Как правильно делать проем в перегородке из пенобетонных блоков? Толщина блока 100 мм. Ширина проема 2000 мм. Какова технология изготовления перемычки?
Обычно заливают по месту перемычку из бетона с армированием. Чем шире проём, тем лучше должно быть армирование и качественнее бетон. У меня на проёмах 1300мм, судя по всему просто ЦПС использовали и клали пару арматурин 10мм.
Могу описать как это выглядит внешне, а по нюансам изготовления здесь добавят.
Через денёк другой можно продолжать класть стену поверх перемычки.
Через пару недель конструкция из досок аккуратно снимается.
А уголок можно использовать?
2nazar Если по-честному, то я думаю надо считать. Вообще же у уголка или швелера жёсткость думаю даже выше будет.
Вспомнил ещё про один момент в своей квартире. Есть у меня оконный проём 1800 шириной. Стена 400мм из пеноблоков. Перекрытие проёма сделано примерно также как я описал - прутки арматуры и бетон, толщина сантиметра 4. Сделано было халтурно, бетон уложен кое как с пустотами, да ещё и подставку похоже рано сняли. В результате эта конструкция просела сантиметра на 2, но потом проседание остановилось и держится прилично. Я потом этот откос штукатурил с утеплением ЭППС. За год никаких щелей не появилось - стало быть всётаки перекрытие стоит на месте.