Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5437880

SunFire,
Главное преимущество горизонтальной схемы поквартирного отопления, помимо возможности установки теплосчётчика, это антивандальность.

_

Но для реальной антивандальности в этажном шкафу (который у Вас на фото) на каждую квартиру или хотя бы на группу квартир, должны быть установлены авторегуляторы перепада давлений без доступа жильцов к этим шкафам (поэтому и авторегуляторы лучше нерегулируемые, например, на 10 кПа).

_

Очень вероятно, что по проекту они и были запланированы, но застройщик решил сэкономить, и их не установил.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Да, получается лучевая двухтрубка.

SunFire написал :
А в чем убогость ?

В сложности балансировки ОП.
Когда от одного коллектора на каждый радиатор индивидуальная трасса - меньше зависимости.

Mazayac написал :
с радиаторами на тройниках.

и такого там явно нет !
если на один луч в комнату - не подключено 2 радиатора.

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

SunFire написал :
из этажного шкафа приходили две PEX трубы (подача и обратка), и а прихожей ветвилась на все помещения в квартире.

тогда по описанию : все таки 2-трубка (лучевая), а не последовательная по периметру.

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Если я не ошибаюсь, видел фотки, но уже не могу найти, когда еще не было стяжки, из этажного шкафа приходили две PEX трубы (подача и обратка), и а прихожей ветвилась на все помещения в квартире.
А в чем убогость ?
Тут хотя бы можно по-квартирно отбалансировать и закрыть на замок этажный шкафчик.
А вот у меня, если вы помните, балансировочные вентили находятся внутри квартир на обратке каждого радиатора, или вовсе их нет у тех, кто все выкинул.

SunFire, это двухтрубка в самом убогом исполнении, с радиаторами на тройниках.
Вентиль - для "балансировки", т.к. его может крутить кто попало.

если чЁ : межквартальные теплотрассы и подключенные на них многоквартирные дома - это 2-трубка.
тогда почему внутри квартир появляется какая-то 1-трубка ?

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

SunFire написал :
там два стояка, и от них ответвления на подающий коллектор и обратный.
Так что наверняка двухтрубка.

ага !
особенно когда трасса в квартире проходит по периметру,
состоит из одной трубы,
на нее посажены радиаторы без перемычек (байпасов) - встречается и такое !
вот тогда это точно 2-трубка ...

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Ну то что не влезло на фото (левее) - там два стояка, и от них ответвления на подающий коллектор и обратный.
Так что наверняка двухтрубка.
А что за регуляторы ?

преимущество : можно теплосчетчик поставить : 1 на всю квартиру - в отличии от вертикальных стальных стояков.

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

может быть и двух-трубкой и одно-трубкой : лучевая разводка и последовательная.

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

См. фото. Увидел такую систему у знакомых в 17-этажке.
Это этажный шкаф на 4 квартиры.
4 подачи и 4 обратки.
В каждую квартиру идёт PEX по полу в стяжке и разветвляется по батареям.

Эта горизонтальная система считается двухтрубкой или коллекторной ?
Для чего на обратках и вентиль и странный маленький шаровой краник.
Кто-то из них для балансировки ?