Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как лучше заделать шов на потолке. (На миниатюрах первое фото).

Понятно, что идеального ничего нет, и окончательно от трещинки скорее всего не избавится, но все же очень хочется чтоб кто-нибудь из личного опыта посоветовал технологию заделки. Серпянку просьба не предлагать))))

Два шва мастер уже заделал по следующей технологии:
1) Основательно зачистил шов до твердого раствора между плитами
2) Нанес в толщину шва ротбанда.
3) Подождали пару дней пока высохнет. Затем на клей ПВА приклеили бумажную лазерную ленту (вроде как она для ГКЛ). Лента достаточно твердая на разрыв. Т.е. чтоб пальцами разорвать ленту нужно тянуть со всей силы. Клеили где 2 где 3 ряда внахлест. Конкретно промазывая клеем.
4) Подождав еще день заделали гладом
5) Еще через день финишем
Прошел месяц, пока нормально (второе фото на миниатюрах). Правильно делаем или нет???

Начитался в интернете про стеклоткань (стеклохолст и т.д.). Про напрягающий цемент. Про саморасширяющийся цемент без трещин. Кто что реально использовал и какие результаты получал?

Seriksap написал :
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как лучше заделать шов на потолке. (На миниатюрах первое фото).

Понятно, что идеального ничего нет, и окончательно от трещинки скорее всего не избавится, но все же очень хочется чтоб кто-нибудь из личного опыта посоветовал технологию заделки. Серпянку просьба не предлагать))))

Два шва мастер уже заделал по следующей технологии:
1) Основательно зачистил шов до твердого раствора между плитами
2) Нанес в толщину шва ротбанда.
3) Подождали пару дней пока высохнет. Затем на клей ПВА приклеили бумажную лазерную ленту (вроде как она для ГКЛ). Лента достаточно твердая на разрыв. Т.е. чтоб пальцами разорвать ленту нужно тянуть со всей силы. Клеили где 2 где 3 ряда внахлест. Конкретно промазывая клеем.
4) Подождав еще день заделали гладом
5) Еще через день финишем
Прошел месяц, пока нормально (второе фото на миниатюрах). Правильно делаем или нет???

Начитался в интернете про стеклоткань (стеклохолст и т.д.). Про напрягающий цемент. Про саморасширяющийся цемент без трещин. Кто что реально использовал и какие результаты получал?

Погрунтовать, пеной монтажной задуть, после затвердения ровно срезать, сетку армировочную 150 мм шириной на шов и фугенфулером прошпаклевать пару раз и шпаклюйте Ваши потолки

Регистрация: 19.07.2012 Нижний Новгород Сообщений: 116

Заделывал у себя дома ротбантом на бетонконтакт, плюс сетка фасадная кусками шириной сантимов 30, пока всё нормально, пара лет прошла.

Регистрация: 20.10.2010 Шарыпово Сообщений: 312

В шов задул пену, где ширина позволяет.Срезал на глубину не менее 1 см.
Заделал шов,где ширина более 5мм ротбандом,менее-фугенфюллером.
Далее по шву серпянку 100мм на фугенфюллер.
Далее шпаклевка и покраска потолка.
Более 2 лет уже полет нормальный.

Если шов плит будет подвижен то никакие из этих ухищрений не спасут. Может моё мнение весьма субьективно, но всё же считаю что вы описали лишние манипуляции. Ниже описали вполне приемлимую процедуру заделки швов. Стеклохолст особо от трещин не спасет, всё что он сдерживает так это появление микротрещин "паутинки", которая как правило появляется на цементных штукатурках при большом слое, быстрой сушке и пр., гипсовые шт-ки не подвержены такому растрескиванию если нет грубого нарушения технологий. Действительно как вы сказали есть эластичные р-ры, которые выдерживают приличные нагрузки на растяжение, опять же всё зависит от того материала, который будет нанесен сверху - если фундамент дома подвижен то отшпаклевав или оштукатурив обычными смесями эластичную штукатурку появления трещин не избежать. Дабы избежать появления мелких трещин ремонтный флизелин куда эфективнее стеклохолста, т.к. последний теряет свои свойства после того как его шпатлюют или штукатурят, что объяснять думаю не стоит - на форуме обсуждение где-то есть), если выбирать между лентой для ГК и ремонтным флизелином - флизелин наиболее оптимальный вариант (укладывать не под штукатурку, а под шпатлевку), т.к. гасит напряжение действующее во всех плоскостях, опять же всё зависит от подвижности плит.

все хорошо, но в строительных магазинах моего города про ремонтный флизелин и не слышали