Добрый день!
Прошу прощения за объезженную 598 раз тему,просто нет времени читать весь форум
вопрос всё тот же: Панельная девятиэтажка,у меня 9 этаж,техэтажа нет,поэтому вся разводка в моей квартире
до этого была обычная труба 15 с поребриками,делаю ремонт поменял всё на полипропилен и биметалл
недавно включили отопление (подключение диагональ,нижний розлив) и температура батареи оставляет желать лучшего,если на кухне 6 секций еще более менее греет,то 12 секций в зале чуть теллые и не равномерно,на входе пару секций горячие остальные комнатной температуры,спуск воздуха Маевским не помогает..
Что делать в этой ситуаций? Какой фирмы лучше биметалл ?
Извините, что отвечаю ссылкой, но нет возможности ответить индивидуально всем сразу тысячам людей, у которых такая же проблема "нарисовалась". Поэтому отвечаю всем сразу своей статьей.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Ваша проблема от фирмы зависит так же, как от погоды на Марсе.
Биметалл при подаче теплоносителя в нижний коллектор и отводе теплоносителя из верхнего коллектора именно так паршиво и должен функционировать:
О, эпичная картина.
Краны на байпасах (руки отрывать за такое, и не помогает же), вентили на обратке радиаторов вместо шаровых кранов, дрянной производитель труб - полный фарш!