Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5021625

Прошу не посылать в поиск, а по возможности ответить на вопрос.
Много чего читал о стяжке и постарался как можно лучше подготовить основание (бетонная плита) перед заливкой (пропылесосил, промыл тряпкой, загрунтовал грунтовкой глубокого проникновения Фейдаль). Использовал смесь Волма Ровнитель грубый. Слой от 1 до 3,5 см. Сама стяжка получилась довольно прочной (т.е. большой кусок не так и легко разломить руками), но совершенно не держится на основании. Залил и накрыл пленкой на 4 недели. Простучал и обнаружил бухтящие участки. После недели без пленки их количество увеличилось. Скалывается без проблем зубилом и молотком. Причем отходит от плиты большими и гладкими кусками, как со стекла. Сразу скажу, что раствор готовил по рекомендации, в некоторых местах с наименьшим рекомендованных количеством воды. Повторюсь, что сама стяжка крепкая, а вот на основании не держится. Понятно, что теперь все сбивать, но что делать дальше? Если проблема в грунтовке, то как теперь ее обойти?
Изначально немного смутило, что у грунтовки поменялись крышки и запах. Но я так же ей грунтовал стены перед штукатуркой и все норм.

Может перегрунтовали и сделали основание невпитывающим совсем?

Грунтовал в один слой, но обильно. Что теперь делать, если перегрунтовал?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

atipunov написал :
спользовал смесь Волма Ровнитель грубый.

Дело скорее в ровнителе: у него адгезия никакая. Волма - ацтой. Придётся всё снимать. Площадь-то большая? В идеале заливать Ветонит-5000 по маякам.

Плиточным клеем типа на сдир и гребенкой по плите перед закладкой стяжки можно пройтись.

Фейдал мощный грунт. Скорее всего "остеклили", грунтовать нужно было не обильно и разбавленной 1к1. 4 недели под пленкой - перебор, потом пленку сняли и стяжка резко высохла. Пройдитесь плиточным клеем на сдир, как рекомендуют выше. Используйте обычную смесь без добавок. На следующий день после укладки полейте водой и накройте пленкой на неделю, потом снимите и просушите без проветривания и сквозняков.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

ma-masha написал :
Плиточным клеем типа на сдир и гребенкой по плите перед закладкой стяжки можно пройтись.

Присоединяюсь: это поможет увеличить адгезию: у самого плиточного клея она высока. Ну стяжку укладывать нормальной смесью, а не Волмой.

Prok12 написал :
Дело скорее в ровнителе: у него адгезия никакая. Волма - ацтой. Придётся всё снимать. Площадь-то большая? В идеале заливать Ветонит-5000 по маякам.

Пользуюсь Волмой, "ацтоя" не заметил... Использовал также на улице - делал выравнивающую стяжку под КГ по бетонному основанию.
Проблема у ТС возможно ещё из-за того, что вода наливалась по минимуму

всё в голове (с)

Волма - норм.

Ravenous написал :
Фейдал мощный грунт. Скорее всего "остеклили", грунтовать нужно было не обильно и разбавленной 1к1. 4 недели под пленкой - перебор, потом пленку сняли и стяжка резко высохла. Пройдитесь плиточным клеем на сдир, как рекомендуют выше. Используйте обычную смесь без добавок. На следующий день после укладки полейте водой и накройте пленкой на неделю, потом снимите и просушите без проветривания и сквозняков.

Сквозняки и есть скорее всего основная причина, было такое у меня, жилая квартира, залили пол квартиры, предупребил заков не открывать окна, жара, духота, стяжка коржами как континенты по планете, слишком быстрая потеря влаги, уже тысяча раз люди обжигались

koris написал :
Пользуюсь Волмой, "ацтоя" не заметил... Использовал также на улице - делал выравнивающую стяжку под КГ по бетонному основанию.
Проблема у ТС возможно ещё из-за того, что вода наливалась по минимуму

Минимальное количество воды не страшно, влечет только в отсутствии растекаемости