Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 02.11.2018 Ногинск Сообщений: 376
#6590832

У Ланы-Миланы разваливается стяжка. На отдельные куски, которые без сетки будут жить отдельно, своей жизнью. И, возможно, делиться на более мелкие части.

Подскажите, пожалуйста, на фото это брак? Я про армирование.
Если да, не могли бы кинуть в меня нормативом?

Skrimer написал:
Подскажите, пожалуйста, на фото это брак? Я про армирование.
Если да, не могли бы кинуть в меня нормативом?

Skrimer, Да, брак.
Армирование должно находится в "теле" ЦПСа. В нижней трети.
Нормативов сейчас не помню.

В данном месте она - выброшенные деньги!.

Мой опыт к Вашим услугам!

ИгорьPurnesh написал:
Армирование должно находится в "теле" ЦПСа. В нижней трети

все верно. сетка должна находиться хотя бы в 1см над плитой

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2299

..а там 7 мм . Имхо нарушение есть , однако арматура будет "работать".

Правильно сетка должна быть в середине слоя, но по нормам вы вряд-ли докажете что внизу - это нарушение

Skrimer написал:
Подскажите, пожалуйста, на фото это брак? Я про армирование.
Если да, не могли бы кинуть в меня нормативом?

Skrimer, в полусухой стяжке она не нужна

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2299

BV написал:
Правильно сетка должна быть в середине слоя

у плиты перекрытия арматурная сетка в самом низу - бетон не работает на растяжение. Так и здесь если сетка будет внизу - стяжка не потрескается.

=vadim= написал:

BV написал:
Правильно сетка должна быть в середине слоя

у плиты перекрытия арматурная сетка в самом низу - бетон не работает на растяжение. Так и здесь если сетка будет внизу - стяжка не потрескается.

=vadim=, плита ни при чем. Сетка, если и нужна - то для стяжки по мягкому подстилающему слою.
Либо просто трубы, кабели, теплый пол привязать.

По стяжке СНиП 'Изоляционные и отделочные покрытия" действующий сейчас

=vadim= написал:
..а там 7 мм . Имхо нарушение есть , однако арматура будет "работать".

=vadim=,
Ошибаетесь не много... 0,7 мм.
Или просто нет.

Спасибо за ответы, товарищи!
Ещё такой вопрос возник, если вот это вот "отверстие" закрыть какой-нибудь быстро встающей смесью, типа ceresit cn83, через какое время ее можно нивелировать и уложить ламинат?

Skrimer написал:
вопрос возник, если вот это вот "отверстие" закрыть какой-нибудь быстро встающей смесью, типа ceresit cn83

Отверстие?
Закрыть смесью???
Зачем??

Skrimer написал:
через какое время ее можно нивелировать и уложить ламинат?

Если вы выравниваете какой-либо смесью, то выравнивайте сразу в необходимую линию (плоскость), либо смотрите на рекомендацию производителя смеси о последующих работах.

Мой опыт к Вашим услугам!

Skrimer, для быстрых смесей обычно указывают макс размеры дыры, или толщину слоя. По вашему фото никак нельзя догадаться что именно надо залить. Есть и 20ти минутные смеси, которыми можно и послойно набрать...

BV написал:
Skrimer, для быстрых смесей обычно указывают макс размеры дыры, или толщину слоя. По вашему фото никак нельзя догадаться что именно надо залить. Есть и 20ти минутные смеси, которыми можно и послойно набрать...

BV, около 3х квадратов.
Короче уже поздно, эти чудаки на другую букву уже пришли и без меня м300 туда заделали.
Но вот теперь такой вопрос, а какая прочность то будет, если учесть что под ними трубы отопления по полу, чудаки на другую букву не выключили отопление и теперь смесь уже прогрелась до температуры 37 градусов?

Skrimer написал:
эти чудаки на другую букву уже пришли и без меня м300 туда заделали.

И правильно сделали.

Skrimer написал:
а какая прочность то будет, если учесть что под ними трубы отопления по полу,

Так как залитое накрыли плёнкой - М 300 и будет, а с учетом повышенной температуры, эта прочность наберётся быстро, как вы и хотели:

Skrimer написал:
закрыть какой-нибудь быстро встающей смесью,

Skrimer, через неделю - снимайте пленку.
Не хорошо может быть по боковым "холодным" швам, где смесь отдаст воду и пересохнет не схватившись.

Грэй написал:

Skrimer написал:
эти чудаки на другую букву уже пришли и без меня м300 туда заделали.

И правильно сделали.

Skrimer написал:
а какая прочность то будет, если учесть что под ними трубы отопления по полу,

Так как залитое накрыли плёнкой - М 300 и будет, а с учетом повышенной температуры, эта прочность наберётся быстро, как вы и хотели:

Skrimer написал:
закрыть какой-нибудь быстро встающей смесью,

Грэй,
Почему то я крайне сильно сомневаюсь, что пленка спасет стяжку от преждевременного высыхания, т.к. над трубами отопления там около 1.5 см стяжки и в этом месте она уже (спустя 4 часа) была больше похоже на сушарь, тогда как поодаль набрала первоначальную прочность и имела вид мокрой стяжки. Т.е визуально в этом месте влаги уже примерно мало, не говоря уже о соблюдении СП 29.13330 п. 8.2.

Skrimer, выключите отопление, увлажните. Завтра включите. И увлажняйте периодически

Skrimer, слой - да мало. Хотя бы 40мм