Столкнулись с такой проблемой. Через 2 месяца после ремонта на стене коридора, граничащей с санузлом, появилась плесень под флезелиновыми обоями. Участок поражения примерно 1x1,5м, вверх от пола. Поражение обильное, обои сильно потемнели. За стенкой со стороны санузла в этом месте стоит душевой уголок, подводы труб для душевой системы встроены в эту самую стену.
Сняли обои, стена под ними была сильно влажная, шпаклевка фактически крошилась. Стену обработали антиплесенью. Сейчас она без обоев стоит около 2-3 месяцев, в целом на ощупь сухая, плесени нет.
Сперва думали, что подтекает душевой уголок на стыке поддона. Но спустя 1-1,5 месяца после того, как обработали эту стену, плесень появилась под обоями на другой стене, граничащей с тем же сан узлом, там где подводка труб встроена в стену уже для раковины. Поражение плесенью не такое сильное, как на первой стене, но тоже значительное. Обои пока не снимали.
Измеряли влажность этих стен. На первой стене, где обои сняты, влажность 5% тонкой полоской вдоль пола, выше все сухо. То есть стена без обоев почти высохла.
Вторая стена, где обои еще не снимали, в области труб влажность до 20%, далее от них идет на уменьшение в разные стороны.
Стены сделаны из пеноблоков 5см. Трубы пластик, полипропилен. Когда строители утапливали трубы, стену местами на сквозь штробили.
Сейчас задумались что делать, хотелось бы получить совета от опытных. Полагаю, что обработать плесень и поклеить заново обои смысла нет, так как скорее всего дело в трубах и плесень проступит заново. Но почему от труб идет влажность: это конденсат или скорее протечка где то?
Есть ли варианты решить проблемы без вскрытия труб (а это считай плитку снимать, стену штробить, уголок душевой разбирать)? И если всё же вскрывать - как потом сделать так, чтобы сырости не было? Вобще возможно ли это с толщиной стен 5 см?
Где Вы таких мастеров нашли? Устроили конкурс "кто дешевле сделает"? Если это 100% не подтекание фитингов, то рубы Вам полюбому теперь вскрывать и менять.
Обратитесь к тем специалистам, которые дают гарантию на свою работу.
Да, чуть не забыл! Пеноблок не предназначен для влажных помещений.
«Справочное пособие к СН и П» выпущенное НИИСФ Госстроя СССР, предназначенное «Для инженерно-технических работников научно-исследовательских и проектных организаций».
1.7. Для стен помещений с влажным и мокрым режимом не рекомендуется применять силикатный кирпич, пустотелые камни, ячеистые бетоны, древесину, фибролит, а также другие невлагостойкие или небиостойкие материалы."
Как теперь выкручиваться будете, я даже не представляю. Могу только посоветовать демонтировать стены сан.узла и построить их из материала соответствующего условиям эксплуатации.
бракодел написал : Build, скорей всего протечка , но надо проверять . если подтвердится то проще всего новые трубы в открытую проложить ...до следующего ремонта
а как можно проверить - протечка или нет? в открытую не вариант прокладывать. да и смысла нет, все равно придется часть плитки снимать, угол разбирать. а при таких условиях можно уже и стену проштробить, не страшно.
Build написал :
а как можно проверить - протечка или нет?
Найти сантехника с прибором для опрессовки или же, если давление в водопроводе нормальное, то хотябы манометром проверить. Но ИМХО смысла в этом мало т.к. всё равно водопровод менять независимо от результатов проверки.
Revelator написал :
Могу только посоветовать демонтировать стены сан.узла и построить их из материала соответствующего условиям эксплуатации.
В принципе согласен. Все разломать, выбросить и сделать новый санузел. Стены ПГП гидро, новую сантехнику, вентиляцию, гидроизоляцию и тд. Мало что пеноблок не влагостойкий, так они умудрились еще и 5 ку влепить, когда полно 7,5 и 10 см толщины.
Revelator написал :
Найти сантехника с прибором для опрессовки или же, если давление в водопроводе нормальное, то хотябы манометром проверить. Но ИМХО смысла в этом мало т.к. всё равно водопровод менять независимо от результатов проверки.
А опресовка покажет такую протечку? Там же если и есть протечка, то скорее всего сочиться вода совсем немного. Иначе вся стена бы уже отсырела и крошилась.
userdb74 написал :
вот ей богу дело не в трубах водопровода, проблема с водоотводом.пеноблок" сосет" влагу хоть откуда!
Не совсем понятно, откуда пеноблок может тянуть воду? С душевым углом еще понятно-там брызги и прочее. А вот с раковиной? Вроде кроме труб ничего нет. Да и прибор вроде как показал, что наибольшая влажность там, где трубы встроены.
Проблема в эксцентриках и кранах под раковиной и их монтажом на водорозетки.
Лен(если на нем паковали) просто не задержался на резьбе. Вот и прокапывает...
В принципе согласен. Все разломать, выбросить и сделать новый санузел. Стены ПГП гидро, новую сантехнику, вентиляцию, гидроизоляцию и тд. Мало что пеноблок не влагостойкий, так они умудрились еще и 5 ку влепить, когда полно 7,5 и 10 см толщины.
Ну это совсем капитально. Считай ремонт переделывать. Можно же наверное как то гидроизоляцию труб сделать? Например, опять проштробить, трубы заменить, а потом обложить их какой нибудь изоляцией и залить раствором каким нибудь специальным?
Build написал :
Можно же наверное как то гидроизоляцию труб сделать?
А вы уверены, что трубы и тд у вас не левые? Если даже блоки взяли не те. Щас все выковыривать, так опять сквозные дыры
в стенах. Я б лучше поплевался, да подкопил денег, и нанял нормальных мастеров на полную переделку санузла
Труд без искусства - Варварство!