Добрый день.
Рассказываю.
Есть комната 11 м2.
Есть проблема - слышен в комнате шум лифтовых механизмов (сверху) - решил попробовать сделать шумоизоляцию.

Сразу отвечу что готов к тому, что поможет не радикально, но считаю что лучше сделать "что-то", чем потом жалеть что не сделал.

Предпроект:
Стену, по которой по моим оценкам, передается шум и потолок будем шумоизолировать по технологии как описано в "Звукоизоляционных технологиях KNAUF".
Берем Vibrofix Protector, Vibrofix Liner, демпферную ленту, МаксФорте-ЭКОплита 80 кг/м3, два слоя ГКЛ в разбег, силикон.
Думаю над тем нужно ли проклеивать между ГКЛ что-то типа Тексаунд 70.

Заранее спасибо за советы!

В общем-то всё хорошо и работать будет.
Тексаунд 70 между ГКЛ смысла не имеет т.к. листы прокручиваются саморезами и отвязки между слоями ГКЛ не получится.
ИМХО МаксФорте "мутный" производитель. Скорее всего, просто перепаковывают в свою тару чужой материал. Возьмите что нибудь проверенное.

Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону

Спасибо.

Может вместо максфорте что-то присоветуете, а то с такой плотностью не могу найти.

Тексаунд не для обвязки, а для повышения массы скорее. Сам пока склоняюсь что не стоит, ибо дорого не оправдано ИМХО. Может есть наш аналог по программе импортозамещения ?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

BeAnV написал :
Сразу отвечу что готов к тому, что поможет не радикально

Может, напротив, навредить: листы ГКЛ начинают резонировать, усиливая звук наподобие диффузора динамика.

Регистрация: 12.02.2015 Красногорск Сообщений: 62

Я бы померил шумомером этот шум, по санитарным нормам кажется ночью д.б. 30, то долбить УК, если бесполезно - обращаться в Жилинспекцию.

Регистрация: 26.03.2009 Нижний Новгород Сообщений: 322

BeAnV написал :
Добрый день.
Рассказываю.
Есть комната 11 м2.
Есть проблема - слышен в комнате шум лифтовых механизмов (сверху) - решил попробовать сделать шумоизоляцию.

Лифтовые механизмы где находятся?
Если не через стенку и потолок, то шум передается по конструкциям и поможет только изоляция всех поверхностей.

Prok12 написал :
Может, напротив, навредить: листы ГКЛ начинают резонировать, усиливая звук наподобие диффузора динамика.

Это когда заказчик экономит на материалах и мастерах.

Посмотрите внимательно, что за материалы собирается использовать BeAnV и поймёте, что резонанс там исключён в принципе.

Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону

Revelator написал :
Тексаунд 70 между ГКЛ смысла не имеет т.к. листы прокручиваются саморезами и отвязки между слоями ГКЛ не получится.

Смысл в сендвиче. Смысл в массе. Смысл в вязкости.

BV написал :
Смысл в сендвиче. Смысл в массе. Смысл в вязкости.

Ну тогда между листами бутилкаучук заложить

Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону

Revelator,

BV написал :
Revelator,

30 кГ на ~ 1.5 кв.м.?! Да это уже экстрим
Но работать, наверное, должно отменно.

Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону

BeAnV, а есть возможность сделать изоляцию "с той стороны"?

К сожалению "с той стороны" - не возможно.

Вопрос с тексаундом так и открыт. Довольно дорогое удовольствие + (вернее минус) есть отзывы что воняет....

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

Revelator написал :
Посмотрите внимательно, что за материалы собирается использовать BeAnV и поймёте, что резонанс там исключён в принципе.

Листы из ГКЛ, закреплённые на профилях, которые в свою очередь фиксируются к стене через виброподвесы, тем не менее.. отлично звенят, если по ним постучать (между профилями). Устранить резонансные явления в принципе, причём на всех звуковых частотах - невозможно.

BV написал :
Смысл в массе. Смысл в вязкости.

С этим не поспоришь. Массивную стенку ну разве что на очень низких частотах можно раскачать.

Prok12 написал :
Листы из ГКЛ, закреплённые на профилях, которые в свою очередь фиксируются к стене через виброподвесы, тем не менее.. отлично звенят, если по ним постучать (между профилями). Устранить резонансные явления в принципе, причём на всех звуковых частотах - невозможно.

Резонансные явления профиля гасятся наполнителем перегородки - мин. ватой.
Мин. вата, в силу своей структуры из беспорядочно расположенных волокон, не подвержена резонансу.
Перегородка может резонировать вся целиком от инфразвуковых колебаний большой амплитуды.

Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону