Доброго времени суток всем.
Подскажите пожалуйста, как ХОРОШО состыкавать чугунную канализацию с клееной трубой PVC-U

  1. Крестовина лежит на плите перекрытия.
  2. Мой конец крестовины торчит от соседа (через стену) на 2 см и имеет контр уклон.
  3. Канализация собирается из клеевых толстых труб PVC-U для напорного водопровода.
    Кто знает, какие есть ещё варианты крепкой, ГЕРМЕТИЧНОЙ в стыках, канализации?
    Спасибо

Регистрация: 26.12.2014 Луганск Сообщений: 1604

Lehandr, зачем клеевая? Надёжность системы будет равна надёжности самого слабого элемента - перехода клеевой на чугун.
Тем более, что клеевая напорная канализация. Где будет напор?собирайте из обычной безнапорной.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

NoNe написал :
зачем клеевая?

Да я вот тоже подумал. Это вроде вечной иглы для примуса - монументально и малорационально. Автор хочет надёжности - пусть делает из надёжных труб, такие есть и среди раструбных с уплотнением. И от аккуратности многое зависит. В том числе при проклейке PVC-U.

NoNe написал :
Где будет напор?

А ну как в унитаз пукнут?

NoNe написал :
Надёжность системы будет равна надёжности самого слабого элемента - перехода клеевой на чугун.

Вот это и интересует насколько надежно это соединение, клея и чугуна?

NoNe написал :
Тем более, что клеевая напорная канализация. Где будет напор?

Собираемая канализационная система будет скрыта между плит перекрытия, без возможности доступа к ней. Нужно что бы ни какие подвижки, мыши, соседи, не смогли нарушить её герметичности.

Например, если сосед начнёт прочищать свои трубы чем то жестким, есть возможность вытолкнуть мою трубу из крестовины...

Регистрация: 26.12.2014 Луганск Сообщений: 1604

Lehandr, я не сантехник. Но на объектах ни единожды видел порванную напорную канализацию. Возможно, был неправильный монтаж, не знаю. Но после нескольких случаев, к ней отношусь с предубеждением.

NoNe написал :
Но на объектах ни единожды видел порванную напорную канализацию.

Спасибо. А где порвана была, стыки или сами трубы?

Регистрация: 26.12.2014 Луганск Сообщений: 1604

Lehandr, стык в одном случае, поскольку видел сам. В других двух- не знаю.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Lehandr написал :
Нужно что бы ни какие подвижки, мыши, соседи, не смогли нарушить её герметичности.

Тогда жёсткий ПВХ не лучший выбор. Лопается от подвижек. Причём там, где уплотнение эластомерами в раструбах ещё держало бы.