Есть постройка (2 этажа, второй как первый без гаража), сейчас без отделки, электричества и отопления.
В летней кухне (комната куда обращена стрелка) стоит уже давно заготовленный котел КЧМ-2м-4 "Жарок-2", но без разводки.
Есть желание организовать разводку отопления по летней кухне (повесить радиатор) и сделать необходимые отводы под будущие подключения.
Так же в будущем по дому планируется отопление радиаторами на электрическом котле в паре с твердотопливным (Радиаторы потому что стяжка уже лежит, есть варианты организовать теплый пол не затратным методом?
Подскажите реально ли организовать подобную систему, пока пользоваться только твердотопливным, только для отопления летней кухни, чтобы в будущем безболезненно подключить к нему отопительную систему дома?
Или как лучше,рентабильнее организовать отопление в данном доме?

PS горячую воду тоже придется самим нагревать =)

ramzesss написал :
Подскажите реально ли организовать подобную систему, пока пользоваться только твердотопливным, только для отопления летней кухни, чтобы в будущем безболезненно подключить к нему отопительную систему дома?

Это опасно для жизни. СО должна легко отдавать ВСЁ количество тепла выработанного ТТкотлом в помещения. Причем в режиме гравитационной циркуляции.

_

А при отоплении только кухни, СО не сможет передать ВСЁ тепло от ТТкотла в помещения. Ибо мощность котла у Вас наверняка подобрана на весь дом, а не только на кухню.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.