Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5167498

Добрый день!

Есть котел buderus logamax u052-24k, работает уже 3 года. С недавнего времени появился шум от вентилятора дымоудаления (проявляется только во время работы системы дымоудаления, кожух снимал - шум именно от него). Кто-нибудь разбирал вентилятор на таком котле, это лечится как-то? Смазкой или чисткой?

AxelShok написал :
Добрый день!

Есть котел buderus logamax u052-24k, работает уже 3 года. С недавнего времени появился шум от вентилятора дымоудаления (проявляется только во время работы системы дымоудаления, кожух снимал - шум именно от него). Кто-нибудь разбирал вентилятор на таком котле, это лечится как-то? Смазкой или чисткой?

Чистка, промывка лопастей вентилятора...

SeRg068 написал :
Чистка, промывка лопастей вентилятора...

Один из двух подшипников вентилятора оказался разбит.

Добрый день. То же самое. Передний подшипник в потоке горячего газа. Смазка густеет, затем высыхает полностью. Подшипник начинает вращаться внутренним кольцом по валу (ф6 мм). Шейка вала под подшипником выедается. Из-за зазора в подшипнике появляется переменный зазор ротор-статор. Статор греется. Проблему решил после переноса подшипника на неизношенный участок вала. Заказал крышку и две втулки. Купил два винта М4 на 55мм. Это после того как узнал цену на новый вентилятор. Естественно в запчастях ротор не продаётся. Могу выложить чертежи. Если кому терпит, обращайтесь на spartak_73@mail.ru. Отвечу не сразу. Как тут уже заметили-главное профилактика. Услышали свист-промывайте. Смазка должна быть теплостойкой. Я закладываю Литол-24. Удачи.

ИЗ опыта эксплуатации. Подшипники - только фирменные.