Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 02.02.2015 Нижний Новгород Сообщений: 5
#4997798

подскажите знающие люди, много чего уже перечитал

новостройка, каркас-монолит
ванная 3,5 м2 (1,95*1,73) сделана битумная (листовая) гидроизоляция.
до уровня финишной стяжки пола в коридоре 30 мм (в углах 15-20 мм),
туалет 2,0 м2 (1,95*0,95) сделана битумная (листовая) гидроизоляция.
до уровня финишной стяжки пола в коридоре 40 мм (в углах 25-35 мм),

планирую постелить артвинил плитку в коридоре и ванне с туалетом в одном уровне.

как мне сделать стяжку (буду делать сам с товарищем)?

стяжку однозначно от 4 см надо.
т.к. нагрузки не высокие, то может и тоньше БЫ можно применять, но т.к. покрытие эластичное, то МОЖЕТ со временем раздавиться.

Регистрация: 02.02.2015 Нижний Новгород Сообщений: 5

какие у меня есть варианты, не отдирать же гидроизоляцию?

не надо отдирать, просто стяжку толще, будет выше, чем в коридоре.

Регистрация: 02.02.2015 Нижний Новгород Сообщений: 5

если так, то из чего сделать, м-150 или что типа Юниса, Ивсила?
мне конечную поверхность нужно под виниловую плитку получить

4 см из чего угодно.
но (имхо) те которые с добавками (ИВСИЛ, Юнис) получше.

Юнис не советую, много "фи" на его счету. Я предпочитаю работать с м-150.

А Ивсил вообще перестал существовать.

@svandrew, может из Основита что подберёте?

Вечный студент