Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5403331

dimonrock написал :
Так стояки и сделаны с 32-й трубы аналог проектной по проходимости, в чём вопрос то ?

Вопрос в том, какой стальной трубой (диаметром) были сделаны стояки от застройщика. И разве Вы знаете, какая должна была быть "проходимость" по проекту? И главный вопрос: "В доме элеватор или ИТП?". Если дом 1988 года постройки, с вероятностью практически 100% - система элеваторная. А значит применение ППр в системе отопления - строго запрещается во избежание несчастных случаев со смертельным исходом.

dimonrock написал :
Другое дело доп батарея на 25-й, ну так к ней и требования по обогреву другие, просто она вообще не греет это уже опять же другое дело.

Какие еще "другие требования"? И какое еще "другое дело"? Вы сами рассчитывали когда-нибудь гидравлику подобного стояка? Если нет, то почему пишете, что трубы ППр 25мм достаточно? Кто Вам сказал такую глупость?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

dimonrock написал :
Строители вообще вот так построили в 1988 кажется
Причём это в угловых квартирах!

Ну и что? Нормально построили. Так чуть-ли не в 90% жилфонда сделано отопление. Если бы ЖЭУ получше следили за общедомовыми системами, обладали бы грамотными специалистами, и не позволяли бы вандализма жильцов, то эти системы бы прекрасно и сейчас работали.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 31.10.2014 Ростов-на-Дону Сообщений: 22

Inch1964, Так стояки и сделаны с 32-й трубы аналог проектной по проходимости, в чём вопрос то ? То что металл надёжнее-это понятно.
Другое дело доп батарея на 25-й, ну так к ней и требования по обогреву другие, просто она вообще не греет это уже опять же другое дело.
Извиняюсь может что-то я не допонял...

Вообщем попробую для начала воздух выгнать, а там посмотрю дальше...

Регистрация: 31.10.2014 Ростов-на-Дону Сообщений: 22

Mazayac, Строители вообще вот так построили в 1988 кажется
Причём это в угловых квартирах!

Mazayac написал :
Стоп-стоп-стоп, а байпас где? Однотрубка же это, как была так и осталась, без байпаса всему стояку каюк.

Рисовал только принцип "сцепки", а не проект вопрощающему делал.
Воздухоотводчики и байпас не рассматривал. Байпас нужно рассматривать в свете арматуры. Т.е. байпас не является в данном случае необходимым, если запорной и/или регулировочной арматуры на радиаторах не будет.
Если же планируется, то в зависимости от того, как, где и какая арматура планируется, какой ДУ стояков, нужно рассмотреть и как делать байпас. Например, ставить байпас между стояком подачи и обратки, но зауженный. Но это опять же зависит от арматуры и диаметров стояка какой должен быть. А на фото непонятно нифига, какой диаметр должен быть у стояков от застройщика, так как их уже заузили применением ППр ("придушили" весь стояк).

_

Раз вопрошающий не дал этой информации, то и советов дать было нельзя. Наоборот, начал спорить, что де ППр в системе отопления - это допустимо и хорошо. Вот напишешь ему, что сцепку если уж делать из ППр (фу!!!), то надо применять ППр 32мм, так он спорить начнёт, что "все делают" из ППр 25мм, поэтому с его точки зрения ППр 32 мм не нужен.

________________

Проект отопления коттеджей и квартир с гидравлическим расчетом. Расчет теплопотерь по СНИПу.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :

Делайте "сцепку".

Стоп-стоп-стоп, а байпас где? Однотрубка же это, как была так и осталась, без байпаса всему стояку каюк.

калямба написал :
Остальные косяки не особо в счет - воздух выгнать и греть будет.

Как раз главная причина - "остальные" косяки в схеме, которые и не дают работать радиаторам.

________________

Проект отопления коттеджей и квартир с гидравлическим расчетом. Расчет теплопотерь по СНИПу.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

dimonrock написал :
Вот схема

Делайте "сцепку".

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 31.10.2014 Ростов-на-Дону Сообщений: 22

Inch1964 написал :
И совет - убрать ППр из системы отопления. Особенно американки Ваши комбинированные на чугунном радиаторе - потекут.

Дак только вот у нас по всему подъезду сделали новое отопление на пластике и на американках. Так же почти все поменяли батареи с чугуна на биметалл. Я оставил чугун потому как они свежие, а биметал уже тулю как дополнительные(они у меня раньше и стояли в таком качестве).

Регистрация: 31.10.2014 Ростов-на-Дону Сообщений: 22

Inch1964,
Вот схема

Регистрация: 31.10.2014 Ростов-на-Дону Сообщений: 22

Да, система то и была и осталась однотрубной я просто может не так выразился выше, просто подключение стало другое.

dimonrock написал :
Что с арматурой не так ?
Что со схемой подключения не так?
До этого работали те же батареи плюс ещё одна 8 секций подключены были также, только в системе подключены были последовательно потому как система была однотрубной ранее и всё было норм...
Как выгнать воздух из коряжки ?

Пока писал, всё уже выше Inch1964 растолковал.
Картинку ниже игнорировать, она для двухтрубной СО, а у Вас однотрубка.
Удаление вложения из сообщения что-то не работает.

dimonrock, нарисуйте общую схему, как сейчас сделано. Или сфотайте так, чтобы были видны все трубы. По выложенным фото - можно только гадать, как сейчас присоединены радиаторы друг к другу. Подозрение, что Вы попытались к однотрубной СО "прифигачить" участок двухтрубной СО из трех радиаторов. Но балансировку между этими тремя радиаторами не сделали. Да и вряд-ли бы это получилось у Вас, так как для правильной работы двухтрубного участка требуется перепад давлений, которого Вам просто неоткуда взять из однотрубной системы.

_

Делайте "сцепку" - и всё заработает.

И совет - убрать ППр из системы отопления. Особенно американки Ваши комбинированные на чугунном радиаторе - потекут.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

dimonrock написал :
Что с арматурой не так ?

Недостаточная пропускная способность. Нужно было ставить полнопроходные шаровые краны.

dimonrock написал :
Что со схемой подключения не так?

Ну крайне неверная схема. Она и не должна работать. Раз система однотрубная, то и подключения всех трех радиаторов, нужно было делать по схеме "сцепки". Например вот так, как на схеме внизу, при нижней подаче.

dimonrock написал :
потому как система была однотрубной ранее и всё было норм...

А разве сейчас Ваша система стала двухтрубной? Для любой хоть однотрубной, хоть для двухтрубной СО - Ваша схема неверная.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 31.10.2014 Ростов-на-Дону Сообщений: 22

калямба,
Спасибо

dimonrock, Удачи. Все получится.

Регистрация: 31.10.2014 Ростов-на-Дону Сообщений: 22

калямба,
Вот так и я думал попробовать выгнать, сегодня вечером займусь, по остальным косякам тоже считаю хоть и далеко не идеально, но не критично...

Регистрация: 31.10.2014 Ростов-на-Дону Сообщений: 22

Что с арматурой не так ?
Что со схемой подключения не так?
До этого работали те же батареи плюс ещё одна 8 секций подключены были также, только в системе подключены были последовательно потому как система была однотрубной ранее и всё было норм...
Как выгнать воздух из коряжки ?

dimonrock написал :
Думаю что проблема из-за скопления воздуха на обратке в месте подъёма(на фото указано)

Правильно думаете. Закрывайте кран на подаче в биметалл и открывайте краны маевского на биметаллах на "ВСЮ" (воду в ведра, тазы)- вода через обратку выдавит воздух из этой "коряги". Со временем снова завоздушится - летом срезать эту корягу - спрямить по горизонтали. Остальные косяки не особо в счет - воздух выгнать и греть будет.

dimonrock,
Проблема не в воздухе. А во всей неверной схеме подключения радиаторов и в неверно выбранной арматуре.
Да и применение ППр в домах с элеваторной системой запрещено.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Воздух стоит в этой коряжке.
Также запорная арматура в виде вентилей выбрана неверно.
И спарка из двух радиаторов неверно подключена.
Короче, косяк на косяке и косяком погоняет.

Регистрация: 31.10.2014 Ростов-на-Дону Сообщений: 22

Добрый день всем! Проблема в следующем. Не греет одна батарея совсем нет циркуляции. Полагаю что из-за воздушной пробки, больше не из-за чего просто! На фото №1 батарея справа чугунина греет прекрасно правда на неё подача и обратка 32-я сделана с боковым подключением, то есть проход бешенный по-сути!
Слева стоят биметалл 2-штуки по 12 секций, между собой соеденены нижним подключением металлом 3/4. Подача организована сверху, а обратка снизу второй последовательной батареи. Подача с 32-й трубы но всё же через тройник и кран (по сути заужено). Обратка через кран и тройник и труба 25-я. На всех батареях стоят маевского, воздух сброшен естественно с верхних точек.
1.Думаю что проблема из-за скопления воздуха на обратке в месте подъёма(на фото указано). Надо было туда ставить маевского видимо...
2.Может конечно проблема в разбалансированности, потому как в случае с чугуниной проход очень хороший, а с биметаллом очень плохой.
Поэтому вода то идёт по пути наименьшего сопротивления соответсвенно биметаллу ничего не достаётся. Всё то хорошо, но я не поверю чтобы совсем ничего!!! Батарея холодная вообще, комнатной температуры, значит только воздух.
Как теперь воздух выгнать?
Либо ждать конца отопительного сезона(либо перекрывать стояки и сбрасывать воду) и ставить маевского?