Zeman написал :
Не прав что вопрос летом не поднял на семейном совете. Моей половине дома тепла хватает. У меня помещения самые маленькие в доме. :-) и раньше особенно батареи не трогал и не смотрел - до того как не заменил одну на алюминь. Убрал 7 секций чугуна и поставил 5 алюминя, 199 Вт-ного
Зима длинная а шевелитьться надо чтобы теплее стало. Идея навскид: насос переворачиваем наоборот и качаем в обратку пробуя промыть ее а может и будет работать наоборот. Пробуй !!! а лично я умываю руки.
Zeman сколько раз говорил всем что хирург без клиники не практикует и отказывал многим в тех. помощи ну да раз ........ В системе стоит насос как я понял и система кое как ,но все же дышит . Выод есть всегда - поэтапность( не все за один день, но к концу дня все должно работать включая сделанный кусок)
У насоса несколько коростей - переключатель на мах.(найди, проверь, переключи)
У насоса имеется пробка под отвертку плоскую и стрелка указывающая на необходимое направление вращения вала насоса - открути пробку( кстати насос устанавливается строго: ось крыльчатки насоса - горизонталь!) из под нее должна течь жидкость. необращая на это внимания сунь в открывшееся отверсте плоскую отвертку аккуратно : во первых поймещь куда вращается вал, да и вращается ли вообще( если нет попробуй помочь отверткой валу провернуться).
Если все в порядке, замени насос на большую производительность согласно " кармана", благо установочные места у них стандартизированы. Совет - дурнина НО все по русски огромный насос прокачат что хош.
не для прессы а всеже где находится сей плохо отапливающийся объект?
Не прав что вопрос летом не поднял на семейном совете. Моей половине дома тепла хватает. У меня помещения самые маленькие в доме. :-) и раньше особенно батареи не трогал и не смотрел - до того как не заменил одну на алюминь. Убрал 7 секций чугуна и поставил 5 алюминя, 199 Вт-ного
Обратка длинная и ветвистая, шланг не протащить по такой системе, к сожалению. И наверняка есть вероятность при прочистке шлангом засорить батареи. Батарей около 13-15 штук. Если все снимать и глушить, потом обратно ставить - очь муторно молучиться и очь трудоемко для холодного времени, можно за день не управиться.
Zeman написал :
Установка кранов по всей системе - уже холодно и в этом году врядли возможна, а нет ли какого либо химического способа для очистки обратки. В системе есть новые батареи и они ведут себя так же как и старые - обсолютно одинаково, т.е. можно предположить что проблема с обраткой.
Осадок представлят собой смесь "ржавчины" и ила - продуктов жизнедеятельности бактерий живущих и активно размножаюших в "открытой" системе. Химическая очисгка наверное существует. я спрошу, но химия есть химия. Залив ее в систему надо понимать что она будет реагировать не только с трубами и батареями а вот с чем еще вам веднее и главное сколько по времени и что из этого выйдет. систему после химии всеравно сли вать .так не проще отсоеденив обратку от АОГВ, промыть ее засовыва в нее шланл по которому одновременно по давать воду. при наличии сварщика путем приварки штуцера на начале и конце обратки( в конце обычно существует для слива)... далее не учу ученых. я не закончил прериваюсь
система отопления "открытого" типа (с баком на верху) , со временем в нижней части радиаторов и обратной(ных) трубе к котлу осела грязь в виде слизи не удаляемая простой промывкой системы....
Установка кранов по всей системе - уже холодно и в этом году врядли возможна, а нет ли какого либо химического способа для очистки обратки. В системе есть новые батареи и они ведут себя так же как и старые - обсолютно одинаково, т.е. можно предположить что проблема с обраткой.
2ВТБ! согласен.
Короче, вчера поставили на байпас шаровый кран :-). Теперь воде никуда не деться, как только идти через мои батареи :-). И все заработало ! Оба радиатора стали горячие. Поэкспериментировал... снова открыл на байпасе кран... опять радиатор 1 внизу холодный, наверху еле теплый. Не идет вода ко мне в радиаторы....вся по байпасу убегает и чуток доходит до радиатора 2.
А произошло это от того, что раньше у меня байпас был покороче и из МП-трубы.d15 (все трубы, включая стояки у нас - из МП). Поменяли его на медный байпас (естественно, менялись тройники (поставили медные), на МП трубу-стояк поставили пресс-фитинги, а раньше были дерьмовые с разрезным кольцом. Короче, ранее стоящий фитинг МП-трубы байпаса, который наворачивался на тройник, имел внутренний диаметр где-то 11 мм. Теперь медный тройник имеет нормальный внутренний диаметр под 15 мм. По-видимому, раньше было сопротивление в этом узком месте у байпаса и вода из стояка шла ко мне в радиатор 2. Теперь сопротивление значительно упало и вода в большей мере побежала по байпасу.... Верно?
отопление делал тесть. Руки у него хорошие да и делает он это не первый раз. Он работает сварщиком сантехником. Человек упрямый в своем убеждении что все знает как надо делать поэтому и хочется разобраться, что к чему. В итоге все сводится к непомерному потреблению газа.
может быть, а скорее всего так и есть т.к. система отопления "открытого" типа (с баком на верху) , со временем в нижней части радиаторов и обратной(ных) трубе к котлу осела грязь в виде слизи не удаляемая простой промывкой системы. О какой циркуляции может идти речь? Хотя по нагреву отдельных участков можно понять где и как циркулирует. А для понимания (управления) гидродинамических процессов в отдельно взятом ... : 1) более горячая - вверх; остывая - вниз и 2) по наименьшему сопротивлению обратно. В системе с насосом перед насосом необходим грязевик , которые уснавливаются в байпас через систему кранов. Грязевик переодически чистится.на батареях по крану а лучше по два. прикрыв кран ближней к котлу батареи заставляем идти горячую воду к более дальней и т.д. добиваясь необходимого нагрева отдельно каждой батареи - балансировка системы. без кранов- можно по старинке провильно подобрав диаметры труб но стоит ли экономия на кра*** мучений особенно если просчитался или потом добавив батарей все разбалансировал. Закрыв краны на всех батареях кроме одной можно имея насос в системе промыть
ее и ее обраткуи так по порядку все остальные . Все я выдохся набирать если пригодится дай знать.
отопление делал тесть. Руки у него хорошие да и делает он это не первый раз. Он работает сварщиком сантехником. Человек упрямый в своем убеждении что все знает как надо делать поэтому и хочется разобраться, что к чему. В итоге все сводится к непомерному потреблению газа.
расширительный бачек на чердаке.
у батарей есть небольшой уклон чтобы при заливке системы, через нижнюю трубу не получалось пробок. Воздух негде в батарее задержаться.
и у меня тоже! Немного передали - удлиннили байпас и еще по мелочи... и теперь радиатор 1 снизу слева - даже не теплый. Труба в радиатор 2 - очень горячая. Верх радиатора 2 - тоже. Но уже низ радиатора 2 - заметно хуже прогрет, чем верх. Соответственно, труба из радиатора 2 в радиатор 1 - еле теплая. У радиатора 1 прогреты еле-еле только верх и первые секции справа.
Почему так произошло?
А раньше - все было нормально? Маевские есть у обоих радиаторов и все спущено!
Дом не новый. Системе отопления лет эдак 20. За последние 6 лет немного переделывалась система – добавились новые помещения, протяженность увеличилась где-то метром на 10-15. Батарей стало на 2-3 шт больше. Стоит 120 АГВ. Общая площадь где-то 100–120 м2. Пару лет назад поставили насос. Стало теплее. Сейчас стоит и ждет своего часа новый котел – 17кВт Сиберия.
Если все новое - обратитесь к тем, кто делал расчет системы отопления . Похоже на полное несогласование параметров отдельных частей. Гидравлика . Хотя возможно и не настроили или ошиПка :d монтажа. Если дом не новый - подробнее по всем элементам отопления.
Не подскажет ли кто, почему батареи по вертикали имеют не равномерную температуру? У нас частный дом, стоит АОГВ, насос. Верхняя часть батареи горячая как и подающая труба, а снизу и обратка холодная. Горячая наверное только верхняя треть батареи.