#5266264

vlkam написал :
Это абсолютно не так.

Т.е. хотите сказать, что стяжка ТП обладает такой же инерционностью как и радиаторы?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Отличные купили? Отличные от чего?

Jonson Controls 0-10 вольт

Inch1964 написал :
А только одним ТП без радиаторов никак не получиться у Вас поддерживать постоянную температуру в комнате. ТП прогревается часы и даже десятки часов и столько же остывает. Т.е. полсуток будете жариться, а полсуток будете мерзнуть.

Это абсолютно не так. У меня треть дома только радиаторы, треть только теплый пол под плитку и треть только теплый пол под линолеум.
Наиболее сильные перепады там, где радиаторы (они работают в старт-стоповом режиме).
С теплым полом вообще нет проблем температурных перепадов (хотя он тоже работает в старт-стоповом режиме)
Система эксплуатируется уже 5 лет.

vlkam написал :
А с трехховыми история такая : на вентиляцию нужно подавать максимально горячий теплоноситель, значит как не крути, а в теплый пол и батареи нужно ставить смесители.
А я их чисто случайно по дешевке отличные прикупил

В ТП нужен свой собственный трехходовый смеситель в составе насосно-смесительного узла с коллекторами.

Отличные купили? Отличные от чего?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

vlkam написал :
По поводу термоголовок - куда их прикручивать в отоплении теплым полом если хочется поддерживать постоянной температуру в комнате ?

А только одним ТП без радиаторов никак не получиться у Вас поддерживать постоянную температуру в комнате. ТП прогревается часы и даже десятки часов и столько же остывает. Т.е. полсуток будете жариться, а полсуток будете мерзнуть.

Вопрос в правильном выборе дОли мощности от ТП и от радиаторов в комнатах. Выбирайте не более, чем 50 на 50% и будет нормально.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Не нужно забывать про гидроразделитель.

Да, гидроразделитель решает проблемы. С ним выходит не нужен перепускной клапан ?

А с трехховыми история такая : на вентиляцию нужно подавать максимально горячий теплоноситель, значит как не крути, а в теплый пол и батареи нужно ставить смесители.
А я их чисто случайно по дешевке отличные прикупил

vlkam написал :
А вот насос в котле, когда трехходовый вентиль в режиме внутренней циркуляции, как раз получается работает "на тупик"

Не нужно забывать про гидроразделитель.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
А с трехходовыми смесителями обычно перепускные клапаны не нужны. Потому, что насос никогда обычно в таких случаях не работает "в тупик".

Вы путаете насос в контуре с насосом в котле.
Насос в контуре действительно никогда не работает "в тупик" с трехходовым вентилем.
А вот насос в котле, когда трехходовый вентиль в режиме внутренней циркуляции, как раз получается работает "на тупик"

По поводу термоголовок - куда их прикручивать в отоплении теплым полом если хочется поддерживать постоянной температуру в комнате ?

vlkam написал :
Нет, термоголовок не будет. Будут трехходовые клапаны с электроприводом.
Система смешанная - часть отопление батареями, часть теплым полом плюс подогрев вентиляции

И совершенно напрасно хотите отказаться от термоголовок. И трехходовые смесители с электроприводами дороже, и не дают возможности покомнатного регулирования. Что снижает комфортность отопления. Вообще никогда не применяю их проектах, кроме случаев, когда котел работает в режиме 80/60, а для долговременной службы пластиковых труб нужно снижать темперературу до +70. И то нужны обычные механические трехходовые смесители. Никаких электроприводов не нужно.

Приведите хоть один пример, где может быть полезен трехходовый смеситель с приводом?

А с трехходовыми смесителями обычно перепускные клапаны не нужны. Потому, что насос никогда обычно в таких случаях не работает "в тупик".

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Если нет встроенного перепускного клапана в котле, а система оборудована термовентилями с термоголовками.

Нет, термоголовок не будет. Будут трехходовые клапаны с электроприводом.
Система смешанная - часть отопление батареями, часть теплым полом плюс подогрев вентиляции

vlkam написал :
Значит достаточно перепускного клапана, если его нет на котле

Если нет встроенного перепускного клапана в котле, а система оборудована термовентилями с термоголовками, нужен внешний перепускной клапан. Или насос должен быть типа Альфа.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Значит достаточно перепускного клапана, если его нет на котле

vlkam написал :
Допустим термовентили все закрылись. Ровно та же самая ситуация

Почти во всех настенных котлах есть байпас с перепускным клапаном, во избежание работы насоса "в тупик". Правда, например, в Навьене нет.

Также полностью термовентили не должны закрываться - это неверный режим их работы.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Устанавливают термовентили с термоголовками.

Допустим термовентили все закрылись. Ровно та же самая ситуация

vlkam написал :
Как решают такие проблемы, подскажите пожалуйста

Устанавливают термовентили с термоголовками.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Есть три контура отопления, хочу на них поставить трехходовые клапаны, чтобы температуру в комнатах автоматически регулировать.
Но не знаю что делать, если автоматика например закроет все клапаны. Это ведь получится фактически перекрытое отопление и насос в настеннике будет вхолостую работать ?

Как решают такие проблемы, подскажите пожалуйста