Вдогонку...
Я штукатурил стены по металлическим маякам, а перед оштукатуриванием по ним же и выставил подрозетники. Крепил их на Кнауф Перлфикс. Провод естессно тоже был уложен до оштукатуривания. После оштукатуривания и шпаклевания подрозетники оказались утопленными на ~ 1 мм.
Крепил провод в штробах и подрозетники на гипс до выравнивания стен. Отмечу, что стены относительно ровные были. Тем не менее некоторые подрозетники в результате последующего выравнивания стен ротбандом и ветонитом оказались заглубленным относительно плоскости стены максимум на 10 мм. Ну и что? При креплении розеток и выключателей взял саморезы подлинней и это решило проблему.
Vladimir Romanov написал : 2ArchiS,
Спасибо. А про пену что скажете?
Я уверен, что пену в данном случае использовать не следует - слишком мноо хлопот с применением, а вот растворы в т.ч. на основе цемента - другое дело.
У себя установочные и распаячные коробки монтаровал непосредственно при оштукатуривании стен. Штукатурил стены ЦПС 1:4 с добавлением разбавленной извести-пушенки, в результате одни положительные змоции и ничего не вываливается.
Удачи
Штробил стену, выдалбывал отверстия для подразетников. Подрозетники сажал на самый банальный цемент. Дешево и сердито. А самое главное держит отлично. Провода в стене тоже на цемент. Все прекрасно держится. В качестве цемента использовал - БудМастер СС1.
Затем наждаком ровнял то что намазал. И уж потом штукатурка с грунтовкой.
2Vladimir Romanov,
Чего-то не понял - у Вас стены уже оштукатурены или же нет? Если "голые стены", то прокладывайте кабельныю трассу, а в предполагаемых местах электроутановочных изделий (розетки, выключатели,..) делайте углубления под соответствующие установочные коробки с тем, чтобы при оштукатуривании они были заподлицо. Точную глубину выдолбить невозможно (возможно кривая стена и пр.), поэтому делайте углубление с небольшим запасом, а далее в процессе штукатурки выставьте коробку вровень.
Vladimir Romanov написал :
Не знаю, в тот ли форум запостил, может надо было в "Электрику". Пусть модераторы поправят.
1.) Прокладка электрики с нуля:
Штробим стены, сверлим отверстия для подрозетников. Штукатурим. Подрозетники оказываются утопленными на толщину штукатурки?
Как правильно?
2.) Уже неоднократно видел вываливающиеся подрозетники, посаженные на алебастр. Слышал от кого-то, что можно попробовать сажать их на монтажную пену.
Что скажете?
Не..Сначала штукатурим стены,затем штробим или режем каналы для проводки,и сверлим подрозетники.
А не надо на алебастр чистый - смешайте его со смесью штукатурной и порядок.