Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5424450

Доброго времени суток,
надеюсь пишу там где нужно, не нарушая правил.

Попали в сложную ситуацию, доверив ремонт рабочим.
Урок выучили, теперь вопрос о том, что делать.

квартира 65м2 стяжке 3.5 месяца

Всё началось с трещин в 0.7-1мм по кускам около 1-1.5м2 и глухого звука при простукивании на 90% пов-ти. Бухчения не было. Но недавно обнуружили небольшой фрагмент на углу треснутого фрагмента, который ходит на ~0.5мм при точечном надавливании.
Лом стяжку не берет - только у маяков, где наблюдаются небольшие пустоты.
Вскрыли кусочек пола. Обнаружили такие слои:

3-гипсовый ровнитель 1-7мм
2-ЦПС м300 (2-7см)
1-крупный керамзит\сухая смесь
0-плита

Важные детали\нарушения технологии:

0) стяжка прилита к стенам и трубам отопления без лент, деформац. швов нет. общая высота стяжки ~9см
1) Маячки на больших гипсовых пирамидках на всю высоту
2) Керамзит крупный, смешанный с чем-то вроде песка (не пролитый на вид) лежит на плите.
3) ЦПС тонкий у маяков, а в остальных местах 4.5-7см)
4) Стяжка не армирована!
5 и неважный) гипсовый ровнитель залит на стяжку спустя пару суток

Вопрос весьма наивен: что от этого дела можно ждать? Переделывать от греха подальше? Вроде собрался уже, но что-то тормозит - наверное, то, что лом не берёт )

прилагаю фото для антуража

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

если вы в москве или рядом- я бы посоветовал, все сломав, вызвать фирму по полусухой стяжке.если нет-то все переделать смешав керамзит с раствором или заменив его на пенопласт или базальтовую вату.не стоит лить стяжки на не перемешанный с раствором керамзит.

Спасибо за ответ. С этим уже давно определились - если сносить, то потом только фирменная полусухая и ничего больше

Попутно вопрос: Если повредят проводку (что скорее всего случится) - менять всё до розетки (т.е. штробить все стены), или можно соединить клемой? достаточно ли это надежно? Можно ли соединить клемой свет?

plx написал :
или можно соединить клемой? достаточно ли это надежно?

В стяжке нельзя.
Кстати, я бы наверное оставил эту стяжку с частичным ремонтом.
Но!!! Сначала обследование - потом решение....

plx написал :
0) стяжка прилита к стенам и трубам отопления без лент, деформац. швов нет.

не критично, а швы можно нарезать

plx написал :
1) Маячки на больших гипсовых пирамидках на всю высоту

удалить, и ремонт частично

plx написал :
3) ЦПС тонкий у маяков, а в остальных местах 4.5-7см)

обследовать, при необходимости удалить, заменить

Спасибо за советы.

Не совсем только понимаю как её обследовать, кроме как после вскрытия . Нарезка швов может повести к повреждению проводки (при том, что мною замечено - часть швов идет именно по тем местам где должны располагаться кабели).


Что может случиться в худшем случае, если её оставить? Треснет на более мелкие части и просядет с поворотами по горизонтальным осям?

Керамзит непролитый настораживает - боюсь что может дать упомянутую выше проблему.

Можно ли хоть что-то сказать наверняка в этой области? лотерея?

plx написал :
Не совсем только понимаю как её обследовать, кроме как после вскрытия

простучать - протоптать - местами вскрыть

plx написал :
часть швов идет именно по тем местам где должны располагаться кабели).

это хуже. Глубина кабелей известна?

plx написал :
Можно ли хоть что-то сказать наверняка в этой области?

Не зная, что везде лежит снизу - наверняка - вряд-ли.
Но с другой стороны у Вас не цех, где вы будете станки по полу возить....

Хорошо, что

plx написал :
Лом стяжку не берет

Там, где при простукивании местами покажется совсем плохо - переделать и ... делать ремонт дальше

Спасибо за советы! бомбим стяжку