Разобрал старую печь в доме в деревне и на её месте поставил печь-камин Кузнецова (ОВИК ЗК 19) с встроенным в топку водяным регистром в виде змеевика из трубы 1 1/4 дюйма. Этот регистр уже был подключен к системе отопления в доме. Вода циркулировала самотеком. Поскольку мы зимой в доме не живем хочу заполнить систему антифризом и установить расширительный бачок закрытого типа.
Но есть опасение, что в герметичной системе антифриз самотеком циркулировать не будет и надо врезать в систему насос.
Есть ли у кого опыт эксплуатации подобной системы?
Нанос нужен в любом случае, чтоб когда есть электричество СО работала ЭФФЕКТИВНЕЙ и соответственно ЭКОНОМИЧНЕЙ!
Wladsir написал :
Есть ли у кого опыт эксплуатации подобной системы?
Закрытая СО ХУЖЕ по выведению кислорода, а при ТТ котле ещё ХУЖЕ по безопасности!
Применение незамерзаек требует качественные разборные соединения, исключение перегрева и периодическую замену теплоносителя, большего сечения трубы так как применяемые незамерзайки имеют БОЛЬШУЮ вязкость и МЕНЬШУЮ теплоемкость чем вода.
Посититель, Трубы в системе дюйм с четвертью достаточно большое сечение, радиаторы семисекционные "гармошки" . Другое дело, могут потечь резьбовые соединения, система стояла без воды порядка 5 лет а антифриз более текучий, чем вода.