Регистрация: 13.10.2015 Караганда Сообщений: 4
#5402796

трещин не было точно , примерно недели через две, сначало вдоль канала где освещение, но так она есть почти у трети владельцев старых панелек то на неё особо внимания не обращали, потом появились другие с начало небольшие, но они удлинились стали явно заметнее.Да еще, рабочие перед ремонтом сгрузили в эту комнату весь балласт и цемент. Может она тогда повредилась?, но почему трещины вылезли потом?

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Вы разберитесь когда трещины появились. Может эти трещины ещё Брежнева помнят.

Регистрация: 13.10.2015 Караганда Сообщений: 4

получается прогиб больше нормы?, на 4 метра то есть не больше 2 см?

Регистрация: 07.10.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 9

Норма 1/200 на длину

Регистрация: 13.10.2015 Караганда Сообщений: 4

Прогиб плиты где-то 3 см.

Регистрация: 07.10.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 9

Если соседи обратятся в жэк, придет коммисия с проверкой, стяжку заставят снять
Если трещины признают серьезными, то на потолок соседей поставят маяки. Если через определенное время маяки будут в порядке, то все хорошо
Если нет - здание признают аварийным со всеми вытекающими.

Прогиб плиты не замеряли?

Регистрация: 13.10.2015 Караганда Сообщений: 4

Панельная пятиэтажка 70годов, для укладки ОСБ выполнили песочно-цементную стяжку толщиной 5см.
В результате у соседей снизу образовались продольные трещины в центре плиты. Длинная трещина по середине и еще несколько параллельных небольших (волосяных) на расстоянии 20см. Плита перекрытия 100мм. Комната 4х2,75м. Чем это грозит, и что делать??