Здравствуйте!
Есть электроплита. Gorenie - Galja.
Когда все конфорки и духовка выключены горит в полсилы лампочка включённой духовки.
Когда включаю духовку - лампочка горит в полную силу.
(про лампочку включённых духовок не знаю - перегоревшая лампочка там видимо)
Такой эффект появился после переноса розетки (вызывали "мастера").
До переноса в розетки были замкнуты контакты "0" и "земля".
Мастер убрал эту заглушку и что то делал в щитке, где счётчик, по-моему он сказал что у нас не было земли и он её нам сделал.
Что означает это горение лампочки в полсилы? Чем это опасно? И как с этим бороться (если надо)?
2ElGato
А не пробовали обратиться в сервисный центр с вопросм типа:"при каких условиях при всех выключеных и холодных конфорках, данная лампа горит в полнакала"?
Найдите человечка, разбирающегося в электрике и пусть он у вас проверит линию на плиту, и как и куда вам там "землю" подключили...
Т.е. он должен проверить подключения проводов в розетке, вилке, щите и на самой плите - чтобы все соответствовало. Ну и что за "землю" вам там этот мастер сделал.
Т.е., если вы говорите, что до переноса все было нормально, значит наиболее вероятная причина лежит в неправильном нынешнем подключении.
Бороться надо, т.к. работа прибора не соответствует описанию его работы в паспорте.
У меня тоже самое, подключил без земли вроде всё нормально работает, подключил ещё и землю, всё как надо, загорается индикатор комфорок в пол силы при выключенных комфортках
alfaaaa, страшного ничего, попробуйте местами поменять фазу с нулём!......