Доброго времени суток. Проблема при первом запуске бойлера
Поставил бойлер BOSCH Tronic 1000 T ES 50, схема обычная: вход с трубы холодной воды, выход в горячую, вроде бы ничего сложного.
Перед входом холодной воды в бойлер с ним шел в комплекте Предохранительный клапан установлен стрелкой вверх как и написано в инструкции, рядом установил манометр что бы смотреть какое давление идет к бойлеру.
Запуск... открываю кран холодной и горячей воды - вода набирается в бойлер, когда набралась потекла с горячего крана.
Давление холодной воды не сильное, напор слабый. Сам бойлер от сети отключен.
И вот сам момент, начинаю закрывать кран горячей воды и манометр резко показывает набор давление в баке начинает потрескивать дальше 4-5 атмосфер не ждал перекрыл вход холодной воды.
Что это может быть?
Действительно, возможно рано паниковать начал. Никогда дело не имел с бойлерами, а треск внутри и стрелка манометра стремительно топит вверх вроде сейчас рванет
Пред.клапан впринципе до 8атм позволяет впустить..
Попробовал больше подождать, стрелка доходит до 8атм -перекрыл недожидаясь проверки на прочность клапана... видимо редуктор прийдется взять ибо всеравно на смесителях в инструкции написано до 3атм...
BV только теперь понял, что напор воды и давление совсем разные вещи ( даже если вода еле-еле течет то всеравно атмосфер будет накачивать ровно сколько в водопроводе). Жаль, понакупал фильтров и прочей приблуды где до 4-max6 атмофер, думал обойдусь шаровыми кранами.
us11 написал :
Предохранительный клапан установлен стрелкой вверх как и написано в инструкции, рядом установил манометр что бы смотреть какое давление идет к бойлеру.
Я так понял что манометр установлен до предохранительного клапана и просто показывает давление в "холодном" стояке? И оно у вас доходит до 8 атм?
пяпа, Так и есть, но только когда закрываю кран горячей воды, когда вода течет *сквозняком* через бойлер манометр молчит. Попробую отдельно в стояк встроить манометр и посмотреть на сколько он покажет.
Непойму чего такое высокое давление, дом не многоэтажный.
Да, рядом есть многоэтажки...хорошо разлетелись бы фильтры если бы подключил первыми ( думал сначало проверить бойлер, а потом уже делать *как надо*.
Спасибо за разъяснение. Будем брать редуктор
Подключил отдельно пред.клапан от бойлера, что бы проверить на *всякий случай* на исправность и рядом манометр. Клапан сработал, Давление манометр показал 9 атмосфер.
Так как в планах нужно поставить осмос и прочее, в инструкциях везде написано до 5-6 бар, на смесителе рекомендуемая 2.5. Остановлюсь на 3 бар. Решил взять редуктор Honeywell D04FM-1/2A надеюсь он справится с задачей.
us11 написал :
Подключил отдельно пред.клапан от бойлера, что бы проверить на *всякий случай* на исправность и рядом манометр. Клапан сработал, Давление манометр показал 9 атмосфер.
Вовремя Вы остановились, когда бак начал трещать
Насчет редуктора - смотрите макс рабочее давление бака.... 6,4.
Для Осмоса хорошо рабочее давление побольше, чтобы не ставить насос - но тоже смотрите характеристики.
Думаю, что 5 будет нормально и для смесителей и для осмоса.
Редуктор нужен хороший, плохие через полгода не держат в статике.
Например FAR хвалят. Хонивелы так себе...
Ну и проверить давление открывания аварийного клапана постепенно увеличивая давление еле-еле открывая кран.
Если редуктор перестанет держать, должен сработать аварийный. Если Вы уедете на время, и это произойдет без Вас - счетчик воды может намотать немало кубов
BV написал :
Редуктор нужен хороший, плохие через полгода не держат в статике.
Когда выходят из строя, я так понял, они не перекрывают воду, а выравнивают давление.
Если редуктор *сломается* он пустит давление на все 9 атмосфер и прощай все колбы фильтров и прочего?
Выходит, что бы спать спокойно нужно ставить по два редуктора при чем один на 4атм а второй рядом на 5 с манометром для индикатора неисправности первого
us11 написал :
Когда выходят из строя, я так понял, они не перекрывают воду, а выравнивают давление.
Вложение 611631
Ссылка битая. Они потом пропустят все или почти все ваши 9 атм после себя. А должны не пропускать в статике (то есть, когда нету разбора воды икраны все закрыты), а держать выставленное давление, скажем 4 атм.
us11 написал :
Выходит, что бы спать спокойно нужно ставить по два редуктора при чем один на 4атм а второй рядом на 5 с манометром для индикатора неисправности первого
Если у вас один "холодный" ввод, то лучше один хороший редуктор, чем два хреновых один за другим.