newex написал :
У Вас работает такая схема ?
Термостат не возбуждается ?

Нормально всё работает. Главное, чтобы напор не как в капельнице был.

newex написал :
В этом случае если термостат будет придушивать поток горячей воды, она будет становится все горячее и горячее.

Кипятка всё равно не получите. Отключится нагреватель.

newex написал :
Мне кажется нужен проточник с инвертерным управлением. чтобы при уменьшении потока воды, уменьшался нагрев ТЭНа, чтобы не превысить температуры выставленной электронным управлением на самом проточнике.

Если испытываете фобии, то рассмотрите вариант ещё одного термостата:
Подвесьте на выход проточника термостат (например FAR), второй конец термостата на коллектор с холодной водой и забирайте горячую воду нужной температуры (например 40 градусов).

psnsergey написал :
В смысле? Регулируется только температура своей ручкой, а не напор?
душ всегда жарит "на самый полный ход"?

Да, все верно.
Напор нечем регулировать...

psnsergey написал :
Что-то странное, не должно быть такого пункта.

Перечитал., намудрили переводчики..., в английском варианте, проще написано и понятнее.., действительно про давление.

psnsergey написал :
Вода станет заметно прохладной.

С термостатом, все в порядке ? Не возбудится ?

psnsergey написал :
из тех, которые температуру не могут регулировать стабилизацией мощности независимо от потока

То есть все-таки я правильно считаю что существуют такие "инвертерные" ?
И он обезопасит мою систему от возбуждения термостата ?

Oculus написал :
Подвесьте на выход проточника термостат

ага... Пусть он возбуждается... Он же дешевле HansGrohe'эвского ...

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

newex написал :
С термостатом, все в порядке ? Не возбудится ?

Нет... Кстати, ерунду я сказал. Температура останется той же, просто струя уменьшится, т.е. вести эта система себя будет лучше некуда.

newex написал :
То есть все-таки я правильно считаю что существуют такие "инвертерные" ?

Есть. Но мне не встречались. Я за накопительные ЭВН.

Регистрация: 10.03.2011 Одинцово Сообщений: 407

newex написал :
Пусть он возбуждается...

Нас скоро здесь забанят за секс-пропаганду

newex написал :
Он же дешевле HansGrohe'эвского

Дело не в дешевле. Дело в том, что вода в 40 градусов будет подаваться не только на ibox, но и в обычный смесак (если у Вас таковой есть).
Можно настроить на приемлемый "кипяток" и пользоваться фактически только вентилем горячей воды.

Термостат в айбоксе в этом случае будет зажимать по максимуму холодную и открывать горячую, потому что не сможет достичь выставленного порога (например в те же 40 градусов)

P.S. Да и всё это будет актуально только при одинаковом давлении в стояках ХВ и ГВ. Если разница существенна, то и затевать всё это не стоит. Надо вешать бак.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Oculus написал :
Нас скоро здесь забанят за секс-пропаганду

Так это же форум сантехников, если верить порнофильмам, здесь практически только о сексе и речь.

Prok12 написал :
И в инструкции было строго-настрого написано: только свободное истечение на выходе - никаких тебе краников (перед ним - можно!!), термостатов и проч.

Вы путаете 2 системы Атморов.С датчиком протока ,где смеситель стоит после проточника и с датчиком давления.
И в Атморе стоит аварийный сбросный клапан на 6 бар.

newex написал :

  1. Есть проточники с индикатором температуры, и регулировкой температуры. Предполагаю что они как раз работают как инвертер. То есть выставив ручкой 40град, если термостат придушит воду ее будет меньше, он она останется 40град., Это я так думаю... )

Тогда смеситель термостат ЛИШНИЙ ,проточник сам поддерживает температуру.
А вообще глупо охлаждать еле еле нагретую воду холодной.Расход эл. энергии и так не маленький.И да 6 квт НЕ ХВАТИТ.