Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 14.06.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 4
#5253963

Подскажите, достаточно ли для дома 130м2 развести отопление 25 ппр? И надо ли отводы к радиаторам переходить на 20? Спасибо.

Valer8, по практике могу сказать, что 25 ПП более чем достаточно.

Для соблюдения правил о кислородонепроничаемости нужно использовать правильные ПП трубы - EKOPLASTIK THERM PLUS
Не стоит вешать все батареи на одну магистраль (хотя и так потянет при определённой организации). Лучше разделить на ветки (по этажам и левому и правому крылу). Не стоит делать больше 7-8 радиаторов на ветку. Так будет работать даже тупиковая двухтрубка без какой либо настройки (хватит встроенных термостатов на радиаторах)

Переходить на 20 не обязательно.

Регистрация: 14.06.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 4

Спасибо за ответ и за фото. Не совсем понял, подача входит в радиатор и выходит опять в подающую? И ещё прошу помочьразобраться:

  • если делать ответвление на радиатор от основной трассы, как влияет длина? Что лучше - изогнуть трассу, или удлинить подвод труб?
  • насколько важно изолировать подачу от обратки, если трубы в местах прохода через стены лежат рядом?
  • куплены термоголвки на подачу иба если делать ответвление на радиатор от основной трассы, как влияет длина? Что лучше - изогнуть трассу, или удлинить подвод труб?
  • насколько важно изолировать подачу от обратки, если трубы в местах прохода через стены лежат рядом?
  • куплены термоголовки на подачу и балансировочные на обратку, все1/2, пойдут? Или надо 3/4?
  • уточнить....13 радиаторов на одну ветвь 1 этажа никак нельзя? 130 м2 дом каркасный.

Заранее всем спасибо.

Valer8 написал :

  • уточнить....13 радиаторов на одну ветвь 1 этажа никак нельзя? 130 м2 дом каркасный.

Можно или "неможно", зависит от вида системы (одно или двухтрубная), нужного температурного режима котла и соответственно, массового расхода теплоносителя.

Поэтажные планы дома с размерами выложите. А вообще правильно нужно сделать расчет теплопотерь для каждого помещения дома. Хотя бы для всего дома целиком.

В практике расчета теплопотерь дома встречались с теплопотерями от 60 до 240 Вт/кв.м. И никто не знает, какой у Вас.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 14.06.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 4

СО двухтрубная, котёл твёрдотопливный, КЧМ, планируется на дровах, так что температурный режим величина непостоянная, как топить, мощность 18Квт......думаю что этого мало, придётся менять котёл (был уже куплен раньше). Расчёт не делался, но очень хочу, буду благодарен за ссылки. Планы попробую выложить вечером. Спасибо за помощь.

Valer8 написал :
котёл твёрдотопливный, КЧМ

Valer8 написал :
Планы попробую выложить вечером

Valer8 написал :
развести отопление 25 ппр

Наверное в планы не входило сварить полипропиленовые трубы перегретым теплоносителем? Без обид, но Вы беретесь за сборку опасной установки без достаточных знаний. Мощность горения твёрдотопливного котла есть величина приблизительная. Даже при отопительной системе на стальных трубах такие котлы требуют системы удаления излишков тепла.

Регистрация: 14.06.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 4

На дровах нормально, похожая система уже работает, но коряво, пытаюсь не повторить чужих ошибок.....но опыта мало.