Добрый день.
Есть необходимость замены радиаторов отопления в новостройке. Последний этаж одиннадцати этажного дома.
Существующее подключение радиатора [url=]
Хочу заменить на биметалл (10-12 секций) с подключением через и
Почитав форумы остались пару вопрос:
Комплект клапанов брать для однотрубной или двухтрубной системы?
Aleksey_N,
Про байпас спросил не просто так, его мне рекомендовали сделать ОБЯЗАТЕЛЬНО в Герце, иначе по их словам будет свист в клапане. Сам сомневаюсь, не хотелось бы иметь просадки на радиаторах, трубопровод планируется прокладывать скрыто либо в стене либо в полу...переделывать будет проблематично.
Хотелось бы услышать опыт реального применения таких клапанов
Вам дали катастрофически вредительский совет. Справедливый для какой-нибудь однотрубной системы отопления частного дома. Или для однотрубной системы, когда на верхнем этаже стоит чугунная батарея/конвектор без байпаса и без запорной арматуры.
Разумеется установка байпаса на Вашу двухтрубную систему тут же убьёт её, "отключив" все радиаторы на этом стояке сверху донизу.
Кстати, Ваша вторая "ссылка" - на комплект для однотрубной СО.
Aleksey_N написал :
Кстати, Ваша вторая "ссылка" - на комплект для однотрубной СО.
ссылку такую дал для показа типа клапана. Опять же в Герц применительно к моему случаю сказали без разницы какой будет клапан, для однотрубной или двухтрубной.
Но вопрос по свисту меня все равно не отпускает. Есть в этом определенный смысл, учитывая что дом новый, этаж высокий, давление и перепад в системе будут соответствующие, а сечение клапана не большое.
Хех, Вы очень-очень сильно преувеличиваете перепад давлений между подачей и обраткой двухтрубной СО. Никакого свиста не будет никогда.
Не о том беспокоитесь в общем. Вот соседушки поменяют радиаторы, выкинув "вредные" вентили и поставив "правильные шаровые краны" - и останется от и так малого перепада ноль. Или байпас поставят, послушав менеджера-идиота, с тем же эффектом.
GorezDen написал :
Есть необходимость замены радиаторов отопления в новостройке. Последний этаж одиннадцати этажного дома.
Существующее подключение радиатора [url=]
Ссылка Ваша битая. И судя по другой теме, где Вы тоже отписались, есть довольно большая доля вероятности, что Ваша система однотрубная.
Приведите в порядок свою ссылку. Сходите к соседям снизу и сфотографируйте подключение ОП у них. И выложите здесь эти фото.
Только потом можно будет давать НЕвредительские советы.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.