Приветствую всех! Появился вопрос при эксплуатации напольного газового котла. Суть вопроса: имеется напольный газовый котел Ferroli Pegasus45, нагрев от котла идет в гидрораспределитель, далее по контурам со своими насосами. В циркуляционном контуре котла стоит насос. Включение насоса напрямую от розетки постоянно независимо от работы котла. Спец говорит, что в элсхеме котла предусмотрены клеммы для подключения насоса и насос нужно подключить к ним, т.е. насос будет работать только когда включен котел. Но есть сомнения в таком решении. Кто сталкивался с таким случаем поделитесь, пожалуйста, своими решениями.

jumpervas написал :
Спец говорит,

Что говорит инструкция к котлу?

Инструкция не говорит ничего. Есть в электрической схеме клеммник и обозначение: подключение насоса.

Ну да, он будет работать пока к котлу поступает питание, выключите тумблером или автоматом котел, отключился насос. Логика такая.
У этой схемы подключения есть сво плюс и минус.
Плюс - вам не надо думать и проверять включён ли котловой насос. Включён котел - включён насос.
Минус - котел работает и вам надо его отключить, а температура например 85, отключили котел, отключили насос, нет циркуляции, котел чугунный температура поползла вверх. Т.е сначала надо убавить температуру, дождаться пока она упадёт, затем выключить котел.

Эл.схема

Ну да, 32 клеммы. Выше все вам разъяснил. Вряд ли там есть выбег насоса.