Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5405435

Нашел причину (сам виноват, тупанул) - нужно было просто фильтр почистить... Кстати, оказался он плотно забит некоей субстанцией, по виду алюминиевыми чешуйками, видимо из радиаторов. Почему они появились, не пойму - воду я спец. подготовленную умягченную и фильтрованную заливал..

mitin написал :
Можно ли как-то, не вскрывая сам насос, определить,

Он так и проверяется.Откручиваем пробку спуска воздуха с насоса полностью и проверяем его вал на вращение.

Полностью был выведен из эксплуатации. Можно ли как-то, не вскрывая сам насос, определить, что он точно не работает?

Регистрация: 26.12.2014 Луганск Сообщений: 1604

Котёл летом работал на нагрев воды для мытья или полностью был выведен из эксплуатации? Судя по описанию, заклинило крыльчатку насоса.

Система отопления частного дома, полипропилен+алюминиевые радиаторы. Котел Navien 24K. Стали запускать систему после летнего перерыва - котел включается, и почти сразу гаснет (вода в котле нагревается до 99 гр). Дальше трубы сантиметров на 30 горячие, и все - циркуляция не идет. Давление воды 2 атм. Согнали воздух, открыв ниппель на насосе (больше других воздушных кранов в котле не нашли) - не помогло. Что еще можно проверить?